华北电网2006年五统一,根本就没有一点接地问题。
整个华北电网内,至今没出现过一例一点接地的变配电所。
同时,我肯定华南电网也没有出现过一例一点接地的变配电所。
治学以诚 发表于 2013-3-15 09:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
也许,“华北电网”“没有一点接地问题”,“华南电网”“也没有出现过一例一点接地的变配电所”,老诚你什么意思?{:4_98:}
这个世界,原本没有地球,现在不是有了么?
这个网络,原本没有《建筑电气》互动论坛,现在不是有了么?
这个论坛,原本没有老诚,现在不是有了么?
……
会有的会有的,老诚!{:4_113:}
淡定些淡定些。
治学以诚
发表于 2013-3-15 10:51:47
治学以诚
发表于 2013-3-15 10:55:14
尺短寸长
发表于 2013-3-15 11:07:30
回复 47# 治学以诚
审查师没有瞎提!
不过,是推荐标准,还未强制执行而已。
尺短寸长
发表于 2013-3-15 11:09:21
图审中,有太多的非专家在审图。提一些似是而非的问题。
这个制度不见有完善的可能,实在是遗憾。
治学以诚 发表于 2013-3-15 10:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚是审查师吗?
若是,实在是太遗憾了。
治学以诚
发表于 2013-3-15 11:21:45
yangyang7201
发表于 2013-3-15 11:27:35
你画一点接地,有用吗?有个屁用?你画什么样子,最后施工时,都必须按国家电网五统一标准去施工。
懂不? ...
治学以诚 发表于 2013-3-15 11:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
接地要按国家电网的标准做?孤陋寡闻了,本人第一次听说,老诚版主不要计较,呵呵!
尺短寸长
发表于 2013-3-15 11:29:00
你画一点接地,有用吗?有个屁用?你画什么样子,最后施工时,都必须按国家电网五统一标准去施工。
懂不?
任何不符合国家电网典型设计的图纸都是废纸,懂不懂?治学以诚 发表于 2013-3-15 11:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你画一点接地,有用吗?有个屁用?你画什么样子,最后施工时,都必须按国家电网五统一标准去施工。
懂不?
懂!
任何不符合国家电网典型设计的图纸都是废纸,懂不懂?
懂!
“懂! ”—— 不意味着我们就盲目认为“都必须按国家电网五统一标准”、“符合国家电网典型设计”的图纸是完美无缺的。
江苏、上海电力公司还规定“中性线应重复接地”呢,它的规定是正确的?
治学以诚
发表于 2013-3-15 11:33:10
尺短寸长
发表于 2013-3-15 11:35:10
治学以诚:
你画一点接地,有用吗?有个屁用?
尺短寸长:
这次,老诚还真说对了。
画过,没通过“电力公司”低压监察的审查!
低压监察不给任何书面意见,但口头要求必须改为“就地直接接地”,两台变压器三个四极主断路器。
尺短寸长
发表于 2013-3-15 11:36:24
关键:
低压监察不给任何书面意见,但口头要求!{:4_110:}
治学以诚
发表于 2013-3-15 11:36:46
尺短寸长
发表于 2013-3-15 11:39:54
我认为我们是纸上谈兵。没意义。审查师不应当反对与国家电网相同做法的设计。
治学以诚 发表于 2013-3-15 11:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚,XX电网的“中性线应重复接地”——
“审查师”也“不应当反对与国家电网相同做法的设计”?
“设计师”也“不应当反对与国家电网相同做法的设计”?
治学以诚
发表于 2013-3-15 11:47:00
simbar
发表于 2013-3-15 11:57:00
老诚你就认了吧,假设你画的图审查师一点也审不出来问题-注意是假设,那么审查师不就失业了?你再想想{:lol:}