急死了!关于十一层的住宅的装设报警的问题!
我是新手!现在有个十一层的项目!遇到了一些问题向大家请教!这个项目地上十一层是纯住宅,没有消防电梯和排烟设备,没有防烟电梯前室的。
地下一层如图,此建筑在坡上,两边的层高不一样,一边比一边高3.6M.
现在有以下设报警的问题。
1.楼上的住宅是不是不用上消防报警啊(包括前室,通道和电梯机房)。因为火规中说防烟前室上,此建筑中没有的。
2.地下室要不要设啊!我很不明白。
我的理解有以下几点
(1)我当地下室是住宅中的储藏室,就可以不设。
(2)我当地下室是放物品库房,就要设(火规中说道)。
(3)在民规中说一二类建筑有联动的要设,好像是要有自喷的就要设的吧,那么我这个要是没有自喷的是不是可以不设。自喷可以只做联动而不做报警吗?
(4)我请教了一些人说,一定要上,说这是二类建筑,在保护等级上是二级就要上。
到底怎么理解啊!大哥大姐帮帮我!
最好能省就省啊! 地下室规模多大没有说,不好判。。。。。。。
撇开地下室,上面的住宅我不认为要设。。。。。。。
你可以不设,如果消防审核意见要你做,你再补,是不是可以。。。。。。 感谢冷版主,库房还不到二十平米。 {:mad:}我这的消防队的图纸都堆成山了!他们在验收的时候才说的!我很困惑! 你就别设了。。。。
你的老总怎么说。。。。。
还有,你可以把这个项目跟消防部门说一下,征求一下他们的意见就更好了。。。。。。。 9.4.1 建筑高度超过1OOm的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统: 6.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。 是二类建筑啊!不是塔式的建筑。 G斑把需要做的条文给你列出来了。。。。。。。
还不知道谢谢G斑。。。。。。 谢谢G斑了,说的是高层防火规范上的内容! 回复 10# 3883478
不用言谢
你的这个项目的适用规范就是<<高规>> 我看你的图有的是车库呢?位于高层内的汽车库要设自动火灾报警系统 这种情况从宽可以不设火灾报警,从严的话设一下也无妨,要设的话公共部位全设,包括地下储藏室,住宅有户内楼梯通往储藏室的可以不设。以上纯属个人意见 地上的可以不设,但是 地下 建筑做了储藏室的话,你就坐上把! 我看你的图有的是车库呢?位于高层内的汽车库要设自动火灾报警系统
shan 发表于 2011-5-20 10:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哦,给个条文来看看。。。。。。。