治学以诚
发表于 2010-7-27 11:08:45
本帖最后由 治学以诚 于 2010-7-27 11:09 编辑
感谢gblgb兄一直关注本帖。并对gblgb兄的才识钦佩不已。
我想请教各位版主,这个帖子为什么得不到置顶的待遇,置顶的标准是什么?请给我个解释好吗?
sccat
发表于 2010-7-27 13:15:54
难得认真二字。
dqlenovo
发表于 2010-7-28 03:02:33
本帖最后由 dqlenovo 于 2010-7-28 03:18 编辑
WP1开关是250,WP1中不平衡电流为I1=190A?是假设的吧?,I2=70A是算出来的,还是假设?以诚继续
pilifeng
发表于 2010-8-1 22:42:22
应该置顶,存在隐患。
wzgzaz
发表于 2010-8-7 10:33:15
供电部门要求这样做吧
rainmen_73
发表于 2010-8-16 08:54:50
今天上班路上忽然想到,TN-C-S多路去其他建筑有问题,那用多根四芯电缆,外加独立PE线(电缆)与其同路径
紧贴敷设不知是否可行,至少可以省些电缆费用,不知有无未想到的其它问题。
治学以诚
发表于 2010-8-16 09:32:31
答不可以,因为PE电缆故障无法及时发现,导致系统按照TT系统运行,由于TT系统接地故障与TN完全不同,所以接地时,断路器不开断,导致火灾与电击危险。
另说一句,TN接地故障是很可怕的。一个设备一次故障就可能导致损坏了,一个工程一次接地故障就可能大火了,开关动不动都是这样的结果。我早年经常亲见相N短路,见过4平方铝线到70平方铝线相N短路,许多现场。设计不可不慎啊。
rainmen_73
发表于 2010-8-16 09:52:00
PE线电缆故障是啥概念,断开?最小截面应作规定,应该不必考虑此类问题吧。除非挖土机一铲下去,那也是一起断
ffpdilt
发表于 2010-8-17 22:22:22
最近忙,好久没有上来了,今天才看到这个贴。。。
想起去年为了这个问题和供电局的一个设计人员差点吵起来,他们也像这样,多个电源进线在同一处,用TN-C-S接地,还说规范没规定,真想让他们来看看这个贴。
实际上在旧的民规中有一个条文,是禁止这种情况的,具体条款号我忘记了,大意是多个电源在建筑物的同一位置进线,不能采用TN-C-S接地系统,可是不知道为何在新的民规中把这一条给删除了,真搞不懂了。。。。
治学以诚
发表于 2010-8-17 22:46:27
不眠之夜遇知己,亦苦亦乐。
治学以诚
发表于 2010-8-24 11:01:18
这个问题再没有人发表观点。支持与反对共存。只是不知对大家现在是否有所影响。也不知大家现在是怎么处理这方面问题的。
本论坛有审图专家吧:审查时遇到这种情况,提与还是不提?
设计人员每天都面临这个问题,现在是沿袭以前做法?还是有所更改?
lhchen
发表于 2010-9-11 10:47:14
既然采用TN-C-S接地系统,怎么会有PEN线引至用电设备,这样的图第一次见到。
治学以诚
发表于 2010-10-2 08:24:10
本帖最后由 治学以诚 于 2010-10-2 08:25 编辑
香港电力规例工作守则2009年版。
6中性导体安排。
(B)中性线只可在三相四线中与有关相位共用。
不能因为命名某导体为PEN线,就允许存在多个三相四线系统发生互用PEN导体的情况。
就目前来看,中国应重建国家规范与标准系统。大面积的违规(国外相同内容的相关规定),做法,必须令行禁止。
landline
发表于 2010-10-7 21:11:50
我不知道这个图错在哪儿,好像我们都这么做的啊
大鼻山
发表于 2010-10-9 12:37:04
此贴必须永久固顶吗?{:curse:}