hastings
发表于 2022-6-2 19:14:03
拿最常见的户外路灯TT系统举例:
变电所接地电阻4Ω,路灯单个接地桩接地电阻近似公式为0.3ρ(GB/T 50065-2011,A.0.4),ρ取100,则路灯接地电阻为30Ω,忽略其他电阻,则单相接地电流为220/34A,路灯的整个接触电压为220/34*30=194V。注意的是,这个194V是路灯到20米开外处的电位差,实际人不是站在20米开外处手摸路灯的,人是站在路灯边摸路灯的,要看手摸的路灯跟脚踩的地面电位差。帖子里一位认为此距离才这么点,相当于短接,所以电位差近乎0,一位则利用前人公式算出是87V。对此我百度相关知识点:接触电压是指0.8米远,1.8米高之间的电位差,问题在于这0.8米产生多少电位差。下面附图,一个是概念示意,一个是精确曲线。根据那个电压注入曲线,0.8米处大致在0.4到0.6之间,取0.5,得0.8米处的电位差为194*0.5=97V。
所以,人会触电。解决办法是,摸路灯的时候,距离路灯近一点(玩笑),还有个办法是地面0.8米范围内敷设等电位网格,但是0.8米边缘处可能会跨步电压不满足,且成本相当大。
dqaq
发表于 2022-6-2 19:38:35
hastings 发表于 2022-6-2 19:14
拿最常见的户外路灯TT系统举例:
变电所接地电阻4Ω,路灯单个接地桩接地电阻近似公式为0.3ρ(GB/T 5006 ...
非常明晰正确。87V是我按接地电阻4欧姆算的,你这里30欧姆算出来97V,相差得很正确。我用的公式是解广润的,正牌清华大学电机系毕业,华北电力学院教授,已仙逝,百度一下就知道他在接地方面的造诣。他与陈慈萱教授(哈工大毕业)推出了很多种接地网的计算公式,单根垂直接地极是最简单的。
接地装置的接触电压与跨步电压,本来就是电力系统一百多年非常成熟的东西,对搞电力的人属于基础性知识,换句话说,如果连这都不知道,只能说是个技术混混儿。不是手脚之间短路,而是脑子短路!
dqaq
发表于 2022-6-2 19:41:52
其实0.8m都取少了,因为设备有体积,外壳与接地极未必在同一位置。且触电要考虑左手右脚的距离,至少应该取1.5m,所以我其他计算就是按1.5m处理的。
x01oct
发表于 2022-6-2 20:06:30
荣知事 发表于 2022-6-2 14:37
现在观念已经给搞乱了。GB50303-2011已经对变压器中性点接地要素不作规定了,爱怎样就怎样。人家背了一个 ...
现在供电可靠率那是相当的高
北京2020年供电可靠率(ASAI)99.995%,用户平均停电时间(SAIDI)0.46小时/户
x01oct
发表于 2022-6-2 20:09:40
jiyiefeng 发表于 2022-6-2 14:38
1.灯具不设置漏电保护器,灯具安装的比较高,不会电到人。
你可以看下建筑电气2022第3期,说说RCD那些事。 ...
GB/T 16895.21-2020411.3.4条 在TN和TT系统中用于灯具回路的附加要求:对于单独住户的房屋向灯具供电的交流终端回路,应提供额定动作电流不超过30mA的剩余电流保护器。
dqaq
发表于 2022-6-2 20:11:08
hastings 发表于 2022-6-2 19:14
拿最常见的户外路灯TT系统举例:
变电所接地电阻4Ω,路灯单个接地桩接地电阻近似公式为0.3ρ(GB/T 5006 ...
极度清奇的辩论逻辑——
要他拿出电位差可忽略的依据。他说(太长,归纳)因为你连接地电阻都没测过,所以电位差可忽略。
继续要他拿出电位差可忽略的依据。他算了个电流,证明电位差可忽略。
还是要他拿出电位差可忽略的依据。他说因为你连欧姆定律都不懂,所以电位差可忽略。
死追要他拿出电位差可忽略的依据。他说因为你被西方洗了脑,所以电位差可忽略。
最后嘱咐我要多看书,野蛮是不行滴{:1_428:}{:1_428:}
dqaq
发表于 2022-6-3 08:00:18
jiyiefeng 发表于 2022-6-2 12:42
住宅单元总柜应采用RCM不应该设RCD,300mA也不行,只能报警不能跳闸。
我所在的小区就有实际问题存在。 ...
