治学以诚
发表于 2011-1-8 17:16:37
楼上谁教你的这套理论?
尺短寸长
发表于 2011-1-8 17:38:23
楼上谁教你以这种口气责问人家?
入门者
发表于 2011-1-8 18:21:37
提一个与路灯配电有关的幼稚问题,在孤立路灯铁杆接近地面处,用10的钢筋以铁杆为中心,敷设一圈半径为1米接地带,通过10的钢筋与路灯杆相焊接,能否形成局部等电位联接,一圈内电位是否接近相等。如果上述设想成立的话,手触路灯杆,脚在1米圈内,不是不会发生间接接触触电事故了吗?请教了。
尺短寸长
发表于 2011-1-8 18:28:18
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-8 18:37 编辑
1、可按02D501-2《等电位联结安装》去做这个等电位联结;
2、有更为安全、可靠的TT系统(当然得配RCD了),干嘛不用?
3、千万别听“治学以诚”忽悠大家的“下套”言论,要害死人的。
lhchen
发表于 2011-1-8 19:46:20
228楼,孤立路灯旁作等电位,意识是到了,尚需进一步完善。王厚余老师有本《500问》,对高杆灯作等电位有论述,会给你个清楚的理念,指导你解决问题。
冷若冰
发表于 2011-1-8 22:20:29
提一个与路灯配电有关的幼稚问题,在孤立路灯铁杆接近地面处,用10的钢筋以铁杆为中心,敷设一圈半 ...
入门者 发表于 2011-1-8 18:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个问题的思路和入门者提出的“节能灯、变频空调也是容性负载,为什么……”很相似。。。。。
冷若冰
发表于 2011-1-8 22:21:04
孤立路灯旁作等电位,意识是到了,尚需进一步完善。————怎么完善的, 能在这里说我看看吗。。。。。
冷若冰
发表于 2011-1-8 22:23:53
这个帖子,因为没有帖成图,倒成全了我。
铜管猫,没有点中电气理论的实质,冷兄困惑不解亦在情理之中。
...
治学以诚 发表于 2011-1-8 15:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈哈哈,老诚,你不说我还明白些,你越说我倒是越糊涂了。。。。。
要是文章不发表,记得发上来给我看看,两篇了,还有一篇是零序电流计算的。你要记得。。。
gblgb
发表于 2011-1-9 09:48:55
试完善一哈,
1、距离其他邻近建筑的距离要考虑;
2、路灯间距要考虑;
3、引雷的话,跨步电压要考虑;
4、实测接地电阻要考虑,与土壤有关;
5、接地体的连接方式及处理要考虑;
6、是否通过两处接地要考虑。
欢迎拍砖,呵呵
lhchen
发表于 2011-1-9 11:13:35
手头上没有书(500问),凭记忆说点。
1、灯杆长度超过20m(含20m)者,称之高杆灯。
2、灯杆顶部作个接闪器,灯杆作引下线。
3、以灯杆作圆心,分别以0.6m,1.2m作半径,敷设两道接地体,彼此连成一体。
4、接地体用扁铜(具体尺寸记不得,建议用-40X4)。
5、接地体埋深也记不起。埋深1m是安全的。
尺短寸长
发表于 2011-1-9 11:47:58
234#还欠完整。
需要再补充一下。
gblgb
发表于 2011-1-9 12:26:54
再补充哈,
7、考虑雷电流产生的高电位对附近金属物或线路的反击;
8、铠装电缆外皮及穿线金属管应考虑。
谢尺兄提醒。
尺短寸长
发表于 2011-1-9 13:55:33
还有还有。
gblgb
发表于 2011-1-9 14:50:40
再有的,原不想提出,是因争议较大。
剩余电流保护值,应设为多少?30mA,or10mA,或者其他.
请各位议一哈了。
尺短寸长
发表于 2011-1-9 17:27:27
抱歉:楼上RCD动作值的取值可能不是太合适。
1、RCD动作值取值要区别对待(和电缆、路灯的质量也有关系),一般不会取10mA的。
a.几个草坪灯、庭院灯且配电电缆较短,三相、单相配电均可:RCD动作值一般可以取30mA(瞬动);
b.多个路灯且配电电缆较长(400、500m等),应三相配电:RCD动作值取100mA常见(延时动作);
c.极端情况下很多路灯且配电电缆很长(1km等),应三相配电:RCD动作值取300mA可能性为大(延时动作)。
2、路灯首倡采用TT系统,若路灯一定要采用TN-S系统,也不是说不可以,请注意以下三个主要因素:
a.10(6)kV终端变电所若发生高压接地故障,有传导路由至低压配电系统吗?有电击危险性存在吗?
b.低压配电线路相线接大地故障,会导致变压器中性点电位超过AC25V吗?
c.这些路灯能实施等电位联结吗?
若考虑周全了,路灯采用TN-S系统也无妨。