账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hlxldb

神啊,救救我吧,还是王老的一点接地

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-5-17 10:58:40 | 显示全部楼层
一言难尽!
     
发表于 2012-5-17 11:00:57 | 显示全部楼层
赞同审图师审图意见中的观点;
但在目前,审图师不应该强求。
     
发表于 2012-5-17 11:01:47 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-5-17 11:02:20 | 显示全部楼层
在一定的空间、时间……

暂时的妥协,是必须的。
     
发表于 2012-5-17 11:17:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-5-17 16:25 编辑

回复 30# hlxldb


    沟通与搏弈,缺一不可!坚持要依据!也许能胜利。
     
发表于 2013-2-3 14:59:33 | 显示全部楼层
是不怕产生杂散电流
     
发表于 2013-2-3 19:15:58 | 显示全部楼层
究竟该怎样做呢?
     
发表于 2013-2-20 12:04:17 | 显示全部楼层
回复 13# 东海龙王


    龙王大哥你这图好漂亮啊!能不能给小弟一份??
    rk5707@163.com
     
发表于 2013-2-20 16:18:35 | 显示全部楼层
龙王的图中,我甚至未见N线做任何接地啊
发表于 2013-3-8 17:22:29 | 显示全部楼层
这个可以不改的,但是提出来的话就改吧,就将两个中性点同时接在预埋件上面,然后预埋件和MEB连起来就可以了
发表于 2013-3-12 11:00:46 | 显示全部楼层
回复 13# 东海龙王

这图……没看懂啊,这N线好像没接过地啊?

我一直以为,如果有变电所内有1台以上的变压器,只要把几台变压器的中性点拉到个子配电柜的地排上,然后几个地排都连到变电所的接地就行了……
发表于 2013-3-12 13:46:06 | 显示全部楼层
本菜鸟一直有个疑问,不管是PEN线还是N线,上面都会有电流,但PEN同时又是保护接地,为了降低对地电位,要做重复接地,这不就等于N线做了重复接地了么……一样会有杂散电流啊。

为啥王老的书上就提到TT和TN-S系统的N线重复接地会产生杂散电流,PEN重复接地就不会产生呢……
发表于 2013-3-14 21:13:52 | 显示全部楼层
回复 42# dhgao


    在同一建筑物内,PEN导体不应再重复接地。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 嗯!

查看全部评分

     
发表于 2013-3-14 21:28:34 | 显示全部楼层
……
为啥王老的书上就提到TT和TN-S系统的N线重复接地会产生杂散电流,PEN重复接地就不会产生呢……dhgao 发表于 2013-3-12 13:46


PEN重复接地不会产生“杂散电流”—— 不会吧?

PEN“重复接地”,必定会产生“杂散电流”,只不过“杂散电流”的大小、危害在“可控范围内”。

43# wsayd 大侠说的“在同一建筑物内,PEN导体不应再重复接地”,就是因为“同一建筑物内,PEN导体再重复接地”,其“杂散电流”的大小、危害,不在“可控范围内”了。
发表于 2013-3-15 09:39:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-11 15:15 , Processed in 0.074515 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表