这种误跳非常常见,常见到几乎是必见。主要是住户未设RCD的空调回路插座上,装修工将N线与PE线接反了。空调不工作时不跳闸,一开空调,工作电流成为剩余电流,直接跳单元总开关RCD。现实中,绝大多数小区是取消总开关RCD了事。
荣知事
发表于 2022-6-3 10:27:34
hastings 发表于 2022-6-2 19:14
拿最常见的户外路灯TT系统举例:
变电所接地电阻4Ω,路灯单个接地桩接地电阻近似公式为0.3ρ(GB/T 5006 ...
哈哈,不错!{:1_452:}
但是,此时电位参考点是大地(无限远处零电位)。接地极电位是单位电位。
0.8米处电位远不止0.5,大约接近单位电位(由曲线图所得)。所以,接地极与0.8米处的电位差是很小的。
无限远处与接地极的电位之差约等于电源电压,符合接地原理。否则接地就没有意义。
当然越接近接地极,电流密度越大,因为导电面积缩小。所以,越接近接地极跨步电压就会越大。低压跨步电压问题并不大。
没有谁在锅炉上搞 TN 系统,因为突然停止风机会使锅炉爆炸。都采用 TT 系统没有发生97V的电击事故,也不会发生此类事故。{:1_452:}
荣知事
发表于 2022-6-3 10:34:08
dqaq 发表于 2022-6-2 20:11
极度清奇的辩论逻辑——
要他拿出电位差可忽略的依据。他说(太长,归纳)因为你连接地电阻都没 ...
呵呵,所谓的可以忽略,是不对人体构成伤害影响。在工程上很多问题都是这样认为的。
比如,圆周率就等于3.14 。
荣知事
发表于 2022-6-3 11:02:02
dqaq 发表于 2022-6-3 08:00
这种误跳非常常见,常见到几乎是必见。主要是住户未设RCD的空调回路插座上,装修工将N线与PE线接反了。空 ...
接线错误叫误跳?错误在接线,不在开关。开关是正确动作。
知道少了一个“差”字吧?
不好意思打扫环境罢了。
荣知事
发表于 2022-6-3 11:07:16
x01oct 发表于 2022-6-2 20:06
现在供电可靠率那是相当的高
北京2020年供电可靠率(ASAI)99.995%,用户平均停电时间(SAIDI)0.46小时 ...
现在抓得紧,常规检修也被压缩,在不停电情况下带电作业。保供电可靠性人民群众呼声高啊。
dqaq
发表于 2022-6-3 11:33:09
{:1_428:}脑子都短路了,再高的电压也都短成0V了,除了烧坏脑子,还真电不S人{:1_428:}
dqaq
发表于 2022-6-3 12:10:49
哈姆雷特的著名桥段“H着,还是S去.............”,在脑子短路的电工面前,还真不是个问题{:1_428:}
dqaq
发表于 2022-6-3 12:12:22
清奇逻辑还在继续:
因为圆周率就等于3.14,所以97V电不S人{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}
荣知事
发表于 2022-6-3 12:40:36
dqaq 发表于 2022-6-3 11:33
脑子都短路了,再高的电压也都短成0V了,除了烧坏脑子,还真电不S人
实践是检验真理的唯一标准。在已经被实用了很成熟的技术领域不要再有发现新大陆的思维。
在繁华的大街上也有很多的接地极,而且是没有切断电源装置。如果真有87V电压,试问谁敢冒此天下之大不韪?
正如《600问》把漏电保护以后接地,认为是环流干扰。害得建筑电气界出现形形色色的找环流文章。这会贻笑一方滴!
正如《600问》把中压系统变压器中性点不接地,认为是提高供电可靠性。事实是中压系统不接地保护低压系统安全。知道有多少人在研究小电流选线装置吗?事实不是不想切断电源,而是切断电源有困难。
不知道就是不知道,乱发表言论会留下笑柄的。
{:1_438:}打扫环境而已。