gdx8785
发表于 2010-8-3 20:00:14
还请这位朋友细说一下"电表箱的出线端也就是户箱配电系统的进线端"这一说法的不妥之处
因为没看出这和"均设断路器的情况与设断路器、隔离开关的情况...."有什么关系
同样也没看出着和小于或大于三米有什么关系.:handshake
zhoutt
发表于 2010-8-3 20:17:03
本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-3 20:19 编辑
回复 61# gdx8785拿出来说:第一,两者分别设置的开关规格、功能是指配电系统中,关于上、下级断路器的要求和特性,以及上、下级两者的关系;第二,关于配电线路小于或大于3m的保护要求。未详尽内容请到相关规范中查找。
秋石
发表于 2010-8-3 20:20:22
回复 56# gdx8785
这是网易上的一个帖子,也不一定准确。
电子日光灯85-275,电视165-240,定频,变频空调180-240,热水器,微波炉220+/-10%http://www.gongkong.com/webpage/forum/200608/9-91BE-C01A7224E3CC-1.shtml
阿斯
发表于 2010-8-3 23:13:34
我记得国产电视机工作电压波动的允许范围是:正负 20%
gdx8785 发表于 2010-8-3 16:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
假定老兄记得没错
那么电视机的耐压水平:220+220x20%=264V
过电压保护动作值:280V考虑误差
280V-280x5%=266V 或者
280V+280x5%=294V
均>264V
还是无法保护电视机呀。
gdx8785
发表于 2010-8-4 08:24:42
假定老兄记得没错
那么电视机的耐压水平:220+220x20%=264V
过电压保护动作值:280V考虑误差
280V-2 ...
asi 发表于 2010-8-3 23:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
就顺着这"假定"说:"假定电视机工作电压波动的允许范围是:正负 20%=264V"
那么也就是说在电压处于"264V"时,这电视机还是能正常工作的........
昨天回家特意看了最近新买的电视机的说明书,允许的电压范围是:正负 10%
阿斯
发表于 2010-8-4 13:28:50
过电压保护动作值:280V考虑误差
280V-280x5%=266V 或者
280V+280x5%=294V
均>>231V
那就更无法保护电视机呀。
wzgzaz
发表于 2010-8-4 14:36:45
过、欠电压保护产品很乱 厂家也多 可过得硬的没几家
无限创意
发表于 2010-8-6 04:18:29
先表个态,我支持此条规范,理由有时间了慢慢写。
各帖子大概看了一下,总结几条:
1、asi还应再明确下态度 是不支持设置? 还是认为应设 但是不应要求必须在户内?还是可做可不做?
2、此问题跟某条文要求的电压值范围无关 列举那些条文跟此问题无关 那是正常情况要求 280V过压动作已经是故障状态或至少是非正常情况
3、例如“断零”故障引起的过电压 超过限值(比如300V) 现在的家用电器一般也无法承受 会烧毁元器件
其它的今天不打字了 以后慢慢写
阿斯
发表于 2010-8-6 09:02:08
我从一开始在一楼就说的很明白了啊
阿斯
发表于 2010-8-6 09:31:17
不是取消,肯定有必要设置这个保护
只是安装位置调整的问题
治学以诚
发表于 2010-8-6 09:37:02
zhoutt
发表于 2010-8-6 09:54:06
本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-6 09:55 编辑
真有必要?你知道因为过电压烧坏的电器的概率是多少?
你知道是什么原因导致过电压的而且烧坏电器的?
你 ...
治学以诚 发表于 2010-8-6 09:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那么多的原因和疑问需要回答,最好能仔细研究研究。
肯定不会出现电网供电质量这样大的问题,通常可能在变压器低压供电区域的局部范围出现这个状况,而且是个例。应该与电网运行的质量无关。出现过压损坏电器的原因也可能会有各种各样,比如:终端设备电路老化、危房线路老化、断零(现在普通住宅户内通常是单相),相间短路(户内为三相电路时)、变压器维护或维修后送电瞬间高压。。。,所有原因都存在可能,根据不同供电环境分别对待为宜。
治学以诚
发表于 2010-8-6 10:21:40
无限创意
发表于 2010-8-6 13:54:18
我从一开始在一楼就说的很明白了啊
阿斯 发表于 2010-8-6 09:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对 一楼是明了 但看完64、66楼 以为你改主意了
gblgb
发表于 2010-8-6 13:59:48
"昨天回家特意看了最近新买的电视机的说明书,允许的电压范围是:正负 10%"
允许的电压范围,是否是指不影响正常使用的电压范围,而不应该是该设备的电气绝缘限值。
呵呵,各位议一哈。