wurenhecai
发表于 2010-7-29 22:31:54
elegantyuer
发表于 2010-7-29 22:50:55
elegantyuer
发表于 2010-7-29 22:52:12
我把我在某现场看到的情况,贴上来了,请大家帮忙分析!
elegantyuer
发表于 2010-7-29 22:58:18
现场的变压器外壳和配电柜内底部的PE排分别直接与配电间周围敷设的镀锌扁钢连接了,没见到与N线有连接的地方。似乎N线接地与PE完全没关系。下级配电馈线回路,要么去电机就一根三芯动缆,要么就是去就地配电柜的4芯电缆,也就是把N线引过去了。就地的电机外壳或者配电柜直接与就地的接地网络连接。
sccat
发表于 2010-7-30 14:27:15
韩占强的文章看了,不知他所说的是否是他所亲见,绝缘干线(与室内接地干线绝缘)到接地极,我确实没见过这 ...
治学以诚 发表于 2010-7-28 09:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
绝缘干线(与室内接地干线绝缘)到接地极,有什么特别用意啊?没有想明白。
治学以诚
发表于 2010-7-30 14:53:42
治学以诚
发表于 2010-7-30 14:54:23
治学以诚
发表于 2010-7-30 14:58:14
sccat
发表于 2010-7-30 15:56:07
期待大作。呵呵。
elegantyuer
发表于 2010-7-30 16:22:31
期待!赞一个!
lhchen
发表于 2010-7-30 21:51:22
110KV变电站进线电压、馈线电压、站用电电压,就交流而言有三或四个电压等级,110KV电压级的中性点是直接接地,根据运行调度命令实施接地点。站用变低压侧中性点的直接接地(是正确或是有问题,网站还在讨论)
与110KV系统的中性点直接接地不是同一电力系统。
治学以诚
发表于 2010-7-31 01:53:32
lhchen
发表于 2010-7-31 11:36:19
电力部门有电力部门的专家,建筑电气有建筑电气的专家,各有所长,不能认为电力部门的专家也是建筑电气方面的专家。反之,建筑电气的专家也未必是电力部门的专家。电力部门设计的发电厂容量在300MW及以上,输电线路500KV及以上,这些已运行多年,有着成功的经验,技术水平并不落后于世界,就低压变压器中性点接地,配出的接地形式,电力部门的技术水平不是处于先进状态。
目前网站讨论变压器中性点接地问题非常是时候,这几年不少专家、学者撰文这方面文章,开阔大家眼界,接受新的观点,是提高设计水平的好时机。
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-7-31 12:31:49
变压器“中性点直接接地”的说法是否为系统的一种接地型式,类似于不接地、经电阻、消弧线圈接地等,并不是 ...
songzhj 发表于 2010-7-28 17:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我认为这个说的在理,有时候理解的太片面
秋石
发表于 2010-8-1 22:43:49
回复 27# 治学以诚
看来老诚不清楚之事甚多。接地规范为何迟迟无法推出就是主编是电力部门的专家不了解IEC标准。蒋麦占蒋工生前就一直关心此事。老诚你的座右铭“治学以诚,虽不中亦不远矣”,事实上,许多事差之毫厘,谬以千里。