wurenhecai 发表于 2011-1-12 22:32:38

灌个水:中国的审图队伍良莠不齐,怪不得我周围的同事水平一般,图画的很烂,但弄了个高工就能去审图公司。

尺短寸长 发表于 2011-1-12 22:48:13

给力于此;纠结于此。

阿斯 发表于 2011-1-12 22:53:45

灌个水:中国的审图队伍良莠不齐,怪不得我周围的同事水平一般,图画的很烂,但弄了个高工就能去审图公司。
wurenhecai 发表于 2011-1-12 22:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

无奈现实,现实无奈

尺短寸长 发表于 2011-1-12 22:59:35

怆然涕下!{:4_97:}

秋石 发表于 2011-1-12 23:06:21

怆然涕下!
尺短寸长 发表于 2011-1-12 22:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺兄已努力去改变了,无愧于心即可,希望大家一起努力。

elegantyuer 发表于 2011-1-13 00:00:38

乱了!大家能不能重新屡屡。为什么越说我越看不懂了?!
到发帖这一刻为止,我的理解仅限于:电缆供电始端短路电流的计算,确定断路器分断能力;热稳定校验电缆的截面选择;断路器的保护值要小于电缆载流量的计算值。
1、不理解的是:为什么说断路器的选择与电缆截面没有关系呢?我们不是要求脱扣器保护电缆吗?
2、还有一点:“被保护回路内任一点发生短路时,保护电器都能在被保护回路的导体温度上升到允许限值前的时间内切断电源。即在被保护的回路中从首端到末端发生短路时,均应能被保护。......"也就是说电源供电段的保护装置必须能负责当整条电缆回路的任意一点发生短路时,都能瞬动保护,切断故障。对吗?

治学以诚 发表于 2011-1-13 08:22:15

高压柜以4秒,或3秒,20-80KA校热稳定。这个热稳定可就不知了。
低压柜以1秒,100KA校热稳定。相当于1000平 ...
治学以诚 发表于 2011-1-12 13:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

治学以诚 发表于 2011-1-13 08:24:02

明显是一派不懂。
此问题,仅无限兄尚可交流。中国若出大师,也必无限兄,此话不虚。

wurenhecai 发表于 2011-1-13 08:46:18

哈哈,围观吧

冷若冰 发表于 2011-1-13 11:30:02

明显是一派不懂。
此问题,仅无限兄尚可交流。中国若出大师,也必无限兄,此话不虚。
治学以诚 发表于 2011-1-13 08:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


对啊,这番话最初就是老诚说出来的。。。。。

结果我复制一遍给无限,他就老大不高兴的。。。。。。{:4_93:}

老诚,为什么你说话别人爱看,我说话别人不爱看啊。。。。。{:4_94:}

说说呗,教教我咧。。。。。。。{:4_128:}

冷若冰 发表于 2011-1-13 11:31:31

乱了!大家能不能重新屡屡。为什么越说我越看不懂了?!
到发帖这一刻为止,我的理解仅限于:电缆供电始端 ...
elegantyuer 发表于 2011-1-13 00:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif



兄弟,你到此为止,不要再纠结这个问题和看这个帖子里老诚的论据了。。。。。

你去看规范,执行规范就妥了。。。。。

老诚,忽悠了本斑竹你就可以了,别忽悠这位兄弟。。。。。。

ice393 发表于 2011-1-13 15:36:05

明显是一派不懂。
此问题,仅无限兄尚可交流。中国若出大师,也必无限兄,此话不虚。
治学以诚 发表于 2011-1-13 08:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请问你的电气知识从哪里来的?莫非是直接从梦中得来的?

治学以诚 发表于 2011-1-13 16:27:56

先看错误的书,有一天你发现书错误了。你的电气知识就来了。你愿意吗?

我很痛恨出版界,出了那么多烂书。抄来抄去,大同小异,且都错误百出。

个人一年买几本书,单位再买些,从业二十多年,花费了几近上万元的书钱,用了整整14年(1993-2007)研读,虔诚的很,一场注册考试,编一次书后发现,书太烂了。近两年只要我去翻书,错误几乎是随处可见。

秋石 发表于 2011-1-13 19:38:27

明显是一派不懂。
此问题,仅无限兄尚可交流。中国若出大师,也必无限兄,此话不虚。
治学以诚 发表于 2011-1-13 08:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

那就先恭喜二位大师了。{:4_126:}

治学以诚 发表于 2011-1-13 22:05:25

离大师,堪比浮云望月。