发表于 2012-5-17 09:05:50
得,我第一次回复他说按原设计,还是按原设计。他又回复我说变压器两点接地不正确,要与王厚余书第7页一致。 ...
hlxldb 发表于 2012-5-17 05:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
王厚余的書能作為審圖依據??
hlxldb
发表于 2012-5-17 09:13:49
回复 16# 东海龙王
{:cry:}他就那么提了。。。
尺短寸长
发表于 2012-5-17 09:30:19
设计人员确实蛮为难的。
规范、标准、施工验收、标准图集,本应该配套的,岂能各自为政?
就如 GB 50116 不先升版,GB 50166-2007 却率先出场,能起的作用,极其有限。
LXQ3
发表于 2012-5-17 09:33:00
本帖最后由 LXQ3 于 2012-5-17 16:26 编辑
回复 14# hlxldb
1.前面各位大师已说了:可先礼后兵.
2.可告诉他,变压器在低压柜一点接地,目前存在重大意见分歧,各种资料与书籍都只能作为参考,不能作为依据,
只有《标准》才能作为依据!尺工提到的"其他强制性标准如 GB、DL、JGJ、DG、DB 等国家、行业、地方标准
或施工验收规范、安装图集,......",都是最好的依据,国网公司编制的10KV变配电工程典型设计图册也是一个
好的依据.
3.可告诉他,10KV变配电工程是须接入电力系统的,目前供电部门不允许变压器在低压柜一点接地;如这样设计,你
这儿通过了,供电部门的审查又通不过.请他综合权衡考虑.
通过沟通与搏弈,也许能通过。
尺短寸长
发表于 2012-5-17 09:42:05
虽说尺短赞同审图师审图意见中的观点,但却同情电气设计人员的为难……
LXQ3
发表于 2012-5-17 09:48:23
各种资料与书籍都只能作为参考,不能作为依据,
只有《标准》才能作为依据!
LXQ3
发表于 2012-5-17 09:56:58
尺工:
能把推荐性标准 GB/T 16895.1-2008/IEC 60364-1:2005 发上来吗?
让我也学习学习。先谢谢啦!
尺短寸长
发表于 2012-5-17 10:00:56
回复 22# LXQ3
如你所愿。
尺短寸长
发表于 2012-5-17 10:06:48
回复 12# 东海龙王
龙王已经拿到 GB 50065-2011 了吗?
LXQ3
发表于 2012-5-17 10:15:56
回复 23# 尺短寸长
已收到. 谢谢!
不过还请仔细看一下312.2.1.2条中的"注:......" 。
尺短寸长
发表于 2012-5-17 10:22:58
注:图示的多电源系统为以满足电磁兼容性(EMC)要求为唯一目的的 TN 系统。
目前,看情况了。
1、有 EMC 要求的,此图示是最好的解决方案;
2、既然连 EMC 要求的都能满足,其他的,更不在话下;
3、规范不配套,实施有难度。
LXQ3
发表于 2012-5-17 10:31:23
还是哪句话:变压器在低压柜一点接地,目前存在重大意见分歧......
尺短寸长
发表于 2012-5-17 10:40:19
回复 27# LXQ3
是的。
目前,审图不该强求。
尺短寸长
发表于 2012-5-17 10:41:20
否则,设计人员可能无路可走。
hlxldb
发表于 2012-5-17 10:55:54
回复 29# 尺短寸长
我目前就是这个情况。。。不知道该怎么走,老头子说就地接地是错误的。。。你看。。。用“错误”两个字而不是“不妥”。。。