尺短寸长 发表于 2012-11-6 18:07:37

回复 30# sccat

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24849-1-1.html
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
……本规范中的可燃物系指广义范围的可燃烧物质,亦即除了不燃物之外,凡可燃固体物质、易燃液体、可燃气体、可燃金属等都归属于可燃物的范畴。因此,即便是耐燃物,由于其仍然还是能够燃烧的,故也属于可燃物。

怀疑:耐燃物——是不是“难燃”之误?

疑惑:防火规范中的“可燃物”——估计不会是“广义范围的可燃烧物质”吧?

尺短寸长 发表于 2012-11-6 18:30:56

对这条规范视而不见,好了。
否则,各甲级院的图纸都得撕了。不知中核院是怎么处理的,可能,他们几十条电缆都穿管,也未可知。
治学以诚 发表于 2011-3-25 10:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚一贯喜欢如此,时常看不懂他想说什么——老诚,下两个台阶说话,可否?

尺短寸长 发表于 2012-11-6 18:42:17

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-11-6 19:21 编辑

《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。

这里的配电线路,有说矿物电缆例外了吗?治学以诚 发表于 2011-3-29 16:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

难道没有?
11. 1. 6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
……
3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;

尺短寸长 发表于 2012-11-6 18:47:27

老诚以“矿物电缆”举例,不看 11. 1 章节却去看 11.2 章节,心不在焉了吧?{:1_275:}

rainmen_73 发表于 2012-11-7 09:09:28

不在吊顶里可以用梯级桥架,在吊顶内不能用。如果是这样的话,有无吊顶的最大影响是什么-是火灾能否及时发现?吊顶内除了电缆,一般只有水管,风管,能引起火灾的可燃物究竟指什么?

xuxizhong 发表于 2012-11-7 09:31:07

不允许许别人是可燃物,自己却堂而皇之是可燃物,你觉得妥当么?
此外。对于大于800mm高度的吊顶,若有可燃 ...
大鼻山 发表于 2011-3-24 17:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    精辟。

witkey1983 发表于 2012-11-7 09:40:11

《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或“”难燃材料的塑料管“”等防火保护措施。

witkey1983 发表于 2012-11-7 09:41:40

穿难燃材料的塑料管可以吗?
符合《建筑设计防火规范》GB 50016—2006吗?
急急急

LXQ3 发表于 2012-11-7 09:56:38

穿难燃材料的塑料管可以吗?
符合《建筑设计防火规范》GB 50016—2006吗?
急急急
witkey1983 发表于 2012-11-7 09:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   " 穿难燃材料的塑料管可以吗?
符合《建筑设计防火规范》GB 50016—2006吗?"
你自己已回答:符合"《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。"的规定.

sgf2002 发表于 2012-11-7 12:16:58

这条规范不存在歧义。
矿物电缆在可燃物吊顶内敷设一样要用封闭的线槽。这条规定的主要出发点是,电缆发生 ...
治学以诚 发表于 2011-3-29 15:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这条规定的主要出发点是,电缆发生接地故障,或相间或相N间电弧性故障时,不应点燃可燃物。
---这句话应该是编制者的本意

rainmen_73 发表于 2012-11-7 16:45:01

重复一下我的疑问:不在吊顶里可以用梯级桥架,在吊顶内不能用。如果是这样的话,有无吊顶的最大影响是什么-是火灾能否及时发现?吊顶内除了电缆,一般只有水管,风管,能引起火灾的可燃物究竟指什么?

yangyang7201 发表于 2012-11-7 16:47:46

重复一下我的疑问:不在吊顶里可以用梯级桥架,在吊顶内不能用。如果是这样的话,有无吊顶的最大影响是什么 ...
rainmen_73 发表于 2012-11-7 16:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这也是我一直以来的疑问,众位坛友谁给释疑解惑?
页: 1 2 3 4 5 [6]
查看完整版本: 在吊顶内可以采用电缆敷设在梯架内么?