尺短寸长
发表于 2012-5-17 10:58:40
一言难尽!
尺短寸长
发表于 2012-5-17 11:00:57
赞同审图师审图意见中的观点;
但在目前,审图师不应该强求。
yangyang7201
发表于 2012-5-17 11:01:47
一言难尽!
尺短寸长 发表于 2012-5-17 10:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺兄都一言难尽,吾等只能无所适从了。
尺短寸长
发表于 2012-5-17 11:02:20
在一定的空间、时间……
暂时的妥协,是必须的。
LXQ3
发表于 2012-5-17 11:17:56
本帖最后由 LXQ3 于 2012-5-17 16:25 编辑
回复 30# hlxldb
沟通与搏弈,缺一不可!坚持要依据!也许能胜利。
x75857561
发表于 2013-2-3 14:59:33
是不怕产生杂散电流
jychen1
发表于 2013-2-3 19:15:58
究竟该怎样做呢?
RK5707
发表于 2013-2-20 12:04:17
回复 13# 东海龙王
龙王大哥你这图好漂亮啊!能不能给小弟一份??
rk5707@163.com
大鼻山
发表于 2013-2-20 16:18:35
龙王的图中,我甚至未见N线做任何接地啊
hash
发表于 2013-3-8 17:22:29
这个可以不改的,但是提出来的话就改吧,就将两个中性点同时接在预埋件上面,然后预埋件和MEB连起来就可以了
dhgao
发表于 2013-3-12 11:00:46
回复 13# 东海龙王
这图……没看懂啊,这N线好像没接过地啊?
我一直以为,如果有变电所内有1台以上的变压器,只要把几台变压器的中性点拉到个子配电柜的地排上,然后几个地排都连到变电所的接地就行了……
dhgao
发表于 2013-3-12 13:46:06
本菜鸟一直有个疑问,不管是PEN线还是N线,上面都会有电流,但PEN同时又是保护接地,为了降低对地电位,要做重复接地,这不就等于N线做了重复接地了么……一样会有杂散电流啊。
为啥王老的书上就提到TT和TN-S系统的N线重复接地会产生杂散电流,PEN重复接地就不会产生呢……
wsayd
发表于 2013-3-14 21:13:52
回复 42# dhgao
在同一建筑物内,PEN导体不应再重复接地。
尺短寸长
发表于 2013-3-14 21:28:34
……
为啥王老的书上就提到TT和TN-S系统的N线重复接地会产生杂散电流,PEN重复接地就不会产生呢……dhgao 发表于 2013-3-12 13:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
PEN重复接地不会产生“杂散电流”—— 不会吧?
PEN“重复接地”,必定会产生“杂散电流”,只不过“杂散电流”的大小、危害在“可控范围内”。
43# wsayd 大侠说的“在同一建筑物内,PEN导体不应再重复接地”,就是因为“同一建筑物内,PEN导体再重复接地”,其“杂散电流”的大小、危害,不在“可控范围内”了。
治学以诚
发表于 2013-3-15 09:39:35