入门者
发表于 2011-1-22 15:45:30
1)糊弄人体现在什么地方呢?
2)良心不安?..........没明白什么意思,这规范条文有安全问题?执行了会出安全事故?
......怎么说呢,《通规》说的是一回事,《民规》说的又是另一回事 ......
从最后的问题说起,入门者的理解,现在市场的欠压保护器就是《通规》上那种,不是为低电压过载用的,电动机过载保护靠的是过流保护,也就是通规条文说的:(欠压保护器)不是保护电动机本身。为什么?根据入门者已有知识作如下解释,请专家评说。家用电器多配感应电动机(又叫异步电动机)中的笼式电机,是一种转子无绕组的那种,该种电机输出转矩,与外施电压平方成正比。再根据电器制造标准和相应欠压保护器,手头上有4种带欠压保护器断路器样本,欠压保护器的动作电压都是:(35%~70%Un)。假定你用的欠压保护器的动作电压,低于40%Un,当电压降到40%Un时,欠压保护器不动作,这时电机输出转矩降到额定输出转矩的16%,电机会转吗?这时早已堵转,电机堵转电流是很大,可能会超过电机的起动电流,而笼式电机直接起动电流是额定电流6~7倍。这就是《通规》上所说的:由此可见,在系统电压降到低电压保护的动作电压之前,电动机早已因电流增加而过载。如果没有过流保护,靠的是这种欠压保护器,那结果:电机过载——过热——冒烟——烧毁——可能引发火灾。不用上述动作电压的欠压保护器,《通规》《民规》说的不是一回事,若用是一回事了。结论出来了,欠压保护器的动作电压是(35%~70%Un)的,不能起保护电动机作用。请指正。
《民规》说的又是另一回事?看来楼上的,知道有符合《民规》的欠压保护器了,请不要保密,说出来,入门人正等这信息呢?
为《民规》要求装设这种不能保护家用电器的欠压保护器,是浪费资源,增加买房者不必要负担,是瞎糊弄。
规范条文没多大问题,就是条件没成熟,万事齐全,独缺东风——符合《民规》要求的欠压保护器。
会不会出安全事故,在某种情况下,可能引发火灾。当然了,不装也可能引发火灾。但像假药害人一样,没有假药人们会去找医生,买好药。吃了假药不会直接死人,但耽误时间,使病情恶化,成不治之症。同样使人们以为装设了可起保护作用的(实际无用)欠压保护器而放松警惕,不会去想更好办法,有点类似。这些不是技术范畴不多说了。
这位老师,你在21#提到:技术层面上也无没什么可挑剔的地方。 看来欠压保护器问题已解决,也请说说。
治学以诚
发表于 2011-1-22 16:33:53
冷若冰
发表于 2011-1-22 21:38:13
知道有符合《民规》的欠压保护器了,请不要保密,说出来———— 让你失望了。。。。
这个原理我没弄清楚,只是听说,如听你在这里说的一般,不过我是咨询厂家的结果。。。。
具体如何,还是你自己去弄清楚吧,弄清楚了请来告诉我们。。。。。
如果你的结论依旧,那也请你再公开下个结论,等侯下一轮修编时,大家能有一个具有说服力的依据。。。
冷若冰
发表于 2011-1-22 21:41:03
老诚的说法和十几年前我看的那篇文章有些类似。。。。。。
不过二者处理方法不一样。。。。。
文章阐述的是采用一种综合断路器。。。。。
冷若冰
发表于 2011-1-22 21:49:21
入门者说的也对,规范嘛,合理不合理看编制者的,执行不执行就看设计人员的了。。。。。。
现在很多开发商都聪明了,商品住宅只做好土建,室内安装都由用户自理。。。。。
全靠自己弄,弄成啥样用啥样。。。。。多好。。。。。对吧。。。。。
哈哈哈哈哈。。。。。。。老诚,你说规范无理,谁知道你是不是有理呢。。。。。。。怀疑ing。。。。
冷若冰
发表于 2011-1-22 22:11:56
入门者,写篇相关文章吧,在这里这么聊,不够系统,也看不清楚你的思路。。。。。
你的这个问题提出来很有见地,组织好了,给杂志社投稿,估计问题会得到更合适的处理。。。。
文章发表以后大家会看得更清楚,我所说的“公开下个结论”是这个意思。。。
冷若冰
发表于 2011-1-22 22:17:55
对了,老诚,别再给人下套了,求你,好不。。。。。。
你给我和尺短下套吧,我们摔倒了,都还能起来,要是换个年轻人,脾气一上来,你看你不是作孽嘛。。。。
gdx8785
发表于 2011-1-22 22:23:51
1)糊弄人体现在什么地方呢?
2)良心不安?..........没明白什么意思,这规范条文有安全问题?执行了会出安 ...
入门者 发表于 2011-1-22 15:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1)不敢为人师
2)技术层面上的问题仅是个人看法,且继续这样的看法
3)很明显我的看法并不为你所接受,且认为装了这东东有可能引发火灾,既然观点无法一致,各自按自己的思路做吧.
治学以诚
发表于 2011-1-22 22:25:14
冷若冰
发表于 2011-1-22 22:30:42
哎,老诚从善如流,有错改错。。。。。这点我很佩服。。。。。。
老诚,固不枉冷某人这么看得起你啊。。。。。。{:4_126:}
入门者
发表于 2011-1-22 22:52:49
搞了这么多天,碰到一个不知符合《民规》的欠压保护器在何方的,也不懂......,是大失所望。
入门者再次提出:住宅户箱设欠压保护准备好了否?动作电压是(35%~70%Un)的欠压保护器能不能符合《民规》要求?请提供符合《民规》要求的欠压保护器信息,要符合国家电器制造标准的,正规厂家的。(不要三无产品)。
冷若冰
发表于 2011-1-22 23:10:11
搞了半天,你的意思是这个。。。。。
住宅户箱设欠压保护准备好了否————就我的认识,应该准备好了。。。
动作电压是(35%~70%Un)的欠压保护器能不能符合《民规》要求————不知道。。。
请提供符合《民规》要求的欠压保护器信息———— C65N系列,你问问厂家,有专用的否。。。。
我得到的答复是专用。。。。应对外网“断零”。。。。估计老诚要说什么扯了。。。。那就扯好了。。。
坛子里有人说有单独型的,你也可以问问。。。。。
入门者的问题太绕了。。。。。。。。比较不好理解。。。。。。
不过我的水平也就这样了,你失望极了,我也没办法。。。。哈哈哈哈哈。。。。。。
冷若冰
发表于 2011-1-22 23:15:35
所以吧,我觉得入门者是入门者的ID,掌门的学问。。。。。
没有夸张的意思。。。。。。。是赞赏。。。。。
入门者,还是写篇相关文章吧。。。。。。。把你的想法公开发表一下,你的认识也不是一般人的看法了。。。
入门者
发表于 2011-1-22 23:26:49
怎么会子事,最近得到的施耐德产品样本,2010年8月出版的,C65N小型断路器欠压附件动作电压还是(35%~70%Un),你找的是推销的,他们为了推销产品,怎能听他的。
入门者
发表于 2011-1-22 23:32:58
写文章是以后的事了,我要的现在如何对待规范,怎样执行?