在吊顶内可以采用电缆敷设在梯架内么?
有人问我:在吊顶内可以采用电缆敷设在梯架内么?我发现无法回答,各位大虾如何看呢?先明确要有依据。 要有依据哈,这个要求好!
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。 本帖最后由 大鼻山 于 2011-3-23 11:30 编辑
一、矿物绝缘电缆可直接置于吊顶的梯架中。
二、除此之外的配电电缆,不可直接置于吊顶梯架中。 要有依据哈,这个要求好!
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内 ...
gblgb 发表于 2011-3-23 11:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
问题是吊顶内无其它可燃物。 一、矿物绝缘电缆或非消防配电电缆,应可直接置于吊顶的梯架中。但此时应注意吊顶高度是否大于800mm,因为这 ...
大鼻山 发表于 2011-3-23 11:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请鼻兄指明出处。 问题是吊顶内无其它可燃物。
秋石 发表于 2011-3-23 11:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
严格说,电缆中,只有矿物绝缘电缆才算得上“非可燃物”。对此,高规中才说它可直接敷设(无须穿管、槽保护)在吊顶中。 楼主没有说清楚呀,
再给一强条,
11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施; 请鼻兄指明出处。
秋石 发表于 2011-3-23 11:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
高规请看9.1.4.3条。 我对于前面那帖作了重大修正。SORRY 抢答太快,出漏子了,呵呵 楼主没有说清楚呀,
再给一强条,
11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应 ...
gblgb 发表于 2011-3-23 11:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看来我没说清楚,这只是普通照明线路,且非消防负荷,防火规范的规定恐无法适用。 高规请看9.1.4.3条。
大鼻山 发表于 2011-3-23 11:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个工程是个多层建筑物,高规也没办法采用。 我对于前面那帖作了重大修正。SORRY
大鼻山 发表于 2011-3-23 11:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没事,鼻兄帮解答已帮忙了。 采用槽式金属桥架 这个工程是个多层建筑物,高规也没办法采用。
秋石 发表于 2011-3-24 09:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不管高层、多层,不管消防、非消防,非矿物绝缘电缆都不可直接敷设在吊顶的梯架中。
规范依据在2楼已给出。其实《配规》也提到,吊顶内线路要穿金属管敷设。