账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 34345|回复: 67

急死了!关于十一层的住宅的装设报警的问题!

 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-19 22:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我是新手!现在有个十一层的项目!遇到了一些问题向大家请教!
这个项目地上十一层是纯住宅,没有消防电梯和排烟设备,没有防烟电梯前室的。
地下一层如图,此建筑在坡上,两边的层高不一样,一边比一边高3.6M.
现在有以下设报警的问题。
1.楼上的住宅是不是不用上消防报警啊(包括前室,通道和电梯机房)。因为火规中说防烟前室上,此建筑中没有的。
2.地下室要不要设啊!我很不明白。
我的理解有以下几点
(1)我当地下室是住宅中的储藏室,就可以不设。
(2)我当地下室是放物品库房,就要设(火规中说道)。
(3)在民规中说一二类建筑有联动的要设,好像是要有自喷的就要设的吧,那么我这个要是没有自喷的是不是可以不设。自喷可以只做联动而不做报警吗?
(4)我请教了一些人说,一定要上,说这是二类建筑,在保护等级上是二级就要上。
到底怎么理解啊!大哥大姐帮帮我!
最好能省就省啊! 未命名.jpg
     
发表于 2011-5-19 22:08:53 | 显示全部楼层
地下室规模多大没有说,不好判。。。。。。。

撇开地下室,上面的住宅我不认为要设。。。。。。。

你可以不设,如果消防审核意见要你做,你再补,是不是可以。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-5-19 22:18:13 | 显示全部楼层
感谢冷版主,库房还不到二十平米。
 楼主| 发表于 2011-5-19 22:30:02 | 显示全部楼层
{:mad:}我这的消防队的图纸都堆成山了!他们在验收的时候才说的!我很困惑!
     
发表于 2011-5-19 22:31:30 | 显示全部楼层
你就别设了。。。。

你的老总怎么说。。。。。

还有,你可以把这个项目跟消防部门说一下,征求一下他们的意见就更好了。。。。。。。
     
发表于 2011-5-19 22:32:17 | 显示全部楼层
9.4.1 建筑高度超过1OOm的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。

9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 谢谢。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-19 22:33:27 | 显示全部楼层
6.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。
 楼主| 发表于 2011-5-19 22:56:49 | 显示全部楼层
是二类建筑啊!不是塔式的建筑。
     
发表于 2011-5-19 22:58:04 | 显示全部楼层
G斑把需要做的条文给你列出来了。。。。。。。

还不知道谢谢G斑。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-5-19 23:06:49 | 显示全部楼层
谢谢G斑了,说的是高层防火规范上的内容!
     
发表于 2011-5-19 23:26:03 | 显示全部楼层
回复 10# 3883478

不用言谢
你的这个项目的适用规范就是<<高规>>
     
发表于 2011-5-20 10:46:09 | 显示全部楼层
我看你的图有的是车库呢?位于高层内的汽车库要设自动火灾报警系统
发表于 2011-5-20 11:50:44 | 显示全部楼层
这种情况从宽可以不设火灾报警,从严的话设一下也无妨,要设的话公共部位全设,包括地下储藏室,住宅有户内楼梯通往储藏室的可以不设。以上纯属个人意见
发表于 2011-5-20 14:21:53 | 显示全部楼层
地上的可以不设,但是 地下 建筑做了储藏室的话,你就坐上把!
     
发表于 2011-5-20 20:02:53 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则