现在对于旺点的老帕,我可以表达深切的理解了。 一个人看其他10个人不正常,那他本人还可能正常;
一个人看其他1000个人不正常,那他本人铁定不正常。 没想到,这里也可让人轻松一下,快乐一下.
继续...... 老诚,什么时候能对别人宽容一些,对自己严格一些;什么时候能对别人的优点多注意一些,对缺点不要那么敏感。莫非你是巴神,只活在你自己的精神乐园里?
明显概念混淆
本帖最后由 sgf2002 于 2012-6-28 13:16 编辑最容易得到的计算结果是:
VA=100伏,VB=-50伏。
大家有无异议?
大鼻山 发表于 2012-6-22 11:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
非也,非也
接地电阻是工频接地电阻
你的电源确是直流电源,这时的电阻可不应该用工频接地电阻
1.先定义下接地电阻
工频电流从接地体向周围大地散流时,土壤呈现的电阻值叫接地电阻R。接地电阻的数值等于接地体的电位U。于通过接地体流入大地中电流Id的比值。
所以测量工频接地电阻时不是用几节电池(直流)就能测出的,而是要用摇表
当冲击电流或雷电流通过接地体向大地散流时,不再用工频接地电阻而是用冲击接地电阻来量度冲击接地的作用。
冲击接地电阻RCH等于接地体对地冲击电压的幅值与冲击电流幅值之比。
冲击接地电阻RCH与工频接地电阻Ro的关系是:
RCH=aRo
式中a为冲击系数
2.补充下接地电阻是怎么来的---文章来源于网络
一、测量接地电阻的基本原理
根据接地电阻的意义,接地电阻是电流I经接地体流入大地时接地电位U和I的比值。因此,为了测量接地电阻,首先在接地体上注入一定的电流。如图15-2所示。
为简化计算,设接地体为半球形,在距球心X处的球面上的电流密度为
http://www.anytest.cn/UploadFile/EditorFiles/jiedi8.gif
式中 J——距球心为X处的球面上电流密度,A/m2;
I——接地体入地的电流;
X——距球心的距离。 http://www.anytest.cn/UploadFile/EditorFiles/jiedi9.gif
图15-2 三极法测量接地电阻的试验接线
我们知道,电场强度E=Jρ,ρ为土壤电阻率而电场中任意两点间的电位差,等于电场强度在两点之间的线积分。设无穷无远处的电位为零,所以距离接地体球心x(x,rg)处所具有的电压为
http://www.anytest.cn/UploadFile/EditorFiles/jiedi10.gif
由式(15-9)可知,电极1、2、之间出现的电位差为
http://www.anytest.cn/UploadFile/EditorFiles/jiedi11.gif
电极3使1、2、之间出现的电位差为
http://www.anytest.cn/UploadFile/EditorFiles/jiedi12.gif
1、2电极之间的总电位等于U’与U”之和,即
http://www.anytest.cn/UploadFile/EditorFiles/jiedi13.gif
即因此1、2极之间呈现的电阻Rg为
http://www.anytest.cn/UploadFile/EditorFiles/jiedi14.gif
接地体1的接地电阻实际值为
http://www.anytest.cn/UploadFile/EditorFiles/jiedi15.gif
式中 R——接地体的实际电阻;
rg——接地体的半径;
要使测量的接地电阻Rg,等于接地体的实际接地电阻R,就必须使式(15-13)和式(15-14)两式相等,即
http://www.anytest.cn/UploadFile/EditorFiles/jiedi16.gif
当接地体为半球形,球形中心位已知,土壤的电阻率一致,镜像的影响忽略不计的情况下,电压极放在电流与被测接地体两者之间,距接地体0.618d13处,即可测得接地体的真实接地电阻值,此方法称为0.618法或补偿法。
但实际情况与此有出入,如接地体几乎没有半球形,大多数为管状、带状以及由管带形成的接地网。测量结果的差别程度随极间距离d13的减小而增大。但不论接地体的形状如何,其等位面距其中心越远,其形状就越接近半球形,并在论证一个电极作用时,忽略了另一个电极的存在,也只在极距d13足够大的情况下才真实。
实际的地网基本上是网格状,它介于圆盘和圆环两者之间,用上述论证方法,可以证明当接地体的圆盘(圆盘半径为r),电极布置采用补偿法时,其测量误差ξ为
http://www.anytest.cn/UploadFile/EditorFiles/jiedi17.gif
将不同的d13代入式(15-13)可求得相应的测量误差,如表15-2所示,表中D为圆盘直径。 表15-2 采用不同电极距离测量圆盘接地体接地电阻
电极距离d135D4D3D2DD
误差ξ(%)-0.057-0.089-0.216-0.826-8.2
