不代表 发表于 2010-7-26 10:16:56

重没设置过,也没专家提过. 3楼说的远远不过份啊
JB国的事情,你从你能想到的最坏出发点去理解也远远不够,他们做的太邪乎.

治学以诚 发表于 2010-7-26 10:25:00

rz电气 发表于 2010-7-26 11:31:30

现在又很多不做的。但是设计上必须得有,施工可以略

xuhui6512 发表于 2010-7-26 15:39:35

至于N线断而导致用户家里的电气被烧的情况也听说过.
这种情况时有发生!

gblgb 发表于 2010-7-26 16:58:28

一般住宅户内是供单相电,
如果没有接错线的话,N线断,如何会引起电器被烧,

哪位高手,能给解释一哈。

东海龙王 发表于 2010-7-26 19:36:03

本帖最后由 东海龙王 于 2010-7-26 15:50 编辑

一般住宅户内是供单相电,
如果没有接错线的话,N线断,如何会引起电器被烧,

哪位高手,能给解释一哈。 ...
gblgb 发表于 2010-7-26 12:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
王厚余《“断零”的危害及其防范措施》。
蒋麦占《中性线的保护与断开》。

治学以诚 发表于 2010-7-26 19:43:24

LTree2009 发表于 2010-7-26 20:33:23

我安份设计。。。图上照标,业主是否采用另外一回事了。。。

gdx8785 发表于 2010-7-26 20:51:37

诚搬是个理想化的人
确如诚斑所言:"..他们都有责任赔偿....",这也仅仅是当他们误把220接成380,用户的家用电气被毁的情况下.
即使是赔偿,也得有个调查时间吧?还有个怎么赔偿的问题吧?
咱是不是得计算一下经济成本和时间成本呢?
回到本贴的主题:我还是认为在用户箱内有必要设置过压附件.
今天刚帮忙画了套住宅,没有犹豫就设了这附件.

lingyan 发表于 2010-7-26 22:00:15

ASI你是一个好人,怎么发火了,我骂你了吗,没有啊,我只是说中国的规范国标水平低,编这些规范国标的人自然不高了,仅此而已啊,
如果我在编规范的位子上,我相信能比这些人搞的好,目前中国的规范国标的水平确实不高,缺乏严谨和科学性,不同规范之间矛盾的地方很多,我国的电气的水平低,跟这些专家编的这些规范国标水平低很有关系,应该批的,如果这样的规范国标还大声叫好,我国的电气的水平永远不会提高,只有敢于指出问题,才能促进我国的电气的水平的提高,
比如配电设计规范中没说要用四极,民规中大量要用四极,这就是矛盾的问题,国家的标准有不同的表述,你让使用者该如何办呢,这就是水平低的表现,在国外的标准中是不可能出现的,
还比如设计规范中说应急灯应急工作30分就够了,应急灯的标准中说要工作90分种,这就是矛盾的,
应急灯标准中只要求应急灯停电点亮,和设计的习惯不符,设计的要求是用一根强制点亮线去点亮,这也是矛盾的,
我说抄也会抄错,是有所指的,说来话长,就先不说了,到合适的时候,会说明什么叫“抄也会抄错”
就你说住宅加过欠压保护的问题,编规范人的出发点的好的,但是脱离实际,这些条款最好是加个“宜”,想想我国还有很多地方温饱问题还没解决,住宅里有个灯照明都不错了,你还要让他加那么昂贵的低压电器,可能会去做吗,为了极少发生的断零故障,就让家家户户加这么个贵东西,不现实,我只听说过断路器可以加欠压脱扣附件,没听说过“过、欠压脱扣附件”,是要加两个附件,还是加一个附件具有“过、欠压脱扣”两种功能,过压脱扣是一种很难实现的功能,你可以去问问生产断路器的人,如果不是在断路器上加附件的办法,而是在断路器之外再加“过、欠压保护器”,牵涉到体积和造价,更是不现实,不可能去做的事。

阿斯 发表于 2010-7-26 22:50:53

dqlenovo 发表于 2010-7-26 22:52:20

希望不装的,坏坏,你家不用冰箱吗?你家不用空调吗?你家不用电视吗?

dqlenovo 发表于 2010-7-26 22:56:43

对于过电压、欠电压保护来说,体积就是太次要考虑的因素了

大鼻山 发表于 2010-7-26 23:02:51

《民规》里的“应”字条款确实偏多了一些,严谨性和严肃性不够。因此在很多城市,它只是参考性的设计标准。
编委是很辛苦,但这不应是明显纰漏的理由和借口。

大鼻山 发表于 2010-7-26 23:06:58

希望不装的,坏坏,你家不用冰箱吗?你家不用空调吗?你家不用电视吗?
dqlenovo 发表于 2010-7-26 22:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
可以去打听打听,现在哪种高级家用电器自身不带过压或欠压功能?