给”治学以诚”的答复信
受审图中心的委托于2010年11月25日赴济南,与山东省审图中心的电气同行共同探讨电 ...
djy 发表于 2011-1-12 16:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚,这是怎么回事啊?你得说说,别破坏你的形象啊?
尺短寸长
发表于 2011-1-15 18:04:42
治学以诚 发表于 2011-1-13 08:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、不理解的是:为什么说断路器的选择与电缆截面没有关系呢?我们不是要求脱扣器保护电缆吗?
尺短寸长:
熔断器也好、断路器也罢,作为防护电器(IEC标准语。GB50054为保护电器),自然需要保护电缆或电线等导体。
2、还有一点:“被保护回路内任一点发生短路时,保护电器都能在被保护回路的导体温度上升到允许限值前的时间内切断电源。即在被保护的回路中从首端到末端发生短路时,均应能被保护。......"也就是说电源供电段的保护装置必须能负责当整条电缆回路的任意一点发生短路时,都能瞬动保护,切断故障。对吗?
尺短寸长:
就断路器而言,过负荷防护不用说了。
短路、接地故障防护均可以采用断路器的短路瞬动或短路短延时动作的脱扣单元来满足要求(接地故障防护采用RCD自然是没问题的了)。
但得注意是固定电气设备还是移动、手握电气设备,其防护电器要求切断故障的时间是有很大差别的。
至于热稳定校验的两个公式,一个是适用不大于5s且不小于0.1s,一个是适用小于0.1s (运用I2t热效应的原理),见GB50054/4.2.2条条文解释。
尺短寸长
发表于 2011-1-15 19:41:21
287#是回答276#elegantyuer 的提问。
若287#的回答有误,务请板油、高手于楼下指正。
冷若冰
发表于 2011-1-17 23:16:30
楼上,这不是讨论接地故障问题的。
治学以诚 发表于 2011-1-12 16:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚,这个图谈论的不是接地故障保护。。。。。
是什么呢,你懂不懂。。。。。不懂吧。。。。。我懂。。。。。
冷若冰
发表于 2011-1-17 23:31:58
兄弟们,把规范看懂了,吃透了,再说别的吧。。。。。
治学以诚
发表于 2011-3-31 22:30:32
本帖最后由 治学以诚 于 2011-3-31 22:33 编辑
这个帖子曾经提到过
位移电流
http://baike.baidu.com/view/407211.htm
最近更新:2010-11-22
治学以诚
发表于 2011-3-31 22:32:00
位移电流是电位移矢量随时间的变化率对曲面的积分。英国物理学家麦克斯韦首先提出这种变化将产生磁场的假设并称其为“位移电流”。但位移电流只表示电场的变化率,与传导电流不同,它不产生热效应、化学效应等。继电磁感应现象发现之后麦克斯韦的这一假设更加深入一步揭示了电现象与磁现象之间的联系。位移电流是建立麦克斯韦方程组的一个重要依据。注:位移电流不是电荷作定向运动的电流,但它引起的变化电场,也相当于一种电流。 位移电流也可以描述成:电容器充电时,极板间变化的电场被视为等效电流.记作Id. 位移电流与传导电流两者相比,唯一共同点仅在于都可以在空间激发磁场,但二者本质是不同的: (1)位移电流的本质是变化着的电场,而传导电流则是自由电荷的定向运动; (2)传导电流在通过导体时会产生焦耳热,而位移电流则不会产生焦耳热; (3)位移电流也即变化着的电场可以存在于真空、导体、电介质中,而传导电流只能存在于导体中。 (4)位移电流的磁效应服从安培环路定理。
治学以诚
发表于 2011-4-2 14:33:51
259楼
引用“在课间休息时,有许多山东省审图同行上讲台对讲课的相关内容进行交流。其中有一位同志(不知是不是“治学以诚”同志)对上述的观点表示不赞同且叙述了他的理由。但我觉得他的理由并不能证明上述观点是错误的,同时由于休息时间较短,且在讲台上的其他山东省同行并不同意他的观点。”
不知现在戴先生能不能明白,他那时是根本不懂这条规范的。
也不知附和的同志们,现在是不是能明白,他们那时是根本不懂这条规范的。
即使直到现在,大家可能还是处在不懂之中。
“且在讲台上的其他山东省同行并不同意他的观点”,山东的同行不赞同,也不意外呐。
东海龙王
发表于 2011-4-2 14:46:07
259楼
引用“在课间休息时,有许多山东省审图同行上讲台对讲课的相关内容进行交流。其中有一位同志(不知是 ...
治学以诚 发表于 2011-4-2 10:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老城同志,我欣赏你勤于学习和钻研的优点。
但是不敢苟同你颐指气使的乖戾脾气。
治学以诚
发表于 2011-4-2 14:52:43
浪费大家那么多时间和费用,大家去学习,怎么也得让大家有点收获吧。
行走在电气界。得有两下子。
得给大家讲点东西出来,让大家听了感觉这个时间和这个费用花的值。
治学以诚
发表于 2011-4-2 14:57:21
就说,第三期发的那个电井的问题,这样的工程是不能出设计院大门的。
打个比方就能说清楚了。
用三斤棉花做了个袄,按说是够保暖的了,可是你当棉裤来穿,不把你的....冻飞了,都不算完。
东海龙王
发表于 2011-4-2 15:11:00
人与人不同,花有十样红。
做学问,自己努力即可。
何必去苛求别人?
治学以诚
发表于 2011-4-2 15:23:19
是,今后改正。
按说也老大不小了,我还是没有克制住自己。
谢谢,李兄。
东海龙王
发表于 2011-4-2 16:06:08
是,今后改正。
按说也老大不小了,我还是没有克制住自己。
谢谢,李兄。
治学以诚 发表于 2011-4-2 11:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈,客气了!
两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书。
淡定即可。免得你成为众矢之的。
大鼻山
发表于 2011-4-2 16:06:44
好家伙,这帖子码了300层楼!我应该是首次进来拜帖,抱歉了!
请大家持续关注本贴,因为我不久可能会给出很长很长一段文字,而且正是关于这个第4.2.2条计算公式的:)