审图就是审图,最后责任最大还是设计,我还是不要对人家指手划脚的好。。。。。
其实我是没有胆子这么暗敷设,我也很想知道这么做的结果的,哈哈哈哈哈。。。。。。。我等着呢。。。。
shan
发表于 2011-1-25 09:47:14
接闪器就是接雷的嘛,最好还是明敷做支架,不造成二次伤害。成都这边多层的三类防雷建筑还是可以暗敷,抹灰层厚度不大于3CM,并在屋面大角处设避雷短针,暗敷又不设短针的话防雷办通不过。我个人还是建议做支架明敷,贴敷的话,遭雷击还是会有部分屋面是保护不到的。如果甲方竭力要保证美观,那是另外一回事了。
lxiangqiang
发表于 2011-1-25 11:51:57
我也在别墅中遇到过,要我出变更,好象有个防雷检测规范上有暗敷依据
冷若冰
发表于 2011-1-25 18:10:17
我也在别墅中遇到过,要我出变更,好象有个防雷检测规范上有暗敷依据
lxiangqiang 发表于 2011-1-25 11:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你怎么做的,暗敷设吗。。。。。
谁要你出变更,防雷办还是审图还是你们老总。。。。。
sgf2002
发表于 2011-1-25 18:14:51
本帖最后由 sgf2002 于 2011-1-25 18:39 编辑
呵呵,听说了,上海以后上海浦东防雷审核要由防雷办转到审图公司了,气象局正在编制一个东西,其中谈到暗敷、贴敷设的适用范围,个人觉得很好,方便设计人员跟业主选择。但我希望能有权威的数据和理论支持,并有相应的标准图配套。
听说要经过尺短大师的审核哟,尺短大师责任大哟
个人观点:1.三层(15m)以下低层,计算达不到三类防雷要求,若做防雷可采用暗敷。
2.低层计算达到三类防雷要求及三类防雷的多层住宅,若考虑屋面美观,可采用贴敷。但接闪器需沿屋脊、屋角、女儿墙及突出屋面的外沿贴敷设。
以上观点缺乏规范、理论及图集支持
sgf2002
发表于 2011-1-25 18:36:57
本帖最后由 sgf2002 于 2011-1-25 18:38 编辑
某项目别墅区防雷的方案比较
1. 明装避雷带:按规范要求,在屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位采用支架安装敷设,支架高100~200,并在屋面组成不大于20mx20m或24mx16m的网格。详见国家图集《建筑物防雷设施安装99D501-1》第2-11页。此做法较为常用,相对避雷针而言,价格低廉,且施工方便,建议采用。
2. 避雷短针:敷设部位同明敷避雷带的做法,在上述部位暗敷避雷带,并在此避雷带上安装避雷短针,针高400~500,间距3m;详见国家图集《建筑物防雷设施安装99D501-1》第2-16页。此做法在上海地区较为罕见,相对于明装避雷带,其对建筑物整体的影响更大,且价格较贵,故不建议采用;
3. 每户设置一根避雷针:在每户联排别墅的屋脊中心位置安装一根避雷针,保护整户联排别墅;针高约2.5米;详见国家图集《建筑物防雷设施安装99D501-1》第2-05、2-06、2-25页。该避雷针的安装和固定需要约500见方的基础,不适合在坡屋面上安装,故不建议使用;
(说明:避雷针+暗敷避雷带的做法为采用避雷针作为接闪器,沿屋脊、屋檐、屋角安装暗敷避雷带,组成避雷网。由于对暗敷避雷带能否作为接闪器,业内至今仍然存在争议,因此暗敷避雷带做法仅用作接闪器连接使用。)
4. 每3户设置一根避雷针:在每3户联排别墅的屋脊中心位置安装一根避雷针,保护3户联排别墅;针高约15米;详见国家图集《建筑物防雷设施安装99D501-1》第3-63页。因15高避雷针须采用BXT系列环形钢管杆(外包不锈钢)避雷针,该避雷针的安装和固定需要约700见方的基础,不适合在坡屋面上安装,故不建议使用;
5. 每栋联排别墅设置一根避雷针:在每栋别墅的屋脊中心位置安装一根避雷针,保护整栋联排别墅;以6联排为例,针高约23米;由于按照国家图集《建筑物防雷措施安装》99D501-1,无高度大于15米的避雷针;故超过15米,应采用避雷针塔,在屋顶上难以安装固定,故不建议采用;
6. 在地面上设置多个避雷针塔保护整个别墅区:塔高40米,间距25~30米;详见国家图集《建筑物防雷设施安装99D501-1》第3-01页。此做法规范虽不反对,但一般常用于露天堆场等非民用场所,其造型将对小区整体造成一定影响,且价格昂贵(每座避雷针塔约10万元),故不建议采用;
搞了半天还是明敷避雷带,如暗敷避雷带和贴敷避雷带能够允许的话,那将是最美观的,也是业主最愿意接受的,但是安全与否谁来证明
冷若冰
发表于 2011-1-25 18:45:36
听说要经过尺短大师的审核哟,尺短大师责任大哟 ————- 哈哈哈哈哈。。。好啊好啊。。。。
让尺短见识一下什么是暗敷设。。。。。。
尺短大师,敢签字否。。。。。估计尺短要用权力摆平。。。。预先{:4_116:}
不对,要是这么搞,审图机构责任太大了。。。。
伊宁
发表于 2011-1-25 21:05:10
正常接闪器就应该明敷设,接闪器暗敷设多见于屋面瓦外观要求较高的别墅等。暗敷设工艺有时很费脑筋,一般三层别墅并没有女儿墙,可在屋脊处将暗敷设的钢筋用短针引出,几米一个短针。烟囱座明敷设接闪器。从管理角度,设计院一般正常按规范明敷设计。现场甲方电气人员应土建总体要求,采取各种措施达到满足美观要求和防雷办的要求。
冷若冰
发表于 2011-1-25 21:12:34
一般三层别墅并没有女儿墙,—————— 外挑的阳台或者露台怎么办。。。。。。
屋顶的屋脊可以按你说的这么做的。。。。。
sgf2002
发表于 2011-1-26 13:00:28
从防雷的作用来讲:防雷的目的就是减少建筑物及建筑屋内设备受雷击的损失,当然也避免雷击伤人。
从这个道理来说:明敷、暗敷作用是一样的,只是暗敷可能引起屋面的开裂,甚至破坏防水层。
明敷接闪器一个副作用就是引雷的作用,把本来不易被雷电打着的建筑物搞成易受雷击的了。
从副作用来讲,对不易受雷击的建筑,暗敷应该更好,只要采取措施防止开裂的碎片掉下伤人就行。
冷若冰
发表于 2011-1-26 18:59:37
从防雷的作用来讲:防雷的目的就是减少建筑物及建筑屋内设备受雷击的损失,当然也避免雷击伤人。
从这个道 ...
sgf2002 发表于 2011-1-26 13:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个说法把纠结的问题捋顺了。。。。。
大家可以按自己的取舍来处理这个问题了。。。。。
治学以诚
发表于 2011-1-26 19:00:45
入门者的思路是完全正确的。
冷若冰
发表于 2011-1-26 19:02:54
老诚,怎么可能。。。。。
你没看我的帖子吗。。。。在另一帖的。。。。。
sgf2002
发表于 2011-1-26 19:29:03
回复 27# 治学以诚
呵呵,老诚,我不是“入门者”。您把我跟别人搞错了吧
不过称我入门者也对
冷若冰
发表于 2011-1-26 19:55:48
他不是对你说的,是对我说的。。。。。。。