十二万分的震惊
山东某市甲级院高层住宅配电柜图纸。由室外变配电室引来三根电缆,到本楼配电室,配电室内设三面配电柜,做法如下:
三个配电柜共N排,共PE排。每个配电柜进线均为三相加PEN。
三条电缆的PEN线在AP1配电柜内一点接地。三相线分别经三极隔离开关-200/3,三极断路器-160/125/后,接入LDHJ-4/125/300mA漏电火灾报警互感器,然后进相线母排。这图据说全省都这样做,据说全国都这样做,据说山东省审图中心的专家也没提出错误的审查意见,据说这样的工程已经竣工几百橦了。
问题:
1、各引入电缆承担了不应承担的不平衡电流。
2、AP2柜内发生相N短路时,AP1柜进线的PEN线不满足该短路电流(分配后)的热稳定。
3、漏电火灾报警处于误动接线。
还有其他问题。这样的图怎么能成为通用图呢,单体内配电柜做法明显是从变配电室配电柜机械化转来的。完全错误,必须现场整改正确才能避免灾害发生。
我们需要思考:
1、这是严重设计责任。该类型设计在全国存在的普遍性有多大?该如何问责设计院和设计公司?
2、审查公司应负什么责任?
3、应如何排查问题工程?应如何整改竣工工程?
我原来郁闷只是因为上传不了图片,现在看了这么多人的跟帖,真的是太震惊了!!!
靠,威武 住宅的3个配电柜,负荷不可能平衡吧
发生接地故障的时候,上端3个断路器全部回跳 山东省都这样做?有机会要好好看看,琢磨琢磨画图人的心里 呵呵,问一哈:
单是三极相线进漏电火灾报警器,那岂不是,一通电就要报警。
如果接入N线,这三路进线的N线电流如何能保证:
每个N线上分配的电流能恰巧与各自的三相电流平衡。
还有,三路进线并在一起,计算电流为多少,如何知道:
总计算电流能平均分配到三路进线,短路电流又该如何整定。
强烈建议,“拆”!
呵呵,有点象“强制拆迁”了。 本帖最后由 治学以诚 于 2010-6-30 08:13 编辑
我困惑不解,好几百橦楼都盖好了。居然没有问题反馈回来,导致设计院依然套系统图用。安装公司修改了吗?究竟是那个环节隐瞒了问题。我有样图,发不上网。 住宅在电表前按供电局的做吧。 不可思议! 也许并未按图施工。 一点式接地 哈哈哈,我觉得有以下两种可能:
1、老诚看错图纸了。
2、真的没有按图施工,这个是常事了。。
老诚没有说,这样的后果是什么。。。 果然?当真? 经常有施工过程被 修改的情况发生,且并不通过设计院 上不了图,我非常急。
这图不加漏电火灾报警系统,是100%错的,加了加漏电火灾报警系统,是200%错的了。
不加的情况,三个进线的总不平衡电流是按三条电缆的PEN线分别流回去的。即两面柜停用,运行柜的不平衡电流是按三条电缆的PEN线分别流回去变配电室的。变配电室如果需要检修电缆,没有任何办法保证PEN是地电位。即本图需要在电缆两端加4极隔离才行。
这种图纸值得认真研究。 研究啥啊,否了算了。
诚版还有这功夫啊