枫叶 发表于 2011-2-19 16:28:35

应该是这样,节省资源

尺短寸长 发表于 2011-2-27 20:51:20

借热帖询问一下(楼主不会介意吧):

1、GB50057原规范有规定:有条件限制地允许防雷接闪器暗敷;新版GB50057报批稿作了进一步完善:也是有条件限制地允许防雷接闪器暗敷。

2、大鼻山介绍深圳市建议:该暗敷避雷带仅用于层数不高(低层或多层建筑物)、性质不很重要的第三类防雷建筑物。

3、据了解:江苏也是对高层建筑有限制。

4、上海浦东新区打算:低层建筑物附近除保安巡逻人员外很少有人停留时且屋面保温层、防水层允许雷击损坏时,第三类防雷建筑物的防雷接闪带(网)可暗敷。

5、询问:其他地区有无这方面允许防雷接闪带(网)暗敷的规定。

冷若冰 发表于 2011-2-27 21:03:48

明文规定就没有听说了。。。。。

可是你说的暗敷原则估计多是一样的。。。。

shan 发表于 2011-2-28 11:32:13

回复 77# 尺短寸长


    成都允许多层建筑暗敷,同时应在屋面大角处设置避雷短针

cqzrm 发表于 2011-2-28 11:50:12

回复 53# 尺短寸长

尺工提到这个问题是非常有趣的,在国外,事实就是这样。
国外保险公司,
1、只赔付硬件的损失;
2、只赔付第一次事故的损失;
3、保险公司提出的保护措施如不被接受,将终止保险合同。

冷若冰 发表于 2011-2-28 20:45:25

借贴提问:对于工程质量,也就是cqzrm 说的类似情况。。。。。

国内实施保险制度了没。。。。。。大家听说什么没有。。。。

sgf2002 发表于 2011-7-13 12:58:01

香港的避雷带,都用铜材料。
...
治学以诚 发表于 2011-1-28 20:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

紧急向老诚和论坛大佬求助,有没有下列详图:
铜带贴装固定方法详图;
铜带搭接详图;
铜带与接地引线连接详图;
铜带与金属栏杆跨接详图;
铜带转角连接安装详图,
某别墅区项目经业主与防雷办咨询,同意采用铜带贴敷,但防雷办要求提供上述详图,挠头中

simbar 发表于 2011-7-14 13:54:56

暗敷也有坏处:接雷时容易破坏混凝土保护层,可能会漏水

sh_13131 发表于 2011-7-15 17:41:01

高层暗敷,打坏了混凝土,那么高下来估计还要砸伤人,我们这防雷的不让暗敷的。

sgf2002 发表于 2011-7-15 18:42:10

本帖最后由 sgf2002 于 2011-7-15 18:43 编辑

回复 84# sh_13131

新防雷规范GB50057-2010已经明确在满足某些特定条件下宜采用暗敷避雷带
二类防雷
4.3.5 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:
1 建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。本规范第3.0.3条2、3、4、9、10款的建筑物,当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器,以及这些建筑物为多层建筑且周围很少有人停留时宜利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器。
三类防雷
4.4.5 建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线和接地装置,当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器,以及当这些建筑物为多层建筑且周围除保安人员巡逻外通常无人停留时宜利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器,并应符合本章第4.3.5条2、3、6款和下列的规定:

landline 发表于 2011-7-16 09:37:40

在浙江金华地区一般设计人员都采用避雷小针的做法,小针的做法是:防雷水平连接线:采用%%c12圆钢,沿屋檐、檐角、屋面、女儿墙等暗敷,埋深40mm,并与避雷小针可靠焊接。避雷小针(%%c12热镀锌圆钢)净高300mm,转角必须设避雷小针,转角间距0.5m,直线段间距1.5m。

landline 发表于 2011-7-16 09:40:45

关于钢屋面的做法,如果厚度达不到要求,就图集上的两种,一种是用支架,另一种是用水泥墩。有一次,我听我们总工说也可能热镀锌圆钢直接明敷也可以,但是上次大鼻山说不可以用热镀锌圆钢直接明敷在钢屋面上,不知道是什么理由,我觉得是可以的

landline 发表于 2011-7-16 09:41:59

你们上面讨论的暗装埋深,我们这儿都是按30mm,但是我发现在我们浙江省标的图集上是不小于40mm.

冷若冰 发表于 2011-7-16 09:58:55

楼上这几个固然是地方做法,说的很详细了。。。。。。。

看来大多是地方在规范的基础上的更严格要求。。。。。。

890214 发表于 2011-7-16 15:34:45

在浙江金华地区一般设计人员都采用避雷小针的做法,小针的做法是:防雷水平连接线:采用%%c12圆钢,沿屋檐、檐角、屋面、女儿墙等暗敷,埋深40mm,并与避雷小针可靠焊接。避雷小针(%%c12热镀锌圆钢)净高300mm,转角必须设避雷小针,转角间距0.5m,直线段间距1.5m。................防雷水平连接线:采用%%c12圆钢,沿屋檐、檐角、屋面、女儿墙等暗敷,埋深40mm,请问:暗敷的防雷水平连接线如何固定?用膨胀螺栓吗?间距多少?