做老外的投资项目时,老外要求低压供电采用 TN-S 系统:
照明供电采用 TN-S 三相四线 3L+N+PE;
有 AC2 ...
尺短寸长 发表于 2012-8-17 10:55
做老外的投资项目时,老外要求低压供电采用 TN-S 系统:
照明供电采用 TN-S 三相四线 3L+N+PE;
改为:照明供电采用 TN-S 接地系统,按 3L+N+PE形式接线;
有 AC220V 的动力供电(配出中性线),采用 TN-S 三相四线 3L+N+PE;
改为:有 AC380V 的动力供电(配出中性线),采用 TN-S 接地系统,按 3L+N+PE形式接线;
纯 AC380V 的动力供电(不配中性线),采用 TN-S 三相三线 3L+PE。
改为:纯 AC380V 的动力供电(不配中性线),采用 TN-S 接地系统,按 3L+PE形式接线。
分别在施工图说明中交代清楚。
这样改写一下,是不是更明白,更清楚,且又能消除人们对"×相×线"的不同解读的差异. |