尺短寸长 发表于 2012-8-13 17:18:32

回复 44# 大鼻山

28# 已经说过了:
高压入地处存在,但不会影响到低压。E币 + 8

治学以诚 发表于 2012-8-13 17:20:39

尺短寸长 发表于 2012-8-13 17:26:21

主要是太复杂,要画图要假定计算条件,要给出计算过程,结论。
没有图没有分析过程,可能对也可能不对。
大多数情况下是可能不对。

画出图认真分析计算,对的可能性较大。治学以诚 发表于 2012-8-13 17:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

大多数情况下是可能不对——猛!

大鼻山 发表于 2012-8-13 17:27:08

回复大鼻山

28# 已经说过了:
高压入地处存在,但不会影响到低压。E币 + 8
尺短寸长 发表于 2012-8-13 17:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我也说过了:路灯变电所(箱变居多)也处于室外。其周围大地跨步电压,跟低压系统无关,但也可致人伤亡,也不可忽视。

尺短寸长 发表于 2012-8-13 17:30:00

回复 47# 治学以诚


43# 的问题,可是老诚应该回答的哦?

大鼻山 发表于 2012-8-13 17:35:23

老诚历来追求语不惊人誓不休。各位何必穷追猛打、耗费精力?

尺短寸长 发表于 2012-8-13 17:38:09

回复 49# 大鼻山

参见 DL/T 621-1997、GB/T 50065-2011 的相关章节,有规定。

yjgabc 发表于 2012-8-13 17:50:23

老诚的言论一向是语不惊人死不休,仿佛茶壶里煮饺子,一肚子的东西吐不出来。老诚总是批判,只是破旧,就是不立新,破旧立新才是成为大家的根本。期待老诚除了破旧,更要立新~!

尺短寸长 发表于 2012-8-13 20:11:23

我好像也没说“路灯附近”吧,我说的就是路灯变电所附近。
大鼻山 发表于 2012-8-13 17:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


17#
如果考虑高压接地故障引起的跨步电压,则TT或TN,全部无能为力。这就是室外配电系统的硬伤所在,谁也无法消除(除外你能把整个室外地面做成一个庞大的等电位联结体)。大鼻山 发表于 2012-8-13 16:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

高压入地处存在,但不会影响到低压侧 TT 系统。
故,此“这就是室外配电系统的硬伤所在……”如果是针对 TT 系统而言,则不能成立。

sccat 发表于 2012-8-13 20:47:11

希望这个案例的调查可以公开透明。

1、漏电是高压还是低压故障引起?
2、高压和低压的接地是什么形式?
3、是设计失误还是器件故障?
4、以后如何避免?

尺短寸长 发表于 2012-8-13 20:51:18

目前,缺少监督机制,许多事故案例最后不公开。

实际上,公开是最好的,可以让所有人(不管是专业人士还是非专业人士)吸取教训。

sgf2002 发表于 2012-8-14 09:19:12

本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-14 09:23 编辑

怕怕的。。。以前做不少。。。都是用的所谓“五线”的TT,接地极周围搞两圈扁钢以做等电位,防跨步电压。。。
大佬们争论不下,在有定论之前我是不敢再做路灯、室外景观灯配电设计的了。。。。。。

尺短寸长 发表于 2012-8-14 10:11:03

怕怕的。。。以前做不少。。。都是用的所谓“五线”的TT,接地极周围搞两圈扁钢以做等电位,防跨步电压。。 ...
sgf2002 发表于 2012-8-14 09:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

sgf2002 简单说说看,你所谓“五线”的TT,是怎样的一种情况?

如果,从 TN-S 系统配电的建筑物内为室外路灯(路灯配电箱在室内)配 TT 系统,却从该建筑物内配出“五线”,这才是所谓的“五线”TT —— 这样的情况下,室外路灯 的TT 系统配电是假的,TN-S 系统配电是真的。

sgf2002 发表于 2012-8-14 10:16:45

本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-14 10:27 编辑

回复 58# 尺短寸长
我说的“五线”是从变电所(或楼内配电柜)至室外路灯配电箱采用四线
路灯配电箱处接地后配出五线,高杆灯、庭院灯等有接地条件的每个路灯处PE线重复接地;草坪灯等无接地条件的景观灯每隔50m打人工接地极将PE重复接地。
不知道有没有问题。。。

尺短寸长 发表于 2012-8-14 10:24:43

难以遇上的,也有如下这种可能性:
TN-S 系统配电的建筑物内,10kV 变电站高、低压保护接地与变压器低压侧中性点系统接地分地,从该建筑物内配出“五线”去为室外路灯实施 TT 系统,自然也是一种错误。
页: 1 2 3 [4] 5 6 7
查看完整版本: 电击事故