尺短寸长 发表于 2011-3-25 21:22:31

个人意见(针对普通回路的电缆):

1、在吊顶内敷设电缆,一般情况均应采用封闭的金属槽盒;

2、特殊情况:若普通工业建筑的吊顶内无可燃物(规定配电线路采用阻燃电缆),又不想采用封闭式电缆槽盒,建议:电缆应采用防啮齿类啃咬的电缆(加专门的添加剂)。

治学以诚 发表于 2011-3-25 21:27:54

尺短寸长 发表于 2011-3-25 21:51:50

25#岁月无情:这个说的是吊顶内是否有可燃物,而不是电缆本身是不是可燃物。
符合规范字面含义。

34#大鼻山:对于第二根电缆而言,第一根电缆就是可燃物;对于第三根电缆而言,第二根电缆就是可燃物……因此除了第一根电缆可以裸体外,其他根电缆都必须全副武装到牙齿
符合实际工程电缆成束敷设原理。

大鼻山 发表于 2011-3-25 21:59:22

秋楼主好自为之吧。话也说透了

gdx8785 发表于 2011-3-25 22:24:39

我已将各位的意见汇总告诉对方,是一个工程的改造,建议对方在吊顶内敷设电缆还是用槽盒安全,同时也告诉规 ...
秋石 发表于 2011-3-25 20:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

如果是好朋友
则有必要告知:挣那些个不烫手,晚上可以倒头就睡的钱,才是正道

秋石 发表于 2011-3-25 22:41:18

本帖最后由 秋石 于 2011-3-26 08:51 编辑

如果是好朋友
则有必要告知:挣那些个不烫手,晚上可以倒头就睡的钱,才是正道
gdx8785 发表于 2011-3-25 22:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谢谢提醒!此问题是以前认识的一个甲方基建科的人问的,对方一个已建好的多层建筑物中一般电缆采用梯架直接敞开敷设,如今新领导上任后觉得难看,想增加吊顶, 基建科的电气主管担心不安全但又要找到依据说服领导,领导是要依据的,故问我的。这两天他们要开会讨论了。
再次各位的回答 。

sccat 发表于 2011-3-26 12:41:27

如果原来是安全的,加块钢板做吊顶。。。

hahaoohehe 发表于 2011-3-27 09:37:30

占个地方,顶到前面,下次回答{:4_112:}

rainmen_73 发表于 2011-3-29 15:32:09

应该请进东海龙王,回答一下这个问题

rainmen_73 发表于 2011-3-29 15:35:30

如果是好朋友
则有必要告知:挣那些个不烫手,晚上可以倒头就睡的钱,才是正道
gdx8785 发表于 2011-3-25 22:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个问题还是有些普遍性的,做电气的应该把它搞清楚,最好有一个比较权威的回答。尺兄或其它达人可利用已有地位、关系向消防部门或规范编制组提出

治学以诚 发表于 2011-3-29 15:45:28

治学以诚 发表于 2011-3-29 15:50:03

治学以诚 发表于 2011-3-29 16:00:46

rainmen_73 发表于 2011-3-29 16:01:26

“电缆发生接地故障,或相间或相N间电弧性故障时,不应点燃可燃物。”这话不错,但一是现在已有漏电报警,是否可以避免电缆成为火源;二是普遍性的现在的吊顶内除了电缆自身外,似乎没有那么“多容易燃烧”的可燃物吧

rainmen_73 发表于 2011-3-29 16:03:27

况且电缆至少是单独放在桥架里的,不管是梯架还是托盘,都没有与可燃物直接或近距离的接触吧