关于三相四线与三相五线制
接触了一份图纸,由用户侧引入三相五线制…,字面上容易理解,TN~S系统,但我翻阅了低压配电设计规范与供配电系统设计规范,均未提及三相五线制这一名称,同时两本规范均将TN~S归为三相四线制,是不是五线制是一个错误的名称? 常识性问题,但是我看到甚至有工作十几年的设计师,“三相五线制”还时常挂在嘴边。可悲可叹~! 呵呵,关键是别用错了。四线或五线,浮云耳 常识性问题,但是我看到甚至有工作十几年的设计师,“三相五线制”还时常挂在嘴边。可悲可叹~!yjgabc 发表于 2012-8-16 14:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
惯性,物理学上有惯性,思想上也有惯性,语言上也有惯性.但在工作中千万别用错了! 常识性问题,但是我看到甚至有工作十几年的设计师,“三相五线制”还时常挂在嘴边。可悲可叹~!
yjgabc 发表于 2012-8-16 14:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不限于设计师。
前两天,我们就遇上一位审图人员对设计人员施工图说明中“AC220/380V 低压配电系统接地型式为 TN-S 系统, 采用三相四线制供电”提出审图意见:
TN-S 系统应该采用三相五线制供电。{:4_122:} 大学时老师就讲过“三相五线制”是古老的说法是不正确的说法。 还好,单位的说明是 “TN-S 系统, 采用三相四线制供电” 就写TN-S 系统嘛;“采用三相四线制供电”属于脱裤子放* 本帖最后由 尺短寸长 于 2012-8-16 20:53 编辑
就写TN-S 系统嘛;“采用三相四线制供电”属于脱裤子放*
大鼻山 发表于 2012-8-16 17:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
TN-S 系统,有不同线制。
AC220/380V 低压配电系统接地型式为 TN-S 系统, 不定是两相三线制还是三相四线制供电,在施工图设计说明中交代清楚,是不错的。
大鼻山岂能以一句“就写TN-S 系统嘛;‘采用三相四线制供电’属于脱裤子放*”概括之。{:dizzy:}
审图人员更是不该,给人家提审图意见,是不是首先要拿出依据来?
非但拿不出依据,更提了错误的审图意见。{:sad:} 不出现中性线,TN-S 系统会出现单相两线制(GB 50052-2009标准中用“单相二线制”属于错误)、两相三线制、三相三线制;
出现中性线,TN-S 系统会出现单相两线制(GB 50052-2009标准中用“单相二线制”属于错误)、两相三线制、三相四线制。 “单相二线制” —— 应该改为“单相两线制”。 “二”和“两”,在此处意思不同。