火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀、并启动相应加压送风机、排烟风机,排烟阀 280℃熔断关闭,防火阀 70℃熔断关闭。
阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。
启动相关层的防排烟风机、防火卷帘。
相关层的声光报警器开始报警。
火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层。
除消防电梯外,应切断客梯电源。任一消火栓报警按钮动作,均启动消防泵。
治学以诚 发表于 2012-8-15 17:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚又从哪里抄来的东东 —— 又错了,知不知道? {:4_110:}
治学以诚
发表于 2012-8-15 17:08:58
尺短寸长
发表于 2012-8-15 17:18:21
谁来吊销老诚的资质(无论设计还是审图)?
尺短寸长
发表于 2012-8-15 17:24:14
回复 108# 治学以诚
思路极其混乱,概念又一塌糊涂 —— 看看你的言论和 106#的联动控制、反馈信号要求,尺短真不知说啥好。
老诚啊老诚,平时你真的这么做设计吗?审图这么指导人家设计?万一发生火灾,你是救人家命还是害人家命啊?{:4_105:}
治学以诚
发表于 2012-8-15 17:28:26
尺短寸长
发表于 2012-8-15 17:29:37
回复 108# 治学以诚
说到排烟防火阀,是针对楼主的问题吗?是针对注册会员的问题好吧。
老诚胡搅蛮缠的功夫,早已领教过了。{:1_274:}
93#楼
……
你72楼弄排烟防火阀东西。离题了。
我73楼指出你的离题了。
……
治学以诚 发表于 2012-8-15 11:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚童鞋咋判断“你72楼弄排烟防火阀东西。离题了”?{:24:}
72#:
60# 楼(续)
除了电动防火阀必配 FAS 外,还有一种情况,那就是——
9.4.6 机械排烟系统中的排 ...
尺短寸长 发表于 2012-8-15 09:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
难不成,老诚童鞋对“60# 楼(续)”视而不见?{:mad:}
尺短寸长
发表于 2012-8-15 17:32:42
回复 111# 治学以诚
治学以诚:
怀疑你那个设计院设备专业都是外行人组成的。
这样的设计院应当吊销资质的。
尺短寸长:
相信你那个设计院设备专业都是内行人组成的(老诚除外)。
老诚可以去请教。
尺短寸长
发表于 2012-8-15 17:34:49
请你先说个正确的顺序。
治学以诚 发表于 2012-8-15 17:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
果真如此?
真是要命!{:4_99:}
尺短寸长
发表于 2012-8-15 17:46:03
一旦动作,即说明烟气温度过高,可能会导致窜燃。治学以诚 发表于 2012-8-15 17:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
温度过高,70度防火阀会自熔关闭的好吧,窜燃个啥?
尺短寸长
发表于 2012-8-15 18:04:05
楼主的问题,70度防火阀设置监视,总结下来可认为有 2 个作用:
1、平时监视,可随时发现 70 度防火阀的故障动作关闭,应及时修复,保证平时通风不受 70 度防火阀故障动作关闭的影响(否则通风不畅,不易发现);
2、火灾监视,可随时发现 70 度防火阀的自熔动作关闭,了解火灾的发展情况。
此 2 个作用,都能够成立。
尺短寸长
发表于 2012-8-16 09:22:44
不能用排烟防火阀的条文——到底有木有“排烟防火阀”这种东东呢?
你问这话,就说明你不知。懒不掉的。
这个帖子,70度是防烟防火阀。
一旦动作,即说明烟气温度过高,可能会导致窜燃。设个信号反馈给控制室是理所当然。
本帖就这点学问。