5芯等截面电缆配电,路灯照明。
25米远以上处发生接地故障,从接地点到中性点,PE线上总压降110V。PE线每 ...
治学以诚 发表于 2012-8-14 16:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


老城你的算法前提是PE线没有重复接地,这个人两手握住PE线,双脚悬空,哈哈
所以你这个应该算是“预期两手压差”
如果脚站地上了,两手压差应该更小,但手脚压差是多少?老诚算算看。。。

治学以诚 发表于 2012-8-15 17:17:34

治学以诚 发表于 2012-8-15 17:23:55

治学以诚 发表于 2012-8-15 17:24:24

治学以诚 发表于 2012-8-15 17:39:54

尺短寸长 发表于 2012-8-15 17:41:53

老诚脑中想的,永远是出人意料的东东。{:1_274:}

治学以诚 发表于 2012-8-15 17:43:05

尺短寸长 发表于 2012-8-15 17:49:56

尺短少见多怪,再加“根本就不懂”,老诚见谅。{:lol:}