大鼻山 发表于 2012-8-4 16:11:07

说说看,除了《民规》,还有哪本规范“在提及消防设计时,才会提到70度阀门监视的问题”?
尺短寸长 发表于 2012-8-4 16:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不是直接规定的,而是间接规定的。比如《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-98:
6.3.9火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:?
6.3.9.1停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号

尺短寸长 发表于 2012-8-4 16:12:48

如果真要为“70度监视”找点理由,那是因为:火灾发生时,严重火情场所的阀门70度时会因熔断而关闭。如此就可让消防控制室人员,根据70度阀门状态而间接地了解火情的进展。大鼻山 发表于 2012-8-4 15:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

“火灾发生时,严重火情场所的阀门70度时会因熔断而关闭。如此就可让消防控制室人员,根据70度阀门状态而间接地了解火情的进展”这个理由可以成立,但意义不大,因为根据火灾探测器的报警信号的所处位置,就已经完成了对火情的了解。

大鼻山 发表于 2012-8-4 16:14:26

当然,有人会说电动防火阀和70度自我熔断阀,不一定划等号;确实如此,不过GB60116-98的主旨思想,还是希望消防控制室能看到空调系统各阀门的工作状态。

尺短寸长 发表于 2012-8-4 16:16:29

6.3.9.1停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号大鼻山 发表于 2012-8-4 16:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

那是你搞错啦。

《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-98 的“关闭电动防火阀,并接收其反馈信号”,针对的可是具有联动控制要求的“电动防火阀”,绝非“自熔关闭的70度防火阀”,否则人家怎会发这个帖子?

尺短寸长 发表于 2012-8-4 16:17:59

当然,有人会说电动防火阀和70度自我熔断阀,不一定划等号。。。大鼻山 发表于 2012-8-4 16:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

不一定?

绝对不能划等号!

尺短寸长 发表于 2012-8-4 16:20:57

出现“电动防火阀”,必设FAS;

出现“自熔关闭的70度防火阀”,设不设FAS,还得看具体情况。

大鼻山 发表于 2012-8-4 16:22:49

《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-98 的“关闭电动防火阀,并接收其反馈信号”,针对的可是具有联动控制要求的“电动防火阀”,绝非“自熔关闭的70度防火阀”,否则人家怎会发这个帖子?
尺短寸长 发表于 2012-8-4 16:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

但谁也不能排除:有的防火阀,同时具备电动开闭和自熔关闭两种功能。

尺短寸长 发表于 2012-8-4 16:25:25

但谁也不能排除:有的防火阀,同时具备电动开闭和自熔关闭两种功能。
大鼻山 发表于 2012-8-4 16:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

有谁排除过吗?

“同时具备电动开闭和自熔关闭两种功能”的防火阀,它也是电动阀是不?

人家楼主发帖的目的何在?绝非讨论“电动防火阀”!

大鼻山 发表于 2012-8-4 16:27:14

你就是楼主么?人家发帖目的,你就能一目了然?{:4_98:}

尺短寸长 发表于 2012-8-4 16:31:38

大鼻山记性有问题,你自己不是在16#给出答案了么?还需要在24#打出问号吗?

尺短寸长 发表于 2012-8-4 16:32:39

若不信的话,等楼主自己来回答大鼻山吧。{:sweat:}

注册会员 发表于 2012-8-4 17:04:28

出现“电动防火阀”,必设FAS;

出现“自熔关闭的70度防火阀”,设不设FAS,还得看具体情况。
尺短寸长 发表于 2012-8-4 16:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我想先问一句,出现“电动防火阀”,必设FAS的出处?

尺短寸长 发表于 2012-8-5 08:34:27

4.4.6 当火灾确认后,同一排烟系统中着火防烟分区的排烟口或自动排烟阀应呈开启状态,其他防烟分区的排烟口或自动排烟阀应呈关闭状态。
4.4.7 排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,应符合下列条件:
 1 系统的风口、风道、风机等应满足排烟系统的要求;
 2 当火灾被确认后,应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机,并在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

4.4.1 排烟风机应采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置能自动关闭的排烟防火阀,并联锁关闭排烟风机。

尺短寸长 发表于 2012-8-5 08:47:02

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-8-5 08:48 编辑

“电动防火阀”不像“自熔关闭的70度防火阀”仅靠火灾高温就能自熔关闭,必须依靠接受外部信号才能完成关闭动作,为了达到“当火灾确认后,同一排烟系统中着火防烟分区的排烟口或自动排烟阀应呈开启状态,其他防烟分区的排烟口或自动排烟阀应呈关闭状态”、“当火灾被确认后,应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机,并在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统”这一技术要求,不设置火灾自动报警系统,无法完成“自动关闭”。

故判断:出现“电动防火阀”,必设FAS。

尺短寸长 发表于 2012-8-5 08:56:19

根据通风专业要求,“15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统”中的“通风”并不仅仅是关闭通风风机,而是要通盘考虑“自动关闭与排烟无关的通风、空调系统”,故“电动防火阀”是需要特别特别注意的一个重要环节。
页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 70度防火阀 不设置监视可否?