也要尊重基本国情和结合配电系统图的表达。我国三相TN-S还有3L+N+PE之外的形式么

LXQ3 发表于 2012-8-17 08:41:31

也要尊重基本国情和结合配电系统图的表达。我国三相TN-S还有3L+N+PE之外的形式么
大鼻山 发表于 2012-8-17 08:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   三相TN-S,还有"3L+PE"的形式.

yjgabc 发表于 2012-8-17 09:27:29

{:titter:}回复 21# LXQ3
确实存在~

尺短寸长 发表于 2012-8-17 10:16:38

也要尊重基本国情和结合配电系统图的表达。我国三相TN-S还有3L+N+PE之外的形式么
大鼻山 发表于 2012-8-17 08:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

三相T N-S,会有三相四线 3L+N+PE,也会有三相三线 3L+PE;

AC220/380V 低压配电系统接地型式为 TN-S 系统,则会有两相三线2L+N+PE,也会有三相四线3L+N+PE。

施工图设计说明,本就需要对低压配电系统进行简述,将 X 相 X 线交代清楚,是理所应当的。

大鼻山不能太武断。

尺短寸长 发表于 2012-8-17 10:21:55

很多情况下的纯三相设备,采用 TN-S 系统的三相三线(3L+PE)是很不错的设计选择,可以解决不少问题的。

LXQ3 发表于 2012-8-17 10:26:57

三相T N-S,会有三相四线 3L+N+PE,也会有三相三线 3L+PE;

AC220/380V 低压配电系统接地型式为 TN- ...
尺短寸长 发表于 2012-8-17 10:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   “ 施工图设计说明,本就需要对低压配电系统进行简述,将 X 相 X 线交代清楚,是理所应当的。”------我觉得没有必要写的这么详细,写上“TN-S”接地系统就可以了,没必要将“X 相 X 线”都写上,一个工程中可能有好几种“X 相 X 线”。

sgf2002 发表于 2012-8-17 10:37:23

“两层”和“二层”,不是一回事吧?
尺短寸长 发表于 2012-8-16 18:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

那三层就有两个意思了吧?。。。
英文却没有这个歧义

尺短寸长 发表于 2012-8-17 10:41:52

回复 25# LXQ3

不反对不写,但人家设计人员写上且写正确了,审图人员却多管闲事且又管错,实在不应该。

尺短寸长 发表于 2012-8-17 10:55:43

做老外的投资项目时,老外要求低压供电采用 TN-S 系统:

照明供电采用 TN-S 三相四线 3L+N+PE;
有 AC220V 的动力供电(配出中性线),采用 TN-S 三相四线 3L+N+PE;
纯 AC380V 的动力供电(不配中性线),采用 TN-S 三相三线 3L+PE。

分别在施工图说明中交代清楚。

LXQ3 发表于 2012-8-17 16:00:41

本帖最后由 LXQ3 于 2012-8-17 16:08 编辑

做老外的投资项目时,老外要求低压供电采用 TN-S 系统:

照明供电采用 TN-S 三相四线 3L+N+PE;
有 AC2 ...
尺短寸长 发表于 2012-8-17 10:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    做老外的投资项目时,老外要求低压供电采用 TN-S 系统:

照明供电采用 TN-S 三相四线 3L+N+PE;
改为:照明供电采用 TN-S 接地系统,按 3L+N+PE形式接线;
有 AC220V 的动力供电(配出中性线),采用 TN-S 三相四线 3L+N+PE;
改为:有 AC380V 的动力供电(配出中性线),采用 TN-S 接地系统,按 3L+N+PE形式接线;
纯 AC380V 的动力供电(不配中性线),采用 TN-S 三相三线 3L+PE。
改为:纯 AC380V 的动力供电(不配中性线),采用 TN-S接地系统,按 3L+PE形式接线。
分别在施工图说明中交代清楚。
这样改写一下,是不是更明白,更清楚,且又能消除人们对"×相×线"的不同解读的差异.

尺短寸长 发表于 2012-8-18 13:57:23

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-8-19 09:48 编辑

如果采用 TN-S 系统三相进线,可能有说明 1 或说明 2——

说明1
本建筑工程(或子项)低压配电系统接地型式为 TN-S 系统:
有 AC220V 用电需求的照明、动力、空调供电回路(需要配 N 中性线),采用 AC220/380V 三相四线制(3L + N + PE 接线);
无 AC220V 用电需求的动力供电回路(不需要配出 N 中性线,且就地柜、箱配设 AC380/220V 控制变压器解决 AC220V 控制电源问题),采用 AC380V 三相三线制(3L + PE 接线)。

说明2
本建筑工程(或子项)低压配电系统接地型式为 TN-S 系统,照明、动力、空调供电回路采用 AC220/380V 三相四线制(3L + N + PE 接线)。