冷若冰
发表于 2010-12-13 19:35:21
你要我看那两个时间,就是这个意思么。。。
wurenhecai
发表于 2010-12-13 22:37:56
I2t=1.25KA2S 电缆赢2秒计算”、“电缆赢开关28秒
说出的话要有依据
冷若冰
发表于 2010-12-13 22:54:23
说出的话要有依据——————我也觉得是。。。
老诚,进来说说清楚依据,我看好你哦。。。。。
千里驴子想你了,老诚——————))))))))))))))))
治学以诚
发表于 2010-12-13 22:54:34
25平方的YJV电缆,I2t=115*115*25*25=
用该值求,500A断路器动作时间t=33秒,故有电缆赢开关28秒一说。
有关此问题的很多讨论,需行文说明。
治学以诚
发表于 2010-12-13 22:55:31
依9楼图,断路器500时动作时间t=5秒
冷若冰
发表于 2010-12-13 22:59:31
老诚手脚很快啊,吓我一跳。。。。。
依9楼图,断路器500时动作时间t=5秒————大哥,灌水也要敬业。。。。9楼是我的帖子,哪有图。。。
冷若冰
发表于 2010-12-13 23:06:36
老诚,公式K2S2>I2t中的I,与公式S≥I*√t /K中的I是不是一回事。
你给我说说,我弄不清楚。。。。
还有,你怎么现在对这两个公式还这么大意见。。。。。也说说,开帖也行啊。。。。
在你那个大讨论里说也行。。。。
pigl
发表于 2010-12-14 01:40:34
老诚手脚很快啊,吓我一跳。。。。。
依9楼图,断路器500时动作时间t=5秒————大哥,灌水也要敬业。 ...
冷若冰 发表于 2010-12-13 22:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
"9楼,15楼图片,都是烂熟在心的,每条线每个字都烂熟的。"
这里9楼是喊你,15楼的图片,是我贴的。
哈哈,冷版主这次是坐了冷板凳,人家都不叫名字的。{:4_91:}
pigl
发表于 2010-12-14 01:44:37
能量允通曲线不能用来校验导线或电缆短路热稳定。
长延时曲线的惯性动作曲线也不能用来校验导线或短路热稳 ...
治学以诚 发表于 2010-12-12 22:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
终于在诚版的提示下自以为读懂了这段天书,请诚版看看是不是这个意思?
pigl
发表于 2010-12-14 01:46:11
贴图公式不会变形。
pigl
发表于 2010-12-14 02:00:05
问题:1、按8楼的脱扣特性曲线,5In时还是过负荷保护,诚版主意思是用过负荷校验热稳定吗?
2、按上面两例,按载流量选电缆,电缆都赢了开关,还用校吗?或者有电缆输的时候?
不懂不懂,诚版主惜字如金,苦煞我等凡人,要是能象尺长寸长说细点,或者象冷版主多啰嗦几句,是我等的幸事。
冷版主不带急眼的哈。{:4_121:}
治学以诚
发表于 2010-12-14 09:04:58
本帖打了一下马虎眼,我为了不泄文章密。没有详细讨论,昨晚抽时间写完了这方面的文章,错字连篇的就发给杂志社了。文章遗漏了,已接地线的,短路校验t应取5秒的部分。
cqzrm
发表于 2010-12-14 09:21:56
本帖最后由 cqzrm 于 2010-12-14 09:45 编辑
《低压配电设计规范》
第4.2.2条 绝缘导体的热稳定校验应符合下列规定:
一、当短路持续时间不大于5s时,绝缘导体的热稳定应按下式进行校验:
S≥I*K√t
三、短路持续时间小于0.1s时,应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时应计入散热的影响。
(李总26,28楼的两个公式总结得很好,为什么不用?)
1、绝缘导体的热稳定校验公式的前提是:“短路持续时间不大于5s时”。大于5S(“断路器按5S核算”“电缆赢断路器2S反算”)还用这个公式。。。到底怎么想的?
2、为什么要用8楼截图的长延时特性来效验绝缘导体的热稳定?
cqzrm
发表于 2010-12-14 11:46:45
我算看明白老诚搞的什么里格隆了。
用一个错误的方法来校验导体热稳定,结果是,绕了一圈,搞到最后,还不如按载流量表选择的电缆线径大,白忙活了。
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-12-14 13:04:09
我算看明白老诚搞的什么里格隆了\
你利害,我还没看懂。诚版的帖子,每帖都搞得我想跳楼