注册会员
发表于 2012-8-5 12:42:55
“电动防火阀”不像“自熔关闭的70度防火阀”仅靠火灾高温就能自熔关闭,必须依靠接受外部信号才能完成关闭 ...
尺短寸长 发表于 2012-8-5 08:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈,两规又缺东西了,肿么才能信任捏?好多人可都是看两规决定做FAS了。这位同行好像也是极力支持的啊。
不在那些罗列场所,你为虾米要做呢?
看来民规也保守了。什么有防排烟的才做,No,有电动防火阀的就得做。
尺短寸长
发表于 2012-8-5 18:16:27
哈哈,两规又缺东西了,肿么才能信任捏?好多人可都是看两规决定做FAS了。这位同行好像也是极力支持的啊。
不在那些罗列场所,你为虾米要做呢?
看来民规也保守了。什么有防排烟的才做,No,有电动防火阀的就得做。注册会员 发表于 2012-8-5 12:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个和通风专业有关,否则选用电动防火阀干嘛呢?应该选用“自熔关闭的70度防火阀”就行了。
通风专业选择电动防火阀,就是为了能做到“自动关闭”。这位同行可以询问一下贵单位通风专业。
尺短寸长
发表于 2012-8-5 18:28:17
不过确实存在这个问题,就是国家设计规范、行业设计标准,还没有这个《建筑防排烟技术规范》。
《建筑防排烟技术规程》不过是一个地方标准。
hanqiangding
发表于 2012-8-6 15:10:32
民规2008规定要设置,70℃不设置,审图的大师们,你们会不会提出要求增加的意见啊?
wgviing
发表于 2012-8-6 15:40:10
回复 34# hanqiangding
规范没有规定所有的70度防火阀都要设置吧。
其实很多防火并不需要信号反馈。只要自熔断就行了。
尺短寸长
发表于 2012-8-6 16:08:10
《民规》JGJ 16-2008 的 13.4.6 条第 4 款,有规定。
尺短寸长
发表于 2012-8-6 16:10:43
当然,前提条件是该建筑工程已经设置了 FAS,70度防火阀自熔关闭的信号应送 FAS。
建筑工程未设置 FAS,则可以不作要求。
wgviing
发表于 2012-8-6 16:18:23
本帖最后由 wgviing 于 2012-8-6 16:31 编辑
回复 36# 尺短寸长
此条我之前就已经看了。也就是我之前回复的,在空调机房出口及正压风机口、防火分区等处的防火阀需电动防火阀并设置信号反馈要求外,其它的一些地方的防火阀并不需要信号反馈。只要自熔断就行了,暖通专业也是这个意思 。
当然,对于卫生间等通风管道就只需设70度自熔断防火阀就可以了,没必要电动,也不需要跟FAS联动。
防火阀的设置是暖通专业的范围,通常暖通专业大多采用的都是自熔断防火阀。电气专业只需根据暖通要求做即可。
尺短寸长
发表于 2012-8-6 16:47:48
绝大多数70度自熔断防火阀,不需要采用电动防火阀,也就不存在“FAS联动”。
气体灭火和有些建筑工程,会用到电动防火阀,就会存在“FAS联动”。关于“FAS联动”反馈,在 GB 50116-98 本就有明确规定,不存在争议。
楼主的问题,应该是由 JGJ 16-2008 的新规定所引发。个人认为:70度自熔断防火阀的关闭信号,对防火不产生影响,要求对关闭信号进行监视,应该是出于对保证平时正常通风的需要,否则防火阀因故关闭,无法及时发现。
注册会员
发表于 2012-8-6 20:40:32
这个和通风专业有关,否则选用电动防火阀干嘛呢?应该选用“自熔关闭的70度防火阀”就行了。
通风专 ...
尺短寸长 发表于 2012-8-5 18:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈,我咨询通风干嘛?通风专业肯定不会告诉我什么时候必设FAS。
我就想问问,是不是你支持的“看两规”还得加一句,除了看两规,还是看防火阀?
尺短寸长
发表于 2012-8-6 21:18:47
哈哈,我咨询通风干嘛?通风专业肯定不会告诉我什么时候必设FAS。
我就想问问,是不是你支持的“看两规”还得加一句,除了看两规,还是看防火阀?注册会员 发表于 2012-8-6 20:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你愿意“哈哈”,就“哈哈”吧。至于你愿不愿意咨询通风专业,悉听尊便。
我当然支持“看两规”,但规范总会有不完善之处,个人理解更会出现偏差。“通风专业肯定不会告诉我什么时候必设FAS”是你的认识,我们通风专业对于《建筑防排烟技术规程》的理解,可不是你这样的认识。
hanqiangding
发表于 2012-8-9 10:12:03
本帖最后由 hanqiangding 于 2012-8-9 10:13 编辑
绝大多数70度自熔断防火阀,不需要采用电动防火阀,也就不存在“FAS联动”。
气体灭火和有些建筑工程,会 ...
尺短寸长 发表于 2012-8-6 16:47 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短寸长:如果仅出于对保证平时正常通风的需要,解决“防火阀因故关闭,无法及时发现”的功能,我认为不应该由火灾自动报警系统来实现,因为与消防系统无关,如果真需要,可以接入BAS系统。
所以本人建议:穿越防火分区处的70度阀需要监视即可,因为消防控制中心可以知道过火范围。
技术讨论,不对之处请提出。
wgviing
发表于 2012-8-9 11:29:49
需要用电动防火阀的地方,主要作用是用于火灾时主动关闭防火阀,以起到防止烟气蔓延的目的,,
所以一般穿越防火分区处,空调机房出口,楼层垂直与水平风管交叉处等用电动防火阀,其它地方普通的就可以了。
治学以诚
发表于 2012-8-9 11:38:46
治学以诚
发表于 2012-8-9 11:41:35