这一段时间以诚是发飙了,说实在的,这个接地搞的全国人民都头疼,我也一样。跟风都不知道如何跟了。老城继续。
治学以诚
发表于 2010-7-28 13:46:59
治学以诚
发表于 2010-7-28 13:52:40
songzhj
发表于 2010-7-28 15:20:27
单电源图做法类似于韩文的图六做法,是一个比较纯粹的TN-S系统;不知诚版看过03D501-4-P48页做法没有?其做法按李道本李总的意思是符合DL/T621-1997相关条文要求的
songzhj
发表于 2010-7-28 17:17:34
变压器“中性点直接接地”的说法是否为系统的一种接地型式,类似于不接地、经电阻、消弧线圈接地等,并不是一种具体的施工联接方法:从变压器中性点直接用导体与接地极连接。
elegantyuer
发表于 2010-7-29 22:15:26
本帖最后由 elegantyuer 于 2010-7-29 22:24 编辑
彻底崩溃了!本来咱们新人就没什么方向,看了各位的帖子,现在不知道该怎么办了。越来越糊涂了。
楼主,我想学习两台变压器独立运行,互为备用的接地方式。
我看到的现场情况:两台变压器直接与PC配电段连接+母联,进线与母联3取2。还有,我看到现场两台变压器中性线直接接地上都装有零序CT,并把两这个CT的电流都接至各自对应的6kV段控制这两台变压器的断路器综保。
楼主:我在现场看到的是进线、母联全部都是3P的,N线直接连通的。
我想这种单电源的接地,是我最想学习的,请分析。
治学以诚
发表于 2010-7-29 22:21:53
elegantyuer
发表于 2010-7-29 22:25:25
我重新编辑了12楼的帖子,望指点,谢谢!!
治学以诚
发表于 2010-7-29 22:29:25