yueyue
发表于 2011-2-19 14:53:45
是低压的,谢谢嘿版提醒
枫叶
发表于 2011-2-19 16:43:47
我还真是很少用隔离
冷若冰
发表于 2011-2-19 17:23:10
哈哈哈哈,大家都用上了断路器哈。。。。。。所以冷斑都有米加。。。。。。。
tomely
发表于 2011-2-19 18:24:27
回复 11# sinochen
进线用断路器没有增加级数
尺短寸长
发表于 2011-2-19 18:32:31
进线用断路器没有增加级数
是的,同意楼上此说法。
不过,不是特殊情况的话,同一场所以放射式供电情况下的进线开关,采用断路器,优点何在?
冷若冰
发表于 2011-2-19 18:42:44
优点么,这个可以弹操。。。。。
隔离优点何在。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-19 18:46:01
省钱。。。。。。
冷若冰
发表于 2011-2-19 18:47:12
本帖最后由 冷若冰 于 2011-2-19 18:55 编辑
框架的省,微断应该一样的价格吧。。。。。。
sinochen
发表于 2011-2-19 20:36:05
我就是值得低压啊,支持14#yueyue的说法。
12#可能没明白我的意思,我所说的情况就是针对上下级同一设计人员所做的试问。
sinochen
发表于 2011-2-19 20:40:24
回复sinochen
进线用断路器没有增加级数
tomely 发表于 2011-2-19 18:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
进线用断路器增加了保护级数,没有增加配电级数,这种说法应该是严谨的。
说了半天,我已经把使用隔离开关的理由说了,但始终未被告知使用断路器的好处和理由,不才恳请各位仁兄不吝赐教,以便小弟学习、成长。
冷若冰
发表于 2011-2-19 21:16:34
断路器还是隔离电器也就是一个选择,没有什么原则性问题了。。。。。个人喜好。。。。。
至于说一定要有个子丑寅卯的,我也说不上。。。。。。。我喜欢用断路器。。。。。。
隔离电器只是一个断点,没有保护功能,我觉得主开关还是有个保护的好,免得跳闸在前面的上级出线上。。。。。
那我就问问了,隔离电器有什么优点。。。。。。
yueyue
发表于 2011-2-19 22:25:45
引用:我觉得主开关还是有个保护的好,免得跳闸在前面的上级出线上
想当然吧。主开关使用断路器,你这上下2个断路器如何整定匹配?往往上下一起跳闸。
冷若冰
发表于 2011-2-19 23:51:58
如果想匹配还是可以做到的。。。。。不匹配一起跳就一起跳了。。。。。也不是什么原则问题。。。。。。
如果是远距离的情况,也不一定就会跳不是。。。。。还得看灵敏度吧。。。。。
yueyue
发表于 2011-2-20 00:11:00
如果想匹配还是可以做到的。。。。。不匹配一起跳就一起跳了。。。。。也不是什么原则问题。。。。。。
...
冷若冰 发表于 2011-2-19 23:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果做到匹配,保证过载选择性上级至少大于下级1.6倍,要短路选择性上级至少大于下级2倍(还不一定能保证),那么进线电缆载流量就要放大1.6~2倍,岂不是浪费?更糟糕的是,即使用电负荷增加,虽然进线电缆有足够的余量,但进线断路器却限制了负荷,使得不能充分利用进线电缆的载流量。
冷若冰
发表于 2011-2-20 00:14:16
哦,你说的很对哦。。。。。由此可见,这里的断路器是不用做选择性配合的。。。。。
那还是用断路器,有什么不好呢。。。。
要跳一起跳好了。。。。。反正这里用隔离的时候前面也要跳。。。。
使得不能充分利用进线电缆的载流量。———— 算作预留容量好不好。。。。。