治学以诚
发表于 2012-2-3 14:32:52
尺短寸长
发表于 2012-2-3 14:38:36
9.4.2 是规定:应设之场所、部位,却未有“不应设”之规定。
老诚,我不会要求“你读500遍再说我对不对”,我只要求你再读9.4.2一遍——原因是,老诚比我聪敏多了。
尺短寸长
发表于 2012-2-3 14:54:08
属不应设的建筑。治学以诚 发表于 2012-2-3 14:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚来告诉我们,到哪里去寻找。
尺短寸长
发表于 2012-2-5 09:57:15
说曹操,曹操到。
果不其然,一点没猜错。
谢谢 hahaoohehe 提供的资料——
四川 消防的理解
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=22217&extra=&page=2
27#楼。
尺短寸长
发表于 2012-2-5 10:07:12
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-2-5 10:15 编辑
这是“公安部四川消防研究所规范技术研究室”的理解。
尺短寸长
发表于 2012-2-5 10:13:01
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-2-5 10:15 编辑
GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家标准编写组
对廊坊市天一建筑设计有限公司来函的回复
河北省廊坊市天一建筑设计有限公司
来函收悉,回复如下:
1.国家标准GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》是强制性国家标准,
是火灾报警系统设计的专业规范,是火灾报警系统设计时必须遵循的规范。
《高规》对火灾自动报警系统设计的要求仅包括了GB50116中的部分内容。
《高规》也是强制性国家标准,其规定的内容也是必须执行的。
由此可见,做火灾自动报警系统设计时应遵循最全面、最专业、最权威的
规范,应该是GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》。
2.十至十八层住宅为二类建筑,根据GB50116-98《火灾自动报警系统设计
规范》应为二级保护对象,应该按GB50116的要求设置火灾报警系统。另《高规》
并未规定该类建筑不设火灾报警系统。
3.理论上讲,设有机械排烟设施时,均应设火灾报警系统,否则无法实现联
动。没有联动,机械排烟也就不能起到应有的作用。
4.《火灾自动报警系统设计规范》中除附录D,均应为强制性条文。附录D只
是给出具体的设置部位,这些部位是推荐性的,但是不是应该设置火灾报警系统,
则由在第三章中有明确规定。 在附录D中未列出的部位不一定不设火灾探测器,
是否设,应根据建筑使用性质决定。根据GB50116规定,来函中举例的建筑应该
设置火灾报警系统。
如有不明之处,请随时联系!
GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家标准管理组
(公 章)
这是“公安部沈阳消防科学研究所GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家标准管理组”的回复函。
尺短寸长
发表于 2012-2-5 10:19:46
情不自禁想起“以其之矛攻其之盾”的典故。
设想——
以“‘公安部沈阳消防科学研究所GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家标准管理组’的回复函”之矛攻“‘公安部四川消防研究所规范技术研究室’的理解”之盾,会是怎样一个结果呢?{:4_112:}
“矛利”还是“盾坚”?
谁知道?{:4_125:}
尺短寸长
发表于 2012-2-5 10:30:18
同为GB标准,对同一个问题的解释,不应该南辕北辙。
GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家标准管理组在回答廊坊市天一建筑设计有限公司征询函之前,应该先征询一下GB50045《高规》国家标准管理组意见的。
我猜测没有做过征询。
尺短寸长
发表于 2012-2-5 10:34:19
回复 1# 3883478
可怜的 3883478,难怪你“急死了!”。{:4_100:}
尺短寸长
发表于 2012-2-5 10:45:22
应设情况是能枚举尽的,不在其列的,属不应设的建筑。
治学以诚 发表于 2012-2-3 14:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
绝不认同“应设情况是能枚举尽的,不在其列的,属不应设的建筑”。
尺短寸长
发表于 2012-2-5 10:50:13
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-2-5 11:03 编辑
分清“应设”、“可设”、“不应设”、“可不设”、“不可设”。。。。。。
“可不设”是绝不可以与“不应设”、“不可设”划等号的。
尺短寸长
发表于 2012-2-5 10:55:19
对于火灾自动报警系统:
应设情况是能枚举尽的,不在其列的,“属可不设”的建筑。
sccat
发表于 2012-2-5 11:49:32
规范太乱。。。
治学以诚
发表于 2012-2-5 15:30:36
治学以诚
发表于 2012-2-5 15:37:15