尺短寸长 发表于 2012-8-9 12:25:41

回复 42# hanqiangding


hanqiangding 的思路,不存在问题。

但我们分析 70 度防火阀(不是电动防火阀)时,是不是有一个前提条件——建筑工程设置 FAS(无 FAS 就无需讨论了)。

那么好,既然有了 FAS,为简化设计,将 70 度防火阀的故障关闭信号送 FAS,是最容易实施的(注意:并不是每个建筑工程设 FAS 就会设 BAS)。

从道理上分析,将 70 度防火阀的故障关闭信号送 BAS,不存在问题,但为了便于实施和统一,将 70 度防火阀的故障关闭信号送 FAS,更为合理。

尺短寸长 发表于 2012-8-9 12:30:36

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-8-9 12:32 编辑

必设。
结了此帖。
电动防火阀。
火灾前,关闭,火灾时开起,分手动开,电动开,必须同时具备手自动功能。
火灾剧烈时,自动关闭。治学以诚 发表于 2012-8-9 11:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚的“火灾前,关闭,火灾时开起,分手动开,电动开,必须同时具备手自动功能。
火灾剧烈时,自动关闭”,咋看咋不像是“防火阀”呢?{:dizzy:}

怯怯地问下老诚:
老诚,你是不是在说排烟阀啊? {:24:}

大鼻山 发表于 2012-8-9 13:07:11

呵呵,老诚显然在说280度排烟阀

治学以诚 发表于 2012-8-9 14:00:36

治学以诚 发表于 2012-8-9 14:19:48

老康阁楼 发表于 2012-8-9 14:29:36

70度防火阀,全部监控是不太可能。在一些酒店设计文件中也要求客房中防火阀不需要监控。全部监控量不小哇

老康阁楼 发表于 2012-8-9 14:35:53

这是万达的,查阅了其他的一些酒店机电要求未见文字出处。

hanqiangding 发表于 2012-8-9 16:31:34

哎,老问题,做N年了都没有统一,现在还是不清楚不统一。

尺短寸长 发表于 2012-8-9 19:19:14

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-8-10 08:16 编辑

不是的。显然是说70度防烟防火阀。
治学以诚 发表于 2012-8-9 14:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚说:“不是的。显然是说70度防烟防火阀。”{:dizzy:}

70度防烟防火阀难道是“火灾前,关闭,火灾时开起,分手动开,电动开,必须同时具备手自动功能。火灾剧烈时,自动关闭”?{:24:}

尺短寸长 发表于 2012-8-9 19:27:27

回复 52# 老康阁楼

问下老康阁楼,万达的这份技术要求,是哪年的?

JGJ 16-2008 颁布前,应该是没有任何一本设计规范、标准明确要求70度防火阀(非电动防火阀)反馈关闭信号。

尺短寸长 发表于 2012-8-9 19:30:57

52# 万达的这份技术要求,联动控制要求存在问题,需要修改、完善。

老康阁楼 发表于 2012-8-9 19:52:06

2010.4.26-时间

老康阁楼 发表于 2012-8-9 23:43:12

做BAS上好。
1:BAS本身就是监控采样和调节风机阀门控制风量。
2: 设计院一般BAS系统都是示意图,或者就不画只写说明,工作量省。
3:BAS系统主机一般就在消控中心,所以也算正儿八经的反馈至消防控制室,条文没说反馈至消防报警系统。
没BAS系统的,那得就纠结嗯。。。。

注册会员 发表于 2012-8-10 01:40:31

本帖最后由 注册会员 于 2012-8-10 01:44 编辑

你愿意“哈哈”,就“哈哈”吧。至于你愿不愿意咨询通风专业,悉听尊便。

我当然支持“看两规”,但 ...
尺短寸长 发表于 2012-8-6 21:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


可别拿不完善来说事,做不做FAS,你是要看两规的。那么这不是疏漏问题。设置防排烟场所做FAS,在建规都没有明文。现在好了,一个电动防火阀推理出FAS来。
所以我说先不用扯暖通专业,回头再看看你的两规论......可别再拉下什么。综你所述,两规需要设的你做,木有明文的你觉得不妥还要做,然后表明你木有看别的规范,那统统属于两规的不完善。领教啦。

尺短寸长 发表于 2012-8-10 08:31:00

注册会员 发表于 2012-8-10 01:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是暖通专业对《建筑防排烟技术规程》的理解(也如此要求电气专业) —— 电动防火阀必配 FAS。无 FAS 的建筑工程不应出现电动防火阀,出现电动防火阀,必是建筑工程设有 FAS。假如,一切如注册会员理解的,我们还需要在这里学习、交流、沟通吗?

GB 标准的建筑防排烟技术规范或建筑防排烟设计规范也在编制当中。