今天得到的贺湘琨老师的一些规范的解释
今天参加低规的培训班,贺总亲自授课,下面两个问题是最近大家比较关心的,答复如下:1、大家关心的3.1.15条1款的意思是:有中性导体的IT系统和TT系统之间的电源转换开关电器,有中性导体的IT系统和TN系统之间的电源转换开关电器。
2、导体的热稳定校验,需取电缆的始端。 贺总有没有提到如何执行5.2.10条? 刚讲了1天,还没讲到这章。。。。 2、导体的热稳定校验,需取电缆的始端。
han2003 发表于 2012-3-30 21:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是始端吗?那岂不是所有低压柜出线电缆都要同一截面了?
你应该回来了,这一个问题,就很能说明,贺先生是不懂电气的。 老诚又换了个名字。 贺老讲课应该突出重点,不要一条一条读。 没有一条条读,而是很多条都没读。。。。。 是始端吗?那岂不是所有低压柜出线电缆都要同一截面了?
你应该回来了,这一个问题,就很能说明,贺先生是不懂电气的。雨顺风调 发表于 2012-3-31 08:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵。
雨顺风调你确认“取电缆的始端”即“所有低压柜出线电缆都要同一截面”?{:titter:} 是始端吗?那岂不是所有低压柜出线电缆都要同一截面了?
你应该回来了,这一个问题,就很能说明,贺先生 ...
雨顺风调 发表于 2012-3-31 08:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
始端就同一截面?{:4_115:} 上海四月初也有个培训,哪位坛友去,和我随行啊{:tongue:} 4月12~13日,王老在成都开讲 讲座密集时段。。。 各派专家纷纷出来讲课。 各派?现在专家分几派? 引自1楼:2、导体的热稳定校验,需取电缆的始端。
请听讲的老师们,问一下贺湘琨老师下面一个问题,答案请在论坛上公布一下。
电缆的始端是没有绝缘层的,能否按新《低规》附录A,表A.0.6,裸导线,选取k值?