发表于 2011-5-22 21:26:09
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器……
cqzrm 发表于 2011-5-22 20:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我还是觉得“具有符合IP3X防护等级外壳的”也在修饰“非油浸的电力变压器”,如何呢?
你老兄就是当年编制规范的么?——早知今日,为何当时不把规范条款表述得清楚一些呢?
大鼻山
发表于 2011-5-22 21:28:38
暖通专业也有一条规范:
通风、空气调节系统的管道等,应采用不燃烧材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用难燃烧材料制作。
你说“接触腐蚀性介质的”修饰“柔性接头”不?
大鼻山
发表于 2011-5-22 21:30:54
凡事别太想当然,不是规范组的嘛,就别那么大的言之凿凿的架势
大鼻山
发表于 2011-5-22 21:32:31
即便是编制组的,我也会指明其表述歧义之过的。
大鼻山
发表于 2011-5-22 21:46:18
请注意:我坚持变压器IP3X外壳,并不意味着我认为其IP3X就是合理的;
自始至终,我没说IP3X变压器是合理的,我只是按照自己所理解的规范要求执行而已。
该条款在《2009年深圳疑难解析》中也有解释,当时也是分歧很大。但根源就是规范表述有问题,而执行人都没问题
大鼻山
发表于 2011-5-22 21:52:44
再看一句话:
老王的徒弟小张和小李,今天都迟到了。
请问,小李是老王的徒弟么?
大鼻山
发表于 2011-5-22 21:54:37
我认为小李也是老王的徒弟,而你认为只有小张是老王的徒弟——到底谁对呢?只有鬼知道…………
大鼻山
发表于 2011-5-22 21:58:42
如果对于变压器外壳等级无要求,则原规范完全可写为:
非油浸的电力变压器和具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置……
可实际上它没这么写,于是歧义就出现了……
wurenhecai
发表于 2011-5-22 22:50:49
三1、设计总说明中的“……电缆明敷在‘桥架上’……”欠妥,应为“……电缆明敷在‘桥架内’……”。
呵呵,你可以认为是搞笑。但是必须改。否则施工队把电缆敷设在电缆盖板的上方,你负责改?
施工队都是从火星来的才会放在桥架或者电缆盖板上。除非是只会按照指令执行的机器人。审图内容都包括指令?
wurenhecai
发表于 2011-5-22 22:56:28
本帖最后由 wurenhecai 于 2011-5-22 22:58 编辑
1、你所标型号或规格为非标时,就必须指出其具体含义
什么叫型号规格非标?你不熟悉的就叫非标么
2、关于高压那个机械电气连锁的问题,规范并没有要求要机械联锁,记得之前的帖子你的观点还认为“钥匙”是一种机械联锁,按照图纸完全可以实现。如按照审图意见,电流会流过两个计量,并非好方案。至于高压柜的是否非得要机械联锁,那么要根据供电局的审图意见,审图公司如不能确定到底是什么方式,还是不要提为好,以免损害审图权威。
3、关于0.2S,不理解。进线断路器整定0.2s ,那么母联整定多少?馈线断路器如果采用短路短延时的话,整定多少?可以看出审图的思路不是从设计角度出发,而是站在一定高度往下看的
嘿嘿嘿嘿
发表于 2011-5-23 00:21:34
IP2X的变压器经常和低压柜并列排列的,通常是低压柜是IP3X。
高压这块,没见过和变压器并列放置的,一般做法是高压IP4X
seraphao
发表于 2011-5-23 08:07:06
绝大部分都提的很好,很细致。
二.2条有异议:柴发启动信号是取低压主进还是高压进线的我个人觉得可以讨论。
治学以诚
发表于 2011-5-23 09:26:49
电气设计与电气审查,到了都必须深刻反省的时候了。
设计的问题不少,审查的也未必全有道理。
JHL123321
发表于 2011-5-23 10:24:55
嗮审图意见啦,现在流行嗮,好事
JHL123321
发表于 2011-5-23 10:27:13
交流交流,讨论讨论,好事
把事说的太大了,太往心里去应该是没必要