zhoutt 发表于 2010-8-6 15:52:59

本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-6 15:54 编辑

终端设备电路老化、危房线路老化
你加过欠压保护就能解决终端设备电路老化、危房线路老化?
只有一个问题解 ...
治学以诚 发表于 2010-8-6 10:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

本楼鄙人谨此探讨户内线路过压的内因与外患,仅此而已。请往技术层面深入想想,方可知其然,达知其所以然。

大鼻山 发表于 2010-8-6 20:43:41

《供配电系统设计规范》GB50052-2009的规定:
5.0.4 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值宜符合 ...
秋石 发表于 2010-8-3 16:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
电压偏差允许值不是靠装设欠/过压脱扣器来保证的。

阿斯 发表于 2010-8-6 22:53:53

对 一楼是明了 但看完64、66楼 以为你改主意了
无限创意 发表于 2010-8-6 13:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

呵呵,误会误会:handshake

songzhj 发表于 2010-8-7 16:40:35

1。一般电器工作电压范围是电压偏差,是电能质量的问题
2.过压保护应该是暂态冲击过电压的范围,类似SPD

songzhj 发表于 2010-8-9 19:15:20

我想还应该搞明白过压脱扣的动作电压为什么是280V?
页: 1 2 3 4 5 [6]
查看完整版本: 建议取消住宅户内箱的过、欠压保护要求