秋石
发表于 2010-8-2 22:55:54
回复 34# 治学以诚
老诚,不知20多年前你是否参加工作?国外20多年前就采用2欧姆了。
秋石
发表于 2010-8-2 23:01:09
回复 34# 治学以诚
“估计又是一个外行来编规范。”老诚说这话小心闪了舌头。要不要我给你提供资料?还外行呢?对方好像担任过IEC/TC64主席。
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-8-2 23:01:25
20多年前我还是小屁孩,估计20多年前不是小屁孩的不多。。。。。。。。
这个2欧姆一说,确有其事,但是我怎么感觉我做的配电室都是1欧啊,当然是共用接地。
嘿嘿
秋石
发表于 2010-8-2 23:04:18
讲到,1欧姆不经济,2欧姆则技术经济协调好,这话好像是西门子《电气安装技术手册》上的。
秋石
发表于 2010-8-2 23:09:55
回复 58# 贾行家
行家你说的挺好。
治学以诚
发表于 2010-8-3 09:58:54
治学以诚
发表于 2010-8-3 10:30:50
秋石
发表于 2010-8-3 11:52:53
老诚, 其实我是认为你说话太随便才说你,变电所2欧姆国外早就实施。你可看《低压电气设备的保护措施》,1988年上海科学技术文献出版社出版的,作者是奥地利的比格迈埃尔,此人确实担任过IEC/TC64的主席,我是有电子版的,但论坛上传麻烦,我又是怕麻烦的人,你看看能否请行家等帮忙上传。另外,西门子的书也有介绍。《低压电气设备的保护措施》12.2部分的图和语言都有变电所的接地电阻不允许>2欧姆。
希望你了解清楚后,再下一些结论。
秋石
发表于 2010-8-4 22:02:01
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-17295-1-1.html
老诚,请看看。
治学以诚
发表于 2010-8-5 09:18:27
秋石
发表于 2010-8-5 10:46:11
回复 70# 治学以诚
老诚,别客气!知道此书是从一位去过王老家的兄弟那里知道的,据说王老推荐的,后听王老讲课时得到印证,此人担任过IEC/TC64主席听王老说的,王老说以前还与此人通信,又在新疆院朱总的文章看到此书作为参考文献,此书不好买,只好找电子版。
这回可不能生气了吧。;P
治学以诚
发表于 2010-8-5 10:59:44
秋石
发表于 2010-8-5 14:06:30
老诚,西门子的书,老林已上传。你也可查查。http://www.jzdq.net.cn/club/thread-17297-1-1.html
老诚,我就知道这么多,全被你套出来了。今后怎么办哪!:'(:L
秋石
发表于 2010-8-5 15:13:44
回复 70# 治学以诚
老诚,听说北京配电变电所规定就是0.5欧姆,北京供电局规定的,好像北京中压是小电阻接地。要不你问问北京的同行。
秋石
发表于 2010-8-5 15:16:59
我怎么又说了!哼,下次,怎么我都不说了!:shutup: