songzhj 发表于 2011-5-21 21:18:03

3、布置以分段联络柜为中心,进线、计量、馈线向两边排。
这样做有一定道理

电气小能手 发表于 2011-5-22 02:27:04

期待 设计图纸呀!

大鼻山 发表于 2011-5-22 13:37:47

本帖最后由 大鼻山 于 2011-5-22 13:52 编辑

总体还是很中肯和必要的,不过例如三.1,2,3,11,12等纯属扯淡,尤其三.1完全是搞笑
wurenhecai 发表于 2011-5-20 22:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
三1、设计总说明中的“……电缆明敷在‘桥架上’……”欠妥,应为“……电缆明敷在‘桥架内’……”。

呵呵,你可以认为是搞笑。但是必须改。否则施工队把电缆敷设在电缆盖板的上方,你负责改?

**************
三2、设计总说明中的“……T5型节能荧光灯。光通量要求不小于2900lm,带电子可调光镇流器”欠妥之处:(1)万科总部的灯具并非均为T5灯管;(2)2900lm对应的灯管功率无交代;(3)荧光灯均“带电子可调光镇流器”的可靠性不强,必要性不大,也不够经济。

T5灯管不管它功率多大,你都要求它2900lm光通量?你在设计中,为了节能,整个办公楼的荧光灯都采用可调光的镇流器?

****************
3、高压配电系统图本身的欠妥处:(1)对于两路进线断路器及联络断路器三者间的联锁关系交代含糊。应设置电气联锁,宜设置机械联锁,使得三者在任何时候最多只有两者为合闸状态。(2)当前三者设置自投复的机械联锁时,则应把三只断路器柜集中放置,可形成类似于“1#馈线+1#计量+1#进线+联络开关+2#进线+2#计量+2#馈线”的系统模式。(3)630A负荷开关无须配置1250A母线(而10kV实际电流超过630A时,应采用断路器型环网柜)。

你如果在设计图纸中,仅仅就一句话“二个电源要求联锁”,肯定图纸被退回。因为深度不够、要求不明确。
如果设置自投复的机械联锁时,不把三只断路器柜集中放置,请问你如何实现?
630A母线能搞定,何必选择1250A的?

大鼻山 发表于 2011-5-22 13:42:47

总体还是很中肯和必要的,不过例如三.1,2,3,11,12等纯属扯淡,尤其三.1完全是搞笑
wurenhecai 发表于 2011-5-20 22:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
三.12:低压主断路器短延时时间应尽量短。当低压屏出线回路开关(含联络开关)均无短延时保护时,低压主断路器短延时时间不宜取为0.4s.

请问,哪一点扯淡?
**************
三.13:宽大空间宜采用非编码探测器。这本可不改的,“宜”嘛,呵呵,但人家业主就采纳了这条建议,不图别的,便宜~~~

大鼻山 发表于 2011-5-22 13:50:23

宽大空间的感烟(或感温)探测器,可否采用子母型,一个母座可带10个子座,母座有地址编码。lhchen 发表于 2011-5-21 12:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我所提,正是此意。并非100%都要求非编码探测器

大鼻山 发表于 2011-5-22 13:57:28

回复大鼻山


    国内大陆的图纸哪个不表厂家型号?哪个能找出来不标厂家编号的?如果你设计出图,估 ...
wurenhecai 发表于 2011-5-20 22:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
图纸当然要标明产品型号、规格和数量,而且这是国家建设条例所要求的;
但是你所标型号或规格为非标时,就必须指出其具体含义。比如RE430T5,你能知它甚意思?

大鼻山 发表于 2011-5-22 14:02:06

关于三、5条,太阳能发电并网,确实是从太阳能发电柜(厂家配套供应)直接用电缆接至变压器低压母线的出线断路器上,由太阳能发电柜检测变压器母线电压波形及太阳能发电状况,自动并网。yueyue 发表于 2011-5-20 23:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
原则上不反对这段文字。
但是什么叫“直接”?太阳能发电柜出线不经联锁程序或并网控制系统,就直接进网?……奇谈奇谈~~

大鼻山 发表于 2011-5-22 14:04:00

总共300多张图,就这几个不痛不痒的审图意见。。。
cqzrm 发表于 2011-5-21 09:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
麻烦你提几条又痛又痒的意见嘛

大鼻山 发表于 2011-5-22 14:05:01

总不能无中生有、无风起浪嘛

大鼻山 发表于 2011-5-22 14:15:54

4、参照《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第4.1.3条之规定,当变压器与低压屏紧贴安装时,变压器IP等级不应低于IP3X。设计中的IP20不合此规定。

GB50053-94第4.1.3条是楼主说的意思吗?IP3X是对高低压配电装置的要求,早期已有专门的文章说明这个问题了。

“第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。”
cqzrm 发表于 2011-5-21 08:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个只是你个人的理解;当然,我所提审查意见,也只是我个人的理解。
之所以大家出现不同理解,根源就是国家原规范表述有歧义。
不怪你,不怪我……
但在规范没有修改之前,我还是坚持我的解读(当然,你可以坚持你的解读;只是别碰上持不同解读的审图人)。

东海龙王 发表于 2011-5-22 17:18:17

这个只是你个人的理解;当然,我所提审查意见,也只是我个人的理解。
之所以大家出现不同理解,根源就是 ...
大鼻山 发表于 2011-5-22 10:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个看各地供电局的要求了。苏州要求干变外壳防护等级至少IP40.

东海龙王 发表于 2011-5-22 17:20:43

我所提,正是此意。并非100%都要求非编码探测器
大鼻山 发表于 2011-5-22 09:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

一个局部的空间,确实可以只设一个带地址的,比如一个独立隔断的办公区。

cqzrm 发表于 2011-5-22 20:22:17

这个只是你个人的理解;当然,我所提审查意见,也只是我个人的理解。
之所以大家出现不同理解,根源就是 ...
大鼻山 发表于 2011-5-22 14:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一 仔细看看第4.1.3条
“不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。”
前一句,“不带可燃性油的。。。”和“非油浸的电力变压器”,是并列关系,还是前者包括后者?
后一句,“具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的。。。”和“非油浸的电力变压器” 是并列关系,还是前者包括后者?
规范说的不够清楚吗?有什么理解问题?
二 再说了,当高、低压配电装置和非油浸的电力变压器需要靠近安装的时候,只在高、低压配电装置设置IP3X防护不够?需要引入双层IP3X防护?规范是这个意思吗?这么理解,是不是很傻?
三 为什么图纸审查不按规范条文提出相关要求,提高高、低压配电装置的IP3X防护等级(规范说得多清楚,“具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置”,),偏偏去要求提高非油浸的电力变压器到IP3X防护等级?规范理解问题。。。,可能吗?
四 毕竟电力变压器IP3X防护,容易造成灰尘、絮状物堵塞风道,使得变压器不得不降低容量使用或强制通风冷却等不利因素。一般,不要轻易提高电力变压器的IP防护等级。

tq02vf4 发表于 2011-5-22 20:25:50

软钢丝绳(机械连锁)国产的小于2m,实现起来比较困难。

尺短寸长 发表于 2011-5-22 21:03:01

一 仔细看看第4.1.3条
“不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具 ...
cqzrm 发表于 2011-5-22 20:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

高、低压配电装置和非油浸的电力变压器需要靠近安装的时候。。。

非油浸的电力变压器考虑散热,外壳取IP2X;高、低压配电装置和非油浸的电力变压器贴临处,防护等级不应低于IP3X。