火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀、并启动相应加压送风机、排烟风机,排烟阀 280℃熔断关闭,防火阀 70℃熔断关闭。 阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。 启动相关层的防排烟风机、防火卷帘。 相关层的声光报警器开始报警。 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层。 除消防电梯外,应切断客梯电源。任一消火栓报警按钮动作,均启动消防泵。 治学以诚 发表于 2012-8-15 17:01 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
…… 你72楼弄排烟防火阀东西。离题了。 我73楼指出你的离题了。 …… 治学以诚 发表于 2012-8-15 11:02 登录/注册后可看大图
60# 楼(续) 除了电动防火阀必配 FAS 外,还有一种情况,那就是—— 9.4.6 机械排烟系统中的排 ... 尺短寸长 发表于 2012-8-15 09:14 登录/注册后可看大图
请你先说个正确的顺序。 治学以诚 发表于 2012-8-15 17:28 登录/注册后可看大图
一旦动作,即说明烟气温度过高,可能会导致窜燃。治学以诚 发表于 2012-8-15 17:08 登录/注册后可看大图
不能用排烟防火阀的条文 —— 到底有木有“排烟防火阀”这种东东呢? 你问这话,就说明你不知。懒不掉的。 这个帖子,70度是防烟防火阀。 一旦动作,即说明烟气温度过高,可能会导致窜燃。设个信号反馈给控制室是理所当然。 本帖就这点学问。 讨论结果,是这个帖子一点阅读价值也没有了。 治学以诚 发表于 2012-8-15 17:08 登录/注册后可看大图