嘿嘿嘿嘿
发表于 2012-5-2 16:04:48
还是问问ABB或者施耐德技术支持吧!
自己在这里干想,顶不上人家专业人员的一句有理有据的话
尺短寸长
发表于 2012-5-2 17:09:28
ZSI,智能配电技术吗
rpg2009 发表于 2012-5-2 15:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
ZSI——区域选择性联锁
http://wenku.baidu.com/view/74ac35c30c22590102029da8.html
嘿嘿嘿嘿
发表于 2012-5-2 17:15:34
刚问了问上海ABB的一个伙计,他也支持取消上级的瞬时,原因是如果是两个ACB之间,他们的瞬时脱扣总会重叠。但施耐德的没具体说,他认为当满足选择性要求的时候,可以不取消,原因可能就是施耐德专用的ZSI功能吧
尺短寸长
发表于 2012-5-2 17:22:18
原因可能就是施耐德专用的ZSI功能吧嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-5-2 17:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
施耐德专用的ZSI?
不说外国货,国货也有 ZSI 了。
HCH5858
发表于 2012-8-4 11:53:09
各家之言。混乱
bandianhou
发表于 2012-8-8 13:30:28
{:mad:}看了更糊涂了
sh_13131
发表于 2012-8-9 12:38:39
好像都有。不知道那个对。
wh843995607
发表于 2012-10-10 21:53:54
好好再看,菜鸟向所有前辈致敬。。
wh843995607
发表于 2012-10-10 21:55:29
好好再看,菜鸟向所有前辈致敬。。
yjgabc
发表于 2012-10-10 22:14:58
确实糊涂,说实话,到现在我都没明白到底是三段保护还是两段保护。但是我只能保守的的采用三段保护。
尺短寸长
发表于 2012-10-10 22:36:56
回复 85# yjgabc
见5#楼。
“但是我只能保守的的采用三段保护” —— 有可能出现问题。
大鼻山
发表于 2012-10-11 08:57:02
低压主进开关和联络开关设Id3(短路瞬时保护),也设Id2(短路短延时保护)——
如果满足厂家的选择性配合资料(包括与馈线开关的配合关系),是正确做法;在满足选择性配合的前提下,不设Id3(短路瞬时保护),不合理。
低压主进开关和联络开关设Id3(短路瞬时保护),也设Id2(短路短延时保护)——
如果不满足厂家的选择性配合资料或厂家无选择性配合资料(包括与馈线开关的配合关系),此时再取消Id3(短路瞬时保护),才是正确做法。尺短寸长 发表于 2012-4-11 23:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
实在不太敢苟同老尺的观点,因为有点本末倒置的感觉。
你的意思是,电气设计人员应该让开关厂家(或开关本身)牵着鼻子走;
而我的看法是,电气设计人员应该根据设计规范,事先确定必须采取两段保护的场合,以及必须采取三段保护的场合,然后再去正确地选择相应的开关。这才应是正确应对之道。
很可惜,在此帖中,我一直没有看到大家关于“何时必须二段、何时必须三段”的深入讨论。
大鼻山
发表于 2012-10-11 09:00:45
简单说就是:设计人员应该围着设计规范走,而不是让具体产品牵着鼻子走。
大鼻山
发表于 2012-10-11 09:05:27
或者说,设计人员理应牵着产品鼻子走,而不应是开关牵着设计人员鼻子走。
大鼻山
发表于 2012-10-11 09:15:52
确实糊涂,说实话,到现在我都没明白到底是三段保护还是两段保护。但是我只能保守的的采用三段保护。
yjgabc 发表于 2012-10-10 22:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、前面确实没人说清楚何时要两段,何时要三段;
2、你“保守采用三段”,估计也是戏言。我敢打包票,除了变压器低压主开关和联络开关,我估计你95%以上设计,实际都是二段……