[规范条文] 低压配电设计规范,4.2.2条大讨论

   火... [复制链接]
     
发表于 2011-1-12 22:32:38 | 显示全部楼层
灌个水:中国的审图队伍良莠不齐,怪不得我周围的同事水平一般,图画的很烂,但弄了个高工就能去审图公司。

评分

参与人数 2E币 +22 收起 理由
秋石 + 12
尺短寸长 + 10 给力于此;纠结于此。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-12 22:48:13 | 显示全部楼层
给力于此;纠结于此。
发表于 2011-1-12 22:53:45 | 显示全部楼层


无奈现实,现实无奈

评分

参与人数 2E币 +22 收起 理由
秋石 + 12
尺短寸长 + 10 怆然涕下!

查看全部评分

     
发表于 2011-1-12 22:59:35 | 显示全部楼层
怆然涕下!

评分

参与人数 2E币 +28 收起 理由
gdx8785 + 8 念天地之悠悠...........
秋石 + 20 尺兄已做努力了。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-12 23:06:21 | 显示全部楼层
怆然涕下!
尺短寸长 发表于 2011-1-12 22:59

尺兄已努力去改变了,无愧于心即可,希望大家一起努力。
发表于 2011-1-13 00:00:38 | 显示全部楼层
乱了!大家能不能重新屡屡。为什么越说我越看不懂了?!
到发帖这一刻为止,我的理解仅限于:电缆供电始端短路电流的计算,确定断路器分断能力;热稳定校验电缆的截面选择;断路器的保护值要小于电缆载流量的计算值。
1、不理解的是:为什么说断路器的选择与电缆截面没有关系呢?我们不是要求脱扣器保护电缆吗?
2、还有一点:“被保护回路内任一点发生短路时,保护电器都能在被保护回路的导体温度上升到允许限值前的时间内切断电源。即在被保护的回路中从首端到末端发生短路时,均应能被保护。......"也就是说电源供电段的保护装置必须能负责当整条电缆回路的任意一点发生短路时,都能瞬动保护,切断故障。对吗?
 楼主| 发表于 2011-1-13 08:22:15 | 显示全部楼层
高压柜以4秒,或3秒,20-80KA校热稳定。这个热稳定可就不知了。
低压柜以1秒,100KA校热稳定。相当于1000平 ...
治学以诚 发表于 2011-1-12 13:35
 楼主| 发表于 2011-1-13 08:24:02 | 显示全部楼层
明显是一派不懂。
此问题,仅无限兄尚可交流。中国若出大师,也必无限兄,此话不虚。
     
发表于 2011-1-13 08:46:18 | 显示全部楼层
哈哈,围观吧
     
发表于 2011-1-13 11:30:02 | 显示全部楼层
明显是一派不懂。
此问题,仅无限兄尚可交流。中国若出大师,也必无限兄,此话不虚。
治学以诚 发表于 2011-1-13 08:24



对啊,这番话最初就是老诚说出来的。。。。。

结果我复制一遍给无限,他就老大不高兴的。。。。。。

老诚,为什么你说话别人爱看,我说话别人不爱看啊。。。。。

说说呗,教教我咧。。。。。。。
     
发表于 2011-1-13 11:31:31 | 显示全部楼层
乱了!大家能不能重新屡屡。为什么越说我越看不懂了?!
到发帖这一刻为止,我的理解仅限于:电缆供电始端 ...
elegantyuer 发表于 2011-1-13 00:00




兄弟,你到此为止,不要再纠结这个问题和看这个帖子里老诚的论据了。。。。。

你去看规范,执行规范就妥了。。。。。

老诚,忽悠了本斑竹你就可以了,别忽悠这位兄弟。。。。。。
     
发表于 2011-1-13 15:36:05 | 显示全部楼层
明显是一派不懂。
此问题,仅无限兄尚可交流。中国若出大师,也必无限兄,此话不虚。
治学以诚 发表于 2011-1-13 08:24

请问你的电气知识从哪里来的?莫非是直接从梦中得来的?
 楼主| 发表于 2011-1-13 16:27:56 | 显示全部楼层
先看错误的书,有一天你发现书错误了。你的电气知识就来了。你愿意吗?

我很痛恨出版界,出了那么多烂书。抄来抄去,大同小异,且都错误百出。

个人一年买几本书,单位再买些,从业二十多年,花费了几近上万元的书钱,用了整整14年(1993-2007)研读,虔诚的很,一场注册考试,编一次书后发现,书太烂了。近两年只要我去翻书,错误几乎是随处可见。
     
发表于 2011-1-13 19:38:27 | 显示全部楼层
明显是一派不懂。
此问题,仅无限兄尚可交流。中国若出大师,也必无限兄,此话不虚。
治学以诚 发表于 2011-1-13 08:24


那就先恭喜二位大师了。
 楼主| 发表于 2011-1-13 22:05:25 | 显示全部楼层
离大师,堪比浮云望月。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:59 , Processed in 0.062457 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表