pigl 发表于 2011-3-2 22:30:45

这个图产品中没有看到,第一张图到处都有
simbar 发表于 2011-3-2 08:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个真的有,不是我画的。{:titter:}
老样本没有,CM1新样本2010版,到网站去下吧。
相信以后国产断路器样本中会越来越多。

autowater 发表于 2011-3-3 17:05:27

学习了~~~~~~~~

77467062 发表于 2011-3-25 21:00:54

第一条是强条,短路计算校验热稳定

zly2008 发表于 2011-4-15 15:08:52

对于第一条本来在教材中很容易找到答案的,刘介才办的《工厂供电》中根据电缆、母线热稳定度校验有一个最小截面公式,见P95

MOLLER 发表于 2011-7-22 15:24:36

母联开关一般为3P啊
不能用4P的啊

luohuan 发表于 2011-8-17 17:12:01

1、热稳定性I2t 我不会查,个人感觉Cm1可以通过限流作用保护导线,希望有高手帮助给出计算过程
尺短寸 ...
尺短寸长 发表于 2010-12-11 15:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

2、变压器之间母联开关不应该用4P,进线开关和母联都应该用3P的,只有和发电机双电源切换开关才能用3P
尺短寸长:
GB/T16895.1-2008就有明确规定。
可惜啊可惜,现在居然难以执行。
GB(/T)16895系列的规范,尽管是转化自IEC标准,但可悲在于它的地位,说句不好听的:简直是“后娘”养的似的。



请教是在GB/T16895.1-2008的哪一条有讲到用3P还是4P?

在09版的措施上5.5里看到有这么一句。

尺短寸长 发表于 2011-8-17 18:39:21

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-18 11:21 编辑

回复 141# luohuan

新版《低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义》GB∕T16895.1-2008(idt IEC60364-1:2005)已于2008-06-18颁布,于2009-04-01实施,在312.2.1 TN系统章节,312.2.1.2“多电源系统”的“要点”中明确提出:
a) 不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。
b) 变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应是绝缘的,这种导体的功能类似于PEN;然而,不得将其与用电设备连接。
c) 在诸电源中性点间相互连接的导体与PE导体之间,应只连接一次。这一连接应设置在总配电屏内。
d) 对装置的PE导体可另外增设接地。

尺短寸长 发表于 2011-8-17 18:41:40

在09版的措施上5.5里看到有这么一句。

这句用在TN-S、TT系统,属于极不合理;
这句若用在TN-C-S系统,属于严重错误,违反“强制性条文”。

尺短寸长 发表于 2011-8-17 19:02:31

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-18 11:21 编辑

请看2010-08、10期《建筑电气》“对2009年版《强制性条文》的异议”,有说明和图示。。。

sgf2002 发表于 2011-8-18 10:52:51

本帖最后由 sgf2002 于 2011-8-18 10:55 编辑

回复 141# luohuan


IEC也这么说的吗?是指什么接地制式下?
TN-C系统变压器低压侧总开关是严禁采用4P的
尺工143楼已经回答了,顶

尺短寸长 发表于 2011-8-18 11:02:35

回复 145# sgf2002


TN-C系统不仅变压器低压侧总开关是严禁采用4P,其母联开关也是严禁采用4P 。

luohuan 发表于 2011-8-19 17:35:07

大致看了一下。
1、1000KVA,预期短路电流24KA,查15楼表CM1-100A壳架,被限制能量为:6.6*10五次方;
2、 ...
cqzrm 发表于 2010-12-12 10:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

请教:2、YJV-5*6能承受的能量为7.36*10五次方。
这个数据是厂家提供的?

请教具体的计算过程
表里查出的6*10^5是I方t吗?

LXQ3 发表于 2011-8-23 13:59:24

我怎么看两公式是一个公式?
simbar 发表于 2011-3-1 15:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是的,就是一个公式,是一个公式的二种表现形式,只不过I的取值不同而已:当t小于0.1S时,I值要计入短路电流非周期分量的影响;当t≥0.1S时,I值不计入短路电流非周期分量的影响,即为短路电流有效值.
有的断路器有限流特性,   有的断路器没有限流特性 .

LXQ3 发表于 2011-8-23 14:12:09

请教:2、YJV-5*6能承受的能量为7.36*10五次方。
这个数据是厂家提供的?

请教具体的计算过程
表里 ...
luohuan 发表于 2011-8-19 17:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    YJV-5*6导线的K2S2值=(143*143)*(6*6)=7.36*10五次方 (A2*S).式中K为不同的绝缘材料及不同材质导线的(热稳定)计算系数.K值在GB50054-95等规范中可查到.S为导线的截面积.

Mr.Deng 发表于 2013-5-27 17:00:24

回复尺总:关于TN-C-S系统、TN-S系统多电源母联开关及进线总开关的选用。(这个问题我在论坛关于多电源一点接地问题那里讨论过)。
1、你所引用的规范GB/T 16895.1-2008里面的条文所说的是多电源一点接地的情况,这种情况,母联肯定不能使用4P开关,否则母联断开的时候,必然有一台变压器中性点无接地点。所以,这条规范要根据多电源变压器实际接地情况去引用。若系统多电源采用单台变压器单独接地,这种情况下(假设是两台变压器)变压器同时运行,母联断开而因为使用3P开关N线无法断开,用电设备N线电流有两个路径,分别流向2台变压器,此种情况,岂不是严重的无法满足电磁兼容性,电磁干扰如何避免?
2、GB/T 16895.1-2008以及GB50065-2011里面强调TN系统多电源一点接地的目的,而且是唯一目的是为以满足电磁兼容性要求,既为避免在设计部适当的情况下,一些工作电流就可能通过不期望的路径流通而引起电磁干扰。可知,多电源一点接地,无非是防止N线(或PEN线)电流流过不同的路径而引起电磁干扰。
3、IEC 60364-4-46里面强调,为保证电源转换的功能性开关电器,应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联。(若电源系统变压器之间采用的是单独各自中性点接地,此时母联还采用3P开关的话,电源之间的N线岂不是有两个回流路径?)
4、JGJ 16-2008-7.5.3条及条文解释:TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关应采用同时切断相导体和中性导体的四极开关。在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流,这种分流会使线路上的电流矢量不为0,以至在线路周围产生电磁场及电磁干扰。
5、GB 50054-2011 -3.1.16条及条文解释:在电路中如果电流流经不期望的路径,则会产生杂散电流,而这个杂散电流将产生电磁干扰。为此,可选用具有断开中性极的开关电器,避免产生杂散电流。
6、变压器之间的母联开关作用是什么?母联开关无非是变压器之间互为备用,双电源切换的时候使用。母联开关应视为电源功能性转换开关,09版技术措施明确指出这点。(若不是,请说母联作用是什么?)电源转换开关采用四极开关,这点也是无可争议的,若不采用4P开关,母联断开时设备的中性导体岂不是2个N线回流路径?如何解决这个问题?)

总结:在多电源一点接地的情况下,且电源是一用一备(备用电源不是柴油发电机组)的情况下,低压系统因为中性线一点接地,变压器之间的母联开关应选用3P开关。(据所知,目前电网并不赞同多电源一点接地的做法。多电源各自中性点接地,采用4P开关的情况下也是能满足电源之间切换而引起的电磁干扰,满足电磁兼容性要求)。
在多电源变压器中性点各自接地的情况下,母联开关应采用4P开关。在TN-C-S系统中、TN-S系统中,电源转换开关应采用四极开关。
备注:以上观点是针对TN-C-S系统、TN-S系统而论。
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11
查看完整版本: 审图意见