890214 发表于 2012-2-5 16:12:15

听说过"法无禁止即为自由"吗?法律上没有规定的,对于人来说就属于人可以自由行使的(权利),法律上规定了的,人们必须按照法律规定来行使(权利和义务)。

han2003 发表于 2012-2-5 18:57:27

《火灾自动报警系统设计规范》国家标准管理组的这个解释函,估计丁宏军现在还在后悔呢,国家消防总局法规处的马恒处长,以及消防局天津消防研究所,四川消防研究所,都在很多不同场合做出了“做不做看建规,高规,人防规,汽库规等防火规范,怎么做看火规,喷规等专业规范”的表述。而且这个共识也是各地消防局目前普遍统一的共识。。。。。

han2003 发表于 2012-2-5 18:58:37

老诚举的这个睡觉的例子实在是。。。。。太糙了。。。。。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-2-7 20:12:41

老诚举的这个睡觉的例子实在是。。。。。太糙了。。。。。
han2003 发表于 2012-2-5 18:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    诚版的例子,实在太烂了

daxia4000 发表于 2013-8-22 16:18:48

GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家标准编写组
对廊坊市天一建筑设计有限公司来函的回复
河北省廊坊 ...
尺短寸长 发表于 2012-2-5 10:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    请教尺短,对此回复的第3条是怎么看的呢

daxia4000 发表于 2013-8-22 20:22:39

这个是在土木在线上得到最给力的答案!是火规编制小组给出的回复!分享一下
GB50116《火灾自动报警系统设计 ...
3883478 发表于 2011-5-23 20:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    找到源头了,感谢啊!

尺短寸长 发表于 2013-8-23 07:46:37

回复 65# daxia4000

DGJ 08-88-2006《建筑防排烟技术规程》
4.4 机械排烟方式的要求
4.4.6 当火灾确认后,同一排烟系统中着火防烟分区的排烟口或自动排烟阀应呈开启状态,其他防烟分区的的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。
4.4.7 排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,应符合下列条件:
1 系统的风口、风道、风机等应满足排烟系统的要求。
2 当火灾被确认后,应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机,并在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

daxia4000 发表于 2013-8-23 13:15:27

回复 67# 尺短寸长


    谢谢尺版,引述的内容是尺版你之前提过的上海市标准,对机械排烟系统的控制要求写的很清楚。我想再请教下就是这些控制是必须要通过FAS系统进行联动控制吗?有没有直接或其他的联动控制方式!
页: 1 2 3 4 [5]
查看完整版本: 急死了!关于十一层的住宅的装设报警的问题!