治学以诚 发表于 2012-6-22 21:33:38

大鼻山 发表于 2012-6-22 21:37:04

老诚是语不惊人誓不休啊。大家都在静待佳音{:4_126:}

yangyang7201 发表于 2012-6-22 22:22:40

诚版哪儿去了?
怎么用正切曲线摆倒?
等了半个多小时怎么没下文了?{:4_98:}

cqzrm 发表于 2012-6-22 22:42:39

我觉得只有5楼这一个结果。

大鼻山 发表于 2012-6-22 22:52:08

我觉得只有5楼这一个结果。
cqzrm 发表于 2012-6-22 22:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
好的。至少你的答案很明确、很干脆。

我们再来借此讨论TT系统的路灯:路灯箱变与某路灯相距100米,箱变接地电阻4欧,路灯灯杆接地电阻30欧。假设金属灯杆处发生接地故障(且保护电器尚未动作),则金属灯杆上和箱变内接地极露出地面处,故障电位分别是多少?

cqzrm 发表于 2012-6-22 23:15:55

金属灯杆上和箱变故障电位差分贝为各自为接地电阻的分压,194V,26V

大鼻山 发表于 2012-6-22 23:19:17

金属灯杆上和箱变故障电位差分贝为各自为接地电阻的分压,194V,26V
cqzrm 发表于 2012-6-22 23:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
为什么不像5楼的100V和-50V那样,改写为194V和-26V呢?

cqzrm 发表于 2012-6-22 23:23:26

路灯是交流,不像直流那样简单的正负

大鼻山 发表于 2012-6-22 23:26:20

如果5楼正确的话,因路灯是交流电,则按cqzrm的说法,灯杆处-194V,箱变为+26V;或者灯杆处194V,箱变为-26V。

大鼻山 发表于 2012-6-22 23:31:07

路灯是交流,不像直流那样简单的正负
cqzrm 发表于 2012-6-22 23:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

不管交流或直流,灯杆处和箱变处这两点电位之差,都理应是220V,对吧?
但你的194V和26V作差之后呢,就是194-26V=168V,咋办?

cqzrm 发表于 2012-6-22 23:33:43

电位差194V,26V都是对大地为0电位而言的。按灯杆处194V,箱变为-26V这样理解可以的。

cqzrm 发表于 2012-6-22 23:35:43

灯杆处和箱变处这两点电位之差,都理应是220V

-这是肯定的。
但你的194V和26V作差之后呢,就是194-26V=168V

-参考点变化了。

大鼻山 发表于 2012-6-22 23:41:30

电位差194V,26V都是对大地为0电位而言的。按灯杆处194V,箱变为-26V这样理解可以的。
cqzrm 发表于 2012-6-22 23:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那么,你开始认可“灯杆为194V,箱变为-26V”咯?

我们知道,所谓大地为0电位,实际上是指大地无限远处才为0电位,而不是大地任一点都能作为0电位的。但这么一来,又出新问题了:大地无限远处是0V,灯杆处是194V,而箱变处是-26V,咋这别扭呢?

cqzrm 发表于 2012-6-22 23:45:19

我觉得没什么别扭的,当我们确定灯杆处、箱变处的接地电阻分别是30欧,4欧以后,实际上,你已经默认了“大地电位是0V,灯杆处是194V,而箱变处是-26V”。

大鼻山 发表于 2012-6-22 23:47:43

灯杆处和箱变处这两点电位之差,都理应是220V

-这是肯定的。
但你的194V和26V作差之后呢,就是194-26V=168V

-参考点变化了。
cqzrm 发表于 2012-6-22 23:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你所说194V,是以大地无限远处为参考点(0电位)的吧?你所说26V,也是以大地无限远处为参考点(0电位)的吧?
而我在5楼的计算中,同样是按照无限远处为参考点(0电位)的。因此,不存在参考点变化的问题
页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 这个看似简单的电位问题把我整倒了