wurenhecai
发表于 2010-8-2 22:04:02
强烈反对本贴下沉!!!
秋石
发表于 2010-8-2 22:46:52
我想问一下,过电压的动作值是多少?
gdx8785
发表于 2010-8-3 12:33:10
我想问一下,过电压的动作值是多少?
秋石 发表于 2010-8-2 22:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
280V(正负:5%) AC
秋石
发表于 2010-8-3 13:48:40
回复 48# gdx8785
先看个老新闻吧
电视机"离奇"烧坏?上海一居民反映电压超高http://news.163.com/2004w06/12572/2004w06_1086234827901.html
gdx8785
发表于 2010-8-3 14:13:46
回复 49# 秋石
我在前面的帖子里说过:这类事在我身边就发生过.
白天家里只有老人,装了过压保护,心里也塌实
阿斯
发表于 2010-8-3 15:08:22
280V(正负:5%) AC
gdx8785 发表于 2010-8-3 12:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
基本可以肯定不会是280V,设备受不了
百分之五应该为220+220*5%=231V
估计取整数230V的可能性比较大
gdx8785
发表于 2010-8-3 15:36:26
样本参数:
秋石
发表于 2010-8-3 16:30:18
《供配电系统设计规范》GB50052-2009的规定:
5.0.4 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值宜符合下列要求:
2 照明:在一般工作场所为±5%额定电压;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%,-10%额定电压;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%,-10%额定电压。
秋石
发表于 2010-8-3 16:38:29
回复 15# gdx8785
个人认为,装此附件无法达到你的期望值,只能是心理安慰,我已将标准列上。你也可以看看家用电器工作电压范围,我现在手上无资料,无法给出准确参数。以上供参考。
mwei-78
发表于 2010-8-3 16:43:56
好像最近设计的图纸上没有过欠电压保护装置啊,只有漏电保护
gdx8785
发表于 2010-8-3 16:52:57
回复gdx8785
个人认为,装此附件无法达到你的期望值,只能是心理安慰,我已将标准列上。你也可以看看 ...
秋石 发表于 2010-8-3 16:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我记得国产电视机工作电压波动的允许范围是:正负 20%
秋石
发表于 2010-8-3 16:55:20
回复 56# gdx8785
请提供依据,记得恐难服人。况且,现在的电视机是否是你所说的类型呢?
gdx8785
发表于 2010-8-3 17:02:30
回复gdx8785
请提供依据,记得恐难服人。况且,现在的电视机是否是你所说的类型呢?
秋石 发表于 2010-8-3 16:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵
不想服什么人呢
记忆里有这样的印象,所以才说是"记得"
zhoutt
发表于 2010-8-3 19:24:49
回复 43# zhoutt“无语”,就是很难言表,凡事都得能说白了,恕敝人功力尚浅未及。
zhoutt
发表于 2010-8-3 19:40:28
回复 44# gdx8785
"电表箱的出线端也就是户箱配电系统的进线端"
此言欠妥,第一,电表箱的出线端等同与户箱进线端,要看两者分别设置的断点开关规格和功能而定;即,前者、后者均设断路器的情况与前者、后者分别设断路器、隔离开关的情况存在着质的区别;第二,电表箱的出线端等同与户箱进线端,要看二者位置间的距离,小于三米的情况与远大于三米的情况存在着量的区别。所以。。。
"因此保护电器不一定是装在户箱里",强烈赞同。