大鼻山 发表于 2010-11-16 12:40:56

还有一点也很重要。我现在搞不清楚杂志社是怎么把握论文里“参考文献”的。我印象中,既然是“参考”文献,原则上法律法规(含设计标准、规范)是不应作为“参考”的,而是必须执行的。换而言之,发表在杂志上的论文的“参考文献”目录中,通常是不列设计规范或标准的(而一般书籍需要列明)。而目前倒好,一些论文的“参考文献”大部分都是“设计规范、标准”,差点比论文本身还长,有点过了。

yueyue 发表于 2010-11-16 13:21:00

本帖最后由 yueyue 于 2010-11-16 18:54 编辑

李总:
变电所不共地时,即变电所内为TT系统时,以下问题似乎还未应引起注意:1、此时变压器出线至总进线柜这一段线路发生接地故障时无任何保护(高压侧也无法对其保护)。2、一台变压器检修时,高压侧发生接地故障(特别是大电流系统),此时检修人员正好碰检修变压器低压侧的中性线和相线,是否会发生电击事故。

解决方法:1、变压器中性点至接地体的接地线上加零序电流互感器,动作于报警或使高压侧跳闸。
               2、配电柜内所有断路器(包括母联)必须使用4极断路器。
对于第二点,如果是检修变压器至进线柜的母线、变压器本身,只有对低压侧的中性线强制共地来解决,这也引出另一个话题,即对于多台变压器,每台变压器的中性点都必须是单独的接地体。

可见对于变电所内采用TT系统时,还需要深入研究,毕竟我们大都没有实际经验。
上述为个人对变电所内采用TT系统时,提出的问题和看法,欢迎各位同行批评指正。

冷若冰 发表于 2010-11-16 22:27:36

哪是哪啊。
10KV/0.4KV变配电所内,有人见过高压侧设接地变压器的?没有接地变压器,什么大接地电流小接地 ...
治学以诚 发表于 2010-11-16 09:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


尺短不厚道啊,你让老诚把话说完啊。。。。

老诚,什么是接地变压器,大家有说这个东西吗?我还真没听说过这个玩意的。

有人见过高压侧设接地变压器的————这个算大接地电流还是小接地电流的系统?

大鼻山看好了,怎么叫人的。。。

老诚——————))))))))))))))))))))))))))))

冷若冰 发表于 2010-11-16 22:42:42

在成为铅字之前,网上帖中戏言何来版权之说:)

尺……老……兄……)))))))))))))))),发表论文 ...
大鼻山 发表于 2010-11-16 08:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


1、本坛能看懂尺短那些共地不共地的文字的人不多,估计想剽窃也难些。。。。

2、何况只有这么些字,没有过程,等看清楚琢磨明白了,尺短的文章也应该成稿了。。。

3、不是本坛的人,估计杂志社审稿就要半年。

总总加在一起,还没成稿,那就怪不得坛子了。尺短,半年后你的知识产权就自己保护了。。。

yueyue 发表于 2010-11-16 22:46:42

10KV接地变压器主要用来为不接地系统提供人工、可带负载的中性点,以供系统接地。当系统发生单相对地短路时,流过故障点的对地电流能够顺利通过接地变压器线圈返回线路中,以便给自动保护装置提供足够大的故障电流信息。

冷若冰 发表于 2010-11-16 23:06:14

老诚,楼上的说法你觉得怎样?

楼上的,这个算大接地电流还是小接地电流的系统?

大鼻山 发表于 2010-11-16 23:45:46

接地变压器,现实中即使没用过,电气注册考试中不也是考过的嘛。

尺短寸长 发表于 2010-11-17 06:41:52

在成为铅字之前,网上帖中戏言何来版权之说:)

尺……老……兄……)))))))))))))))),发表论文 ...
大鼻山 发表于 2010-11-16 08:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


呵呵。
说好“结尾处开个无伤大雅的小玩笑,别当真”,真没想到大鼻山居然还是把它当真了,给这特意一说,倒显得尺短寸长斤斤计较、小肚鸡肠。

尺短寸长正式声明:
帖中的观点、言论均非本人原创,实为IEC、 GB标准有关规定内容的分析。各位“板油”若借鉴本贴内容发表论文,定不会涉及侵权问题,大可放心大段大段摘录本贴原话,尺短寸长亦会感到心花怒放。
哈哈哈哈……