由表15-2看出,用2D补偿法测量圆盘接地体的接地电阻时,其误差比较小(小于1%)。
如果地网是环形接地体,同理可证明,若采用补偿法,当接地导体的直径d=8mm,地网半径r=40m时,取不同的d13值,其相应的测量误差ξ,按式15-16计算的结果如表15-3所示。 表15-3用不同电极距离(d13)测量圆环接地体接地电阻误差ξ(%)
D135D4D3D2D
ξ(%)-0.0322-0.0595-0.138-0.498
由表15-3看出,用2D(为圆环直径)补偿法测量圆环接地体的接地电阻时,其误差亦小于1%。所以对于实际的接地网,用2D补偿法测量接地电阻的误差均在1%以下。此时测量电极的布置是电流极距离地网中心d13=2D,电压极距地网中心是d12=0.618d13=1.235D。DL475—92《接地装置工频特性参数的测量导则》规定:当被测接地装置的面积较大而土壤电阻率不均匀时,为了得到较为可信的测试结果,建议把电流极离被测接地装置的距离增大,例如增大到10km,同时,电压极离被测接地装置的距离也相应增大。
如果在测量工频接地电阻时,d13取(4-5)D值有困难,那么当接地装置周围的土壤电阻率较均匀时,d13可以取2D值,d12取D值;当接地装置周围的土壤电阻不均匀时,d13可以取3D值,d12取1.7D值。
二、测量方法及接线
测量接地电阻的方法最常用的有电压、电流法,比率计法和电桥法。对大型接地装置如110kV及以上变电所接地网,或地网对角线D≥60m的地网不能采用比率计法和电桥法,而应采用电压、电流表法,且施加的电流要达到一定值,测量导则要求不宜小于30A。
(一)电压、电流法
采用电压、电流法测量接地电阻的试验接线如图15-3所示。这是一种常用的方法。施加电源后,同时读取电流表和电压表值,并按下式计算接地电阻,即
http://www.anytest.cn/UploadFile/EditorFiles/jiedi18.gif
式中 Rs——接地电阻,Ω;
U ——实测电压,V;
I ——实测电流,A。 http://www.anytest.cn/UploadFile/EditorFiles/jiedi19.gif
图15-3 电压电流法测接地电阻的试验接线
T1-隔离变压器;T2-变压器;1-接地网;
2-电压极;3-电流极
图15-3中,隔离变压器T1可使用发电厂或变电所的厂用变或所用变50-200KV,把二次侧的中性点和接地解开,专作提供试验电源用;调压器T2可使用50- 200KVA的移圈式或其它形式的调压器;电压表PV要求准确级不低于1.0级,电压表的输入阻抗不小于100kΩ,最好用的分辨率不大于1%的数字电压表(满量程约为50V);电流表PA准确级不低于1.0级。
1、电极为直线布置
发电厂和变电所接地网接地电阻采用直线布置三极时,其电极布置和电位分布如图15-4所示,其原理接线如图15-5所示。 http://www.anytest.cn/UploadFile/EditorFiles/jiedi20.gif
图15-4测量工频地装置的直线三极法电极和电位分布示意图
直线三极法是指电流极和电压极沿直线布置,三极是指被测接地体1、测量用的电压极2和测量用的电流极3。一般,d13=(4~5)D,d12=(0.5~0.6)d13,D为被测接地装置最大对角线的长度,点2可以认为是处在实际的零电位区内。
实验步骤如下:
(1)按图15-3接好试验接线,并检查无误。
(2)用调压器升压,并记录相对应的电压和电流值,直之升到预定值,比如60A,并记录对应的电压值。
(3)将电压极2沿接地体和电流极方向前后移动三次,每次移动的距离为d13的5%左右,重复以上试验;三次测得的接地电阻值的差值小于5%时即可。然后三个数的算术平均值,作为接地体的接地电阻。
如令λ=d12/d13,取λ=0.5时,λ2=0.7时,分别测得接地体的接地电阻为Rg1、Rg2、Rg3、,则接地体的接地电阻Rg为
Rg=2.16 Rg1-1.9 Rg2¬+ 0.73Rg3 (15-18) http://www.anytest.cn/UploadFile/EditorFiles/jiedi21.gif
图15-5 三极法的原理接线图
如果d13 取4-5D有困难时,在土壤电阻率较为均匀的地区可取d13=2D,d12=1.2D;土壤电阻率不均匀的地区可取d13=3D,d12=1.7D。
原创文章请注明转载自兆欧表|数字兆欧表的博客,本文地址:http://www.xn--24qu44d6vu.com/post/16.html 先说你懂还是不懂。
你根本都不懂,怎么能知道有没有指导意义?
建筑电气安装,初中学历就足够了。
...
治学以诚 发表于 2012-6-26 20:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚您什么学历?
如果是硕士、博士,按你说的,电气界是用不着这个学历的。你可以做其它事情去啦,哈哈,别屈才。
幸亏当初大学保送我读研我没去,所以还能在电气设计行业混混
笑谈,笑谈。。。 提供点接地测量的资料。。。