治学以诚 发表于 2011-3-29 16:07:13

治学以诚 发表于 2011-3-29 16:08:34

治学以诚 发表于 2011-3-29 16:17:45

治学以诚 发表于 2011-3-29 17:00:14

治学以诚 发表于 2011-3-29 17:04:40

gblgb 发表于 2011-3-29 17:23:24

这条规范不存在歧义。
矿物电缆在可燃物吊顶内敷设一样要用封闭的线槽。这条规定的主要出发点是,电缆发生 ...
治学以诚 发表于 2011-3-29 15:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

高规:9.1.4.3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设;

呵呵,老诚是否认为,高规也是在瞎掰.{:4_112:}

治学以诚 发表于 2011-3-29 18:50:41

gblgb 发表于 2011-3-30 10:25:32

如诚兄所言,
高规只是考虑了电缆本身的安全性,
而没有考虑电缆对周围的危害性,

这可是重大问题,

全国用矿物电缆的场所也比较多了,特别是这几年的高层、超高层建筑,
如果存在这么严重的问题,

那可是不得了的,
建议诚兄立即向住建部反映,
功莫大焉!{:4_126:}

治学以诚 发表于 2011-3-30 20:01:16

tianqiong 发表于 2011-4-7 16:50:32

吊顶就一定是闷顶么
有孔的板做出来的顶可以算是吊顶么疑问中 。。

hugua0744 发表于 2011-4-8 08:12:30

金属裸铠装电缆可以直接敷设。

chen2966 发表于 2011-4-9 15:53:50

最后还是没有权威的结论;
谁有关系找一下规范组问一下?

秋石 发表于 2011-4-19 22:46:26

不好意思,一直没得到消息就无法告诉结果,今天上午得到消息,不设吊顶了,不安全。用的就是大家的讨论,谢谢大家的支持。

秋石 发表于 2011-6-26 19:37:43

我在卡博菲的产品样本看到电缆梯架似乎安装在办公大楼的吊顶内的照片。

冷若冰 发表于 2011-6-29 19:08:26

罪过罪过。。。。。。

应电气要求取消吊顶。。。。。。
页: 1 2 3 4 [5] 6
查看完整版本: 在吊顶内可以采用电缆敷设在梯架内么?