治学以诚 发表于 2010-11-17 09:23:46

《民规讨论稿较真》中。有一句,这都是阻抗接地设备。
仅懂的接地变压器也不算啥,懂得接地变压器下端设备也不算啥的。能懂得上端线路(更高一电压级)的有效接地问题的。才算点啥的。

10/0.4变配电室,所有的设备外壳,都必须连在一起,实现等电位。全世界都是这样做的。

sdmyycd 发表于 2010-11-17 09:51:08

对于接地问题,尺寸与鼻山观点均有些偏颇。
两位居士相比生长和成长在都市,吃着国库粮,啃着白面馍馍长大的,对农村供电不是很了解。
我来自布衣之家,天天放牛割草,攀山打柴,深知农村供电现状。
目前TT系统供电自有弊端,但在中国乃至世界的农村大多数地区仍然采用TT,在那样的贫困地区和农舍,如何采用等电位?如何才TN-C-S或-S系统?我相信TT系统还会继续使用几十年甚至上百年。
对I△n的确定,也并非拍脑袋而为之,农村10KV变电所大都处于村社偏僻的地方,PE的接地和变压器中性点接地是分开的,供电系统采用了2级漏电保护,变电所内的低压配电盘上装设漏电保安器,现在是漏电断路器,住户安装安装漏电断路器。

sdmyycd 发表于 2010-11-17 10:05:18

本帖最后由 sdmyycd 于 2010-11-17 10:32 编辑

在农村的10KV变电所大都处在田野或山丘之中,变压器和PE的接地分开敷设是完全没有问题的,做到4欧那也是没有问题的。
低压配电室低压柜中的漏电断路器大都采用0.5~2A,额定电流采用250~630A的,从低压配电室引出架空线到达各户,各户采用30MA的漏电开关。这架空线为塑料绝缘线或风雨线,大家想想能有多少漏电电流?并且其漏电数据均可计算,怎么说无据可查呢?
即使在上海市的城市干线供电采用电缆供电,电缆规格和距离是已知的,我们也能算出其漏电数据,也能采用相应的漏电断路器,户内自然采用30MA的漏电开关。其最少2级的漏电保护怎么说安全又问题?
我最担心的是上海的10KV变电所内,PE与变压器中性线的接地是否分开?如不分开确实存在很大隐患,但在狭窄的市区做到分开敷设是很困难的,不知上海的现状是如何?
尺兄能告知吗?

sdmyycd 发表于 2010-11-17 10:21:22

城市电缆的供电,又带来新的问题,这是我以前发表的论文,不知上海市又是如何治理电容电流的?

大鼻山 发表于 2010-11-17 11:07:57

sdmyycd 发表于 2010-11-17 10:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、呵呵,兄弟看走眼了吧,我也来自于农村(我是大别山,你为沂蒙山?);兄弟年少的砍柴放牛,我也没少干。

2、至于农村供电,我04年开始琢磨TT系统时,了解的情况也正如兄弟所言,基本是在根据一个《农村电力规程》(大概是此名)设计,其建议农村零散供电采用TT。但依然未说低压屏出线RCD如何计算。

3、我在前面提到的不是漏电电流的计算,而是说从变压器到用户这一段室外线路若发生接地故障,则其接地故障电流不易准确计算;而因为变电所内低压屏出线开关RCD的整定电流,需要小于该接地故障电流,所以我才说大家平时实选的RCD本质上是拍脑袋拍出来的,而不是算出来的。

4、接地极的间距问题,不少人(包括个别大人物)认为无关紧要,以为简单的5米、10米或多少米就搞定;这实际是缺乏深层思考、不辨事理的结果。

治学以诚 发表于 2010-11-17 11:08:26

架空四线,三火一接地中性线。

大鼻山 发表于 2010-11-17 11:37:02

本帖最后由 大鼻山 于 2010-11-17 11:40 编辑

架空四线,三火一接地中性线。
治学以诚 发表于 2010-11-17 11:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
半道上,万一这中性线断了,坠地发生接地故障后,其回路接地故障电流要不要计算?又该如何计算?

这就是我针对4线TT所一直质问的问题。
页: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: “有奖征答:10kV 独立变电所以 TT 制供其他建筑物,如何设计?”结贴答案征求意见稿