发表于 2012-5-2 17:44:32
GB 16895.5-2000(idt IEC 60364-4-4 3:1977)《建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第43章:过电流保护》434.3.2规定:
在回路任一点上由短路引起的所有电流,应在不超过电流使导体达到允许的极限温度的时间内分断。
IEC 60364-4-4 3:2009 的规定,如是。
入门者
发表于 2012-5-3 08:56:40
引自45#尺总发言: “电缆的始端”与“距电缆的始端 0.1m 处”或“距电缆的始端 1.0m 处”,在工程计算上面,没有什么区别了。
什么情况下,会发生“距电缆的始端 0.1m 处”或“距电缆的始端 1.0m 处”短路?而且是三相短路?
有人说,2012年,一颗小行星会与地球相撞,地球将毁灭。有人相信,有人不相信。
合格的电缆,并在允许载流量以下和额定寿命期内运行,会发生“距电缆的始端 0.1m 处”或“距电缆的始端 1.0m 处”短路。类似问题,有人相信,有人不相信。不足为怪。但硬性规定,必须相信,有点怪了。
尺短寸长
发表于 2012-5-3 09:29:13
什么情况下,会发生“距电缆的始端 0.1m 处”或“距电缆的始端 1.0m 处”短路?而且是三相短路?
什么情况下,会发生“电缆的末端”三相短路?
道理相同的。
治学以诚
发表于 2012-5-3 09:37:07
治学以诚
发表于 2012-5-3 09:38:27
尺短寸长
发表于 2012-5-3 09:54:01
若短路发生在距始端1m、2m、3m、4m、5m、10m……
也“割了扔了”?也“报废掉,是唯一的选择”?
不行的。
治学以诚
发表于 2012-5-3 09:57:11
入门者
发表于 2012-5-3 10:55:24
引自48#尺总发言: 什么情况下,会发生“电缆的末端”三相短路?
道理相同的。
道理是不相同的。
“电缆的末端”一般为下级配电箱柜,内部有很多裸露的开关接头和导线接头,因天气潮湿、灰尘等原因,漏电、爬电而发生短路。
“电缆的末端”如果是插座之类的用电设备,有可能下级保护电器失效,使短路电流延伸之上级电缆末端。好像网上有被烧成黑糊糊的终端箱照片。
尺短寸长
发表于 2012-5-3 11:11:45
哦,入门者是说这个不同。
这仅仅是发生短路的概率,有所不同。但若论各点发生短路的可能性,则均存在。
电缆的老化、绝缘的受损(施工、运行……)、雷击或操作过电压等等,均可能导致“回路任一点上”短路。
没搞明白的倒是:
不改变截面的高压单根电缆,验算热稳定时,为何可按不超过电缆制造长度的末端发生短路来确定?
请知道的行家、高手解惑,谢谢。
入门者
发表于 2012-5-3 14:36:19
引自54#尺总发言:这仅仅是发生短路的概率,有所不同。但若论各点发生短路的可能性,则均存在。
电缆的老化、绝缘的受损(施工、运行……)、雷击或操作过电压等等,均可能导致“回路任一点上”短路。
小行星会与地球相撞,地球将毁灭的可能性,存在,为什么绝大多数人照样工作和生活,不去考虑这种可能性,因为这种概率太小了。如果有人提出做试验,在“距电缆的始端 0.1m 处”或“距电缆的始端 1.0m 处”,故意造成短路,真的很难使其短路呢。同样,这种极小概率来确定电缆截面,经济上合理吗?
绝缘的受损会发生在“距电缆的始端 0.1m 处”或“距电缆的始端 1.0m 处”吗?
雷击或操作过电压,对正常的电缆来说,是不成问题的,电缆有耐冲击过电压指标。
电缆的老化,这才是发生整条电缆多点短路的唯一原因。如果整条电缆已老化,还需要保护它吗?还能继续用?保护的目的是什么?
尺短寸长
发表于 2012-5-3 17:22:57
入门者 怀疑GB 16895.5-2000(idt IEC 60364-4-4 3:1977)《建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第43章:过电流保护》434.3.2 规定的正确性,入门者的言论:
这种极小概率来确定电缆截面,经济上合理吗?
这个极小概率是如何得出的?至于“经济上合理”问题,增加很大的投资了吗?
1、雷击或操作过电压,对正常的电缆来说,是不成问题的,电缆有耐冲击过电压指标:
电缆有耐冲击过电压指标,就认为雷击或操作过电压不成问题了吗?
2、如果整条电缆已老化,还需要保护它吗?还能继续用?保护的目的是什么?
电缆老化也是造成“回路任一点上”短路的原因之一,正是为了预防事故的扩大或对其他贴临电缆造成损害等等,故 434.3.2 规定没有任何问题。
你能随时知道电缆老化的程度吗?
尺短寸长
发表于 2012-5-3 17:36:46
如果整条电缆已老化,还需要保护它吗?还能继续用?保护的目的是什么?
入门者 发表于 2012-5-3 14:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果整条电缆已老化,还需要保护它吗?
能不保护吗?
还能继续用?
知道老化了,当然不能。但是,如何知道已老化?
保护的目的是什么?
这还用说?434.3.2 规定的目的,就在于此,难道不是?
尺短寸长
发表于 2012-5-3 17:49:30
IEC 60364-4-4 3:1977 就如此规定,IEC 60364-4-4 3:2009 的规定,也没变。
我不太敢相信这个国际标准的规定,自 1977 年至今,发生入门者提问的情况:“这种极小概率来确定电缆截面,经济上合理吗?”
治学以诚
发表于 2012-5-3 17:53:06
治学以诚
发表于 2012-5-3 17:53